    #16
    Esmalt postitatud Wago_klemm poolt Vaata postitust
    peale peakaitset tuleb kohe 3-faasiline kombikaitse, mis on juhtmetega ühendatud ja sealt edasi siis läheb samuti edasi juhtmetega esimeste 1-faasiliste kombikateni
    Kui palju sul neid kaitseid järjestikku on? Kõigepealt liitumiskilbis peakaitse, siis kilbi peakaitse, siis 4P kombikaitse, siis 2P kombikaitsed gruppidele? Eramaja puhul peaks peakaitse olema liitumiskilbis, maja kilbi sisendis on pealüliti (kaitselahutus), mitte kaitse ja siis gruppidel kas ainult liigvoolu või vajadusel (pistikupesad ja valgustus) kombikaitsed.

    Comment


      #17
      Liitumiskilbis on 20A automaat. Maja kilbi sisendisse on 25A lüliti. Kaitsmeid on praegu 1x 3P ja 6x 1P. Kuna jaotused on siin tehtud nagu nad on ehk pole tubade järgi pistikupesade gruppe ja tubade järgi valgusti gruppe jne, siis selle asemel, et hakata seinu lõhkuma, kaableid vedama ja uut kilpi paigaldama, kuhu rohkem kaitsmeid mahuks, siis puhtalt enda ohutuse jaoks vahetaks lihtsalt tavalised kaitsmed kombikate vastu.
      viimati muutis kasutaja Wago_klemm; 11 m 2024, 22:34.

      Comment


        #18
        sellised latid on kõik olemas, just on pooleli kodus kilbi uuendamine, eriti mugav on kui kõikidest gruppidest tuleb N ka konkreetse kaitselüliti alla.
        siin video https://www.youtube.com/watch?v=NgJLxZVDc94

        Comment


          #19
          Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
          sellised latid on kõik olemas, just on pooleli kodus kilbi uuendamine, eriti mugav on kui kõikidest gruppidest tuleb N ka konkreetse kaitselüliti alla.
          siin video https://www.youtube.com/watch?v=NgJLxZVDc94
          Latid on olemas jah, aga peamiselt ülevalt paigaldatavad. Ma pean alt paigaldama.

          Comment


            #20
            Lisaks küsiks ka kommentaari A ja AC tüüpi RVK-de osas. Kumba valida? Kas AC on piisav või kui juba ostma hakata, siis pigem A?

            Comment


              #21
              Esmalt postitatud Wago_klemm poolt Vaata postitust
              ..Kumba valida? Kas AC on piisav või kui juba ostma hakata, siis pigem A?
              AC tüüp ei sobi sulle koju üldkasutusse.
              Sobib A või B.
              Ülejäänu näitab katsetus ja aeg (kas töötab, kaua aastaid töötab, kui hästi töötab jne). Neid peaks kontrollima ka, kas nad töötavad (mistahes tootja ja mistahes tüüpi).


              Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

              Comment


                #22
                Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitust
                AC tüüp ei sobi sulle koju üldkasutusse.
                Sobib A või B.
                Ülejäänu näitab katsetus ja aeg (kas töötab, kaua aastaid töötab, kui hästi töötab jne). Neid peaks kontrollima ka, kas nad töötavad (mistahes tootja ja mistahes tüüpi).

                Selge. Testimise nupp neil peal jah ja tuleb regulaarselt testida.

                Comment


                  #23
                  Esmalt postitatud Wago_klemm poolt Vaata postitust
                  Lisaks küsiks ka kommentaari A ja AC tüüpi RVK-de osas. Kumba valida? Kas AC on piisav või kui juba ostma hakata, siis pigem A?
                  Kui endale teha, siis A oleks vist kõige optimaalsem. Viimasel ajal on erinevaid alaliigitusi tulnud nagu näiteks A-SI, B-SI, B-EV, aga uuri ise https://ckm-content.se.com/ckmConten...V00000dmWOVQA2

                  Comment


                    #24
                    Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitust
                    AC tüüp ei sobi sulle koju üldkasutusse
                    Sedaviisi ei saa nüüd küll öelda.
                    AC tüüp on kõige lihtsam-tavalisem ja ongi mõeldud justnimelt üldkasutusse. A reageerib ka alaliskomponendile ja B lisaks ka kolmefaasilise alaliskomponendi ja muu jamaga nagu PV-inverterid ja EV-laadijad.

