    Vs: vool kadunud ühest toast

    Koht kus veel juhtmed võivad katki/lahti olla on ntks esiku selles seinas mis jääb pimeda toa vastu. Enda korteris vaatasin remondi ajal et esiku pistiku alt saab ka selle seina tagune tuba voolu. Lihtsalt üks mõte.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.

    Comment


      #17
      Vs: vool kadunud ühest toast

      Mtiit palun kustuta ennast siit foorumist ära. Idioodi soovitusi pole vaja anda.

      Comment


        #18
        Vs: vool kadunud ühest toast

        kahjuks lüliti kohal harukarpi polnud - kumises vastu küll, aga seinas oli ainult tühi auk
        Ja kilbis on minu korteri korteri jaoks kolm automaati - peakaitse + selle järel kaks gruppi

        Comment


          #19
          Vs: vool kadunud ühest toast

          ära lõhu seina.kutsu elektrik,las tema lõhub.
          tegelikult ta ikkagi lõhkuma ei hakka,vaid teeb sul kilbi korda.

          Comment


            #20
            Vs: vool kadunud ühest toast

            Sul soovitati ju kilbist alustada, pole ju mõtet iga pistikupesa juures olevat harukarpi seina seest lõhkuda, kui kusagil eespool on viga!

            Kõigepealt tee kinlaks milline selle pimeda toa automaatkaitse kilbis on, siis vaata temast välja minev juhe üle, kui korras siis vaata kus on "0" juhtmete klemmliist, vaata ega seal midagi lahti ei ole jne. Hakka kilbi poolt toa poole liikuma mitte vastupidi.

            Comment


              #21
              Vs: vool kadunud ühest toast

              Väheke OT:
              Mul lasnas on nende kaitsmetega on igatahes selline lollus, et vist (ei viitsi suurusi kontrollima minna) 20A on elektripliit, 10A mingi kasutu vene maandusega pesa, 10A uksekell ja 10A kõik lambid ja pistikupesad.

              Ühesõnaga ega vist valgustus-lülitid ja pistikupesad eraldi kilpi ei jõua? Tahaks nagu valguse ja pesad eri kaitsmete peale saada kunagi, nagu mõttekam kui uksekella 10A kaitsme taga hoida
              Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!

              Comment


                #22
                Vs: vool kadunud ühest toast

                Esmalt postitatud MaXakas poolt
                Väheke OT:
                Mul lasnas on nende kaitsmetega on igatahes selline lollus, et vist (ei viitsi suurusi kontrollima minna) 20A on elektripliit, 10A mingi kasutu vene maandusega pesa, 10A uksekell ja 10A kõik lambid ja pistikupesad.

                Ühesõnaga ega vist valgustus-lülitid ja pistikupesad eraldi kilpi ei jõua? Tahaks nagu valguse ja pesad eri kaitsmete peale saada kunagi, nagu mõttekam kui uksekella 10A kaitsme taga hoida
                kui sul on standartne kilp,siis üldiselt jagamine toimunud tubade järgi.see on selleks hea,et kui pimedal ajal kuskil toas näiteks pistikupesa parandad,siis saad pikendusjuhtmega valguse teisest toast tuua.
                kui tahad midagi teistmoodi teha,siis pead uue kilbi koostama.kõige keerulisem ja tülikam oleks sel juhul uute kaablite vedamine.

                Comment


                  #23
                  Vs: vool kadunud ühest toast

                  näe, "kreeklane" jõudis ette...aga jah kui tahad seal pp ja valgus eraldi siis soonefrees, piik ja kaabel näppu ning jõudu tööle! Aga küsimus - kas selleks on vajadus?
                  Mul lööb automaadi välja kui pesumasin soojendab vett ja siis tolmuimeja järgi panna. Lihtsam on lihtsalt koostöötamist vältida kui midagi ümberehitada. Kui kapremont plaanis siis võiks küll uued kaablid panna.
                  -

                  Comment


                    #24
                    Vs: vool kadunud ühest toast

                    Austatud härrad käin siin foorumis suht harva. Leidsin siis nüüd et minu viga on avastatud. Seda nulli ja veetorustiku vahet ma mõõdan ikka TESTRIGA, MITTE PIRNIGA faasi suhtes. Aga ka kõrgeltharitud härrad võiks ikka tegeleda aitamisega, mitte tähenärimisega. Ja nagu praktika näitab,siin foorumis võibki ainult ajaviiteks õpetamisega tegeleda, sest enamus vastuseid kisuvad spämmi kanti . SIIT foorumist ei ole veel seni oma probleemidele piisavat vastust saanud ühelegi enda esitatud küsimusele. Siin teemas oli varem vist üheksa mitte just selgitavat vastust asjatundmatule inimesele. See lihtne aga kindel metoodika pirni ja indikaatoriga ei ole teada enamusele eletriala mitte lõpuni tundvatele inimestele. KONTROLLIGE NÜÜD KÕIK TESTRIGA KUI PALJU ON TEIL PINGET NULLI JA VEETORU VAHEL. Siis saate teada kui suure siraka te saate oma kahesoonelises korteri elektrisüsteemis "kindlalt nullitud" seadme ja kraani vahelt. Kui pinge läheneb nullile, siis veel kui suur on takistus?
                    BYE!
                    viimati muutis kasutaja mtiit; 26 m 2006, 22:32.

                    Comment


                      #25
                      Vs: vool kadunud ühest toast

                      Püüad välja keerutada, jah?
                      Kas see mees kes kaebama läks, rääkis sellest et testriga radikaid mõõdetakse?

                      erxxx, paistab et sa ise asjaga toime ei tule. Kui elektrikut ei raatsi kutsuda, pane paar õlut autasuks ja mõni foorumlane tuleb sulle külla. (saate vast mõlemad ninad mustaks)
                      Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                      Comment


                        #26
                        Vs: vool kadunud ühest toast

                        Esmalt postitatud kreeklane poolt
                        ära lõhu seina.kutsu elektrik,las tema lõhub.
                        tegelikult ta ikkagi lõhkuma ei hakka,vaid teeb sul kilbi korda.
                        OK, aga enne elektriku kutsumist põhjenda ära mulle, miks 2 aastat tagasi pandi 1 magamistuba ühe automaadi taha ja kogu ülejäänud korter teise automaadi taha. Lisaks mainisin juba teises postis, et kilp on testriga üle käidud (ühendused kontrollitud, jne).

                        Kordan üle:
                        kilbis on minu korteri kohta 3 kaitset :
                        1.peakaitse
                        2.2gruppi

                        Ma usun, et midagi muud oleks kah tumm, kui grupil null oleks kadunud.

                        Comment


                          #27
                          Vs: vool kadunud ühest toast

                          Üldiselt kipun ise ka arvama, et oleksid märganud, kui ühe automaadi taga oleks vaid 1 tuba. Ja kui muud kohad on pingestatud, ei saaks viga olla kilbis.
                          Jääb mulje, et sinna tuppa tuleb sisse 1 kaabel ja see on katkenud. Kas mõlemad sooned või vaid 1, saad kindlaks teha testriga (ja vedades teisest toast kaabli - pikenduse).
                          Rikke kohta on hulka raskem leida. Nt. minul jooksevad juhtmed tubadesse põranda alt metalltorudes. Kuidas sinul, ei oska isegi aimata. Äkki keegi teab, kuidas see maja ehitati?
                          Isegi kui leiad katkemiskoha, on see ilmselt kusagil kättesaamatus paigas. Äkki oleks targem vedada mööda seina uus kaabel (ja arvesta, et vana juhtme 1 soon võib olla terve!) ?

                          PS. Pinge võrgu "nulli" ja veetorustiku vahel ca 335 mV. Oleks see tunduvalt suurem, võiks järeldada et:
                          a) keegi varastab elektrit
                          b) keegi mõõdab midagi ...
                          - Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
                          - Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!

                          Comment


                            #28
                            Vs: vool kadunud ühest toast

                            Esmalt postitatud erxxx poolt
                            miks 2 aastat tagasi pandi 1 magamistuba ühe automaadi taha ja kogu ülejäänud korter teise automaadi taha
                            ju siis olid juhtmed nii veetud või oli nii mugav ühendada vms. erilist ajutegevust selle tagant ei maksa otsida. näide Õismäelt:
                            1. kaitse - 2 tuba + köök koos elektripliidiga
                            2. kaitse - 3. tuba
                            3. kaitse - wc ja vannituba
                            muideks, kas tööriistalaenutusest (või mujalt) mingit seinaskännerit ei anna laenutada, siis midagi sellist:
                            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=22a8b7c

                            Comment


                              #29
                              Vs: vool kadunud ühest toast

                              võtame ikka asja loogiliselt:ühes toas puudub täielikult vool.nii pistikupesades kui ka lülitites.siit järeldus-toa kaabeldus ja harutoosid on korras(vastasel juhul kaoks toas vool ainult osaliselt),seda enam,et neid keegi torkinud pole.viimasest toosist läheb kaabel otse kilpi.faasiots automaadi külge,nullots lihtsalt klemmi alla.
                              kahtlustada võiks ka automaati.tal söestuvad kontaktid mõnikord ära,aga mitmekordsel plõksimisel vähemalt korra peaks tekkima kontakt.
                              samas aga on mitu korda väidetud,et automaat on korras ja kontrollitud.mis meil siis järgi jääb?kolm puntikeeratud nullotsa kilbis.see on kogu süsteemi nõrgem koht, sest kaabliotsad on lihtsalt kokku keerutatud ja poldi alla surutud ja:
                              1)sealt jookseb läbi kogu korteri koormusvool
                              2)alumiinium oksüdeerub,selle tulemusel halveneb kontakt.takistus selles pundis suureneb.kaablid hakkavad kuumenema,tekib säde.selle tulemusel suureneb veelgi selle kontakti takistus. ja ühel hetkel põleb soon läbi.
                              üldiselt täitsa tavaline nähtus.

                              Comment


                                #30
                                Vs: vool kadunud ühest toast

                                no ei ole punti keeratud kilbis midagi, ilusti sillatud klemmliistuga on nullid koos, kapi sisu on arvatavalt paar aastat tagasi välja vahetatud.

                                Edit : kontrollisin täna ka indikaatoriga - faasi pole
                                viimati muutis kasutaja erxxx; 28 m 2006, 18:03.