                    Comment


                      #25
                      Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                      ..
                      AC tüüp on kõige lihtsam-tavalisem ja ongi mõeldud justnimelt üldkasutusse. ..
                      A..soo. Ja mina mõtlesin et see nõue, et neid ei tohi kasutada ühe- ja kolmefaasilistel tarbijatel millel on see impulss-toiteplokk või alaldisild koos filtri ja lüültidega jne on ikka veel kehtiv.
                      Mis tootja/toode see siis on, kes lubab nüüd AC tüüpi kõikidesse rakendustesse?

                      Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

                      Comment


                        #26
                        Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitust
                        nõue, et neid ei tohi kasutada ühe- ja kolmefaasilistel tarbijatel millel on see impulss-toiteplokk või alaldisild koos filtri ja lüültidega jne on ikka veel kehtiv
                        Kõsimus on selles, et AC tüüp reageerib ainult siinuselisele vahelduvvoolule ja "laseb läbi" alalisvoolu komponenti ja igasugu harmoonilisi sisaldava voolu. Kus see nõue kirjas on, et AC tüüpi ei tohi kasutada?

                        Comment


                          #27
                          Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                          Kõsimus on selles, et AC tüüp reageerib ainult siinuselisele vahelduvvoolule ja "laseb läbi" alalisvoolu komponenti ja igasugu harmoonilisi sisaldava voolu. Kus see nõue kirjas on, et AC tüüpi ei tohi kasutada?
                          Ma küsiks vastu, et kas seda õlis läbi keeta võib enne kasutust, et rooste ei läheks, või on kusagil kirjas, et keeta ei või?

                          A, neid kohti on miljon, ja igat moodi on kirjas.
                          Lühidalt jah.. on ka neid kohti mis ütlevad täna näiteks et "are not permitted" - ei ole lubatud. "Link" No jah, kui pole lubatud siis see pole ju sama mis ei tohi kasutada või on keelatud.
                          Aga, asi on ju selles et kas toimib või pole asjast mingit tolku tegelikult.

                          Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

                          Comment


                            #28
                            Ja ikkagi kus see kirjas on, millest suva elektrik lähtuma peab? Kindlasti võib miljon linki guugeldada aga kui täna astud poodi ja küsid rikkekat siis antakse AC. Laojääkide realiseerimine lollidele klientidele?
                            Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                            Comment


                              #29
                              Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitust
                              "are not permitted ..." - ei ole lubatud
                              See lause lõppes seal tootelehel ... in Germany.
                              Tänapäeval on elektriala reguleeritud standardite ja määrustega , mis on riigiti erinevad.

                              Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitust
                              siis antakse AC. Laojääkide realiseerimine lollidele klientidele?
                              Ei ole laojäägid, igale asjale on oma koht ja neid toodetakse.

                              Comment


                                #30
                                Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitust
                                .. lähtuma peab? ..
                                Aga ma sõnastaksin su küsimuse tsipa teisiti: Kus see klient teadma peab, mis järjekordne äge spetsialist talle tööd tuli tegema.
                                Ja, võibolla loeb seda teemat ja oskab paar asjakohast küsimust esitada, et sisust aru saada.
                                Ja kui on päriselt vaja, leitakse need inimesed üles kasvõi maa-alt, kes asja jagavad ja korda teevad; nii on elu näidanud.
                                viimati muutis kasutaja erku; 21 m 2024, 17:53.
                                Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa