Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

elekter 2-toalises korteris

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    Vs: elekter 2-toalises korteris

    Mul on kodus kahetoalise korteri peale ka kolm kaitset kapis: peakaitse, siis ükh võtab elutoa ja teise toa ühe poole pistikud ja nende kõikide(ka koridori) valgustuse. Teine katse on teise toa teine külg, köök, wc ja vannituba. (mitte, et sellest jutust midagi kasu vist oleks, ärge siis näkku lööge.)

    Comment


      #17
      Vs: elekter 2-toalises korteris

      Valgusele piisab täiesti 6A kaitsmest, pistikupesad 16A.Pesumasinad reeglina üle 2,5kW pole ning võib kasutada 13A kaitset.Pliit on soovitatav panna kolme faasi peale(3x16A).Kui majas ainult üks faas ning pealüliti võimaldab, siis võib panna 1x20...25A.Sel juhul kaabel 3x4...6mm2.Paar mõttetera ühenduste kohta.Juhtmed peavad olema sama ristlõikega.Üle kahe juhtme ei tohi automaadi alla keerata.Automaatidele jagad faasid(või ühe faasi) nn. kammi abil laiali.Kui kammi pole, siis võib ka nt. 10mm2 juhtmega sillad teha.Ühe rikkevoolukaitsme alla võib panna mitu automaati(sel juhul rikkevoolu In=25A ja üle; pesuruumides kõlbab 30mA isend).Rikkevoolukaitsme järgi olevad tarbijad saavad neutraali läbi rikkevoolukaitsme.Kui rikkevoolukaitsme alla tuleb üle kahe juhtme klemmi kohta, siis tuleb kasutada eraldi jaotuslatte(käivad samuti DIN liistule ning on eristatud värvidega:sinine-neutraal, jne).Niiskete ruumide(ka pesuruum) pistikupesad peavad olema pritsmekindlad(klapiga isendid).Lihtsaim viis on viia toite ning lambi juhtmed otse lüliti toosi ning seal teha ühendus.Kui sama toite peal on mitu lülitit-lampi, siis saab toite sealt edasi viia(ühe klemmi alla max kaks juhet).Sama kehtib ka pistikupesade kohta: pole mõtet iga pistikupesa juhet viia eraldi harutoosi.Ei ole soovitatav kasutada kiirkinnitusega pesasid(juhe torgatakse vedruklemmi alla) vaid kruvikinnitusega.Pistikupesasi ühel liinil on soovitatav panna max. 8tk(pingelangud).Juhtmete vahelise ühenduse loomisel on hea kasutada nn. punamütsikesi(neid saab ka akutrelliga paika keerata) või klemmikud.Punamütsikeste puhul on soovitatav kasutada kuni nelja ühendatavat juhet mütsi kohta.Rohkemal juhul tekib probleem nende kinni keeramisega.Klemmikute alla max 2 juhet kruvi kohta.Kööki reeglina ei panda rikkevoolukaitsme alla(v.a. juhul kui pistikupesad on mööbli tööpinnaga samas tasapinnas või mööbli sees).Ning lõpuks veel niipalju, et ei maksa unustada maandusjuhti(kolla-roheline) ühendamast igas pesas-lülitis.Paljud seadmed omavad häirefiltrit, mille omadus on seadme maandamatta kest tõsta 1/2 võrgupinge kõrgusele maast(nt. pesumasina ja vanni vahel on pinge 115V maandamatta pesa korral).Elus näide: katsuda arvuti tagapaneeli ning keskkütte radiaatorit korragaMaandamatta toitepesa korral on karvad kerel püsti.Sama võib korrata ka pesumasina ja vanni korral.Efekt pisut parem(niiskus).Kui majas kasutatakse saastapirne, siis lülitid ei tohi omada indikaatorit.

      Täitsa lõpuks veel lisame mõttetera juhtmete värvist:sinine-neutraal(ja seda alati!); pruun, must, hall(valge)-faas(vastavalt 1. 2. 3.), kollaroheline-maa.Neutraal ja maa ühendatakse kokku kilbis, mitte kuskil mujal!Peakaitset ei tohi korteriomanik ise muuta.

      Sellised mõtteterad alguseks.
      The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
      Vaja võimendit? Selleks on PS nupp!
      Projektide pildid
      Lamptehnikast eesti ja vene keeles:
      http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htm

      Comment


        #18
        Vs: elekter 2-toalises korteris

        Ei ole ainult punamütsid, on ka teisi värve, vastavalt peenemad ja jämedamad.

        Pistikupesade õige ühenduse eest hoolitseb vastav tester.

        Comment


          #19
          Vs: elekter 2-toalises korteris

          Neutraal ja maa ühendatakse kokku kilbis, mitte kuskil mujal!
          N ja PE ühendatakse ikka seal kokku, kus tehakse PEN lahutus ning maanduri olemasolul. Mitte igas suvalises kilbis.
          -

          Comment


            #20
            Vs: elekter 2-toalises korteris

            Esmalt postitatud Cheopps poolt
            Niiskete ruumide(ka pesuruum) pistikupesad peavad olema pritsmekindlad(klapiga isendid)
            Lisaks kaitseastmele on pesemisruumid jagatud veel tsoonideks. Näiteks kättevõetava dussivooliku korral ei tohi pistikupesa olla lähemal, kui 1,8 m segistist (kraanist). Tsoone on kokku 4 ja igaühes kehtivad erinevad nõuded.

            Comment


              #21
              Vs: elekter 2-toalises korteris

              Teoorias on kõik hea ja ilus. Praktikas projekteerib projekteerija pistikupesa keskküttesüsteemi radika taha või siis raudtorudest ca 5cm kaugusele. Projekteerija peaks ju neid tsoone ja värke teadma! Kunagi hallil nõuka-ajal oli nõue, et pistikupesa ei tohi olla metalltorudele ligemal kui 50cm, nüüd see reegel enam ei kehti (vist). Aga elekter tapab samamoodi nagu vanasti.
              Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

              Comment


                #22
                Vs: elekter 2-toalises korteris

                Ei ole soovitatav kasutada kiirkinnitusega pesasid(juhe torgatakse vedruklemmi alla) vaid kruvikinnitusega
                Mis neil siis viga on, teaks karta?
                Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                Comment


                  #23
                  Vs: elekter 2-toalises korteris

                  Esmalt postitatud Tikk poolt
                  oli nõue, et pistikupesa ei tohi olla metalltorudele ligemal kui 50cm, nüüd see reegel enam ei kehti
                  Tõesti ei kehti. Ega sellel reeglil mingit mõistlikku põhjendust pole ka.

                  Comment


                    #24
                    Vs: elekter 2-toalises korteris

                    Elektrilöök vigastatud toitejuhtmest/pistikust, surmav ntx?
                    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                    Comment


                      #25
                      Vs: elekter 2-toalises korteris

                      Selles mõttes, et pole vahet, kas pistikupesa on torust 40, 50 või 60 cm kaugusel. Mettalltoru peab olema ühendatud potentsiaaliühtlustusega (s.t. maandatud) nii kui nii.

                      Comment


                        #26
                        Vs: elekter 2-toalises korteris

                        Et nagu lähed seinast juhet välja tõmbama, võtad ühe käega maandatud toru ümbert kinni ja teise käega palja faasiga juhtme ümbert kinni, mis juhtub?
                        Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                        Comment


                          #27
                          Vs: elekter 2-toalises korteris

                          Esmalt postitatud vanemleitnant poolt
                          pole vahet, kas pistikupesa on torust 40, 50 või 60 cm kaugusel.
                          Ühtegi asja ei saa teha lollikindlaks.

                          Comment


                            #28
                            Vs: elekter 2-toalises korteris

                            Küll aga võib riske alandada. 50cm kaugusel on sarnase õnnetuse tõenäosus mitmeid kordi väiksem kui vahetus läheduses. Kuuendikul maakerast teeb see mõned inimelud aastas.
                            Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                            Comment


                              #29
                              Vs: elekter 2-toalises korteris

                              Esmalt postitatud elukaz poolt
                              Et nagu lähed seinast juhet välja tõmbama, võtad ühe käega maandatud toru ümbert kinni ja teise käega palja faasiga juhtme ümbert kinni, mis juhtub?
                              Suure tõenäosusega saabub surm kui rikkekeat taga pole. Kuigi tubastes tingimustes, ei kujuta sellist, reaalset situatsiooni ette.
                              Lisaks on inimkond leiutanud sellise produkti, nagu pikendusjuhe - see muudab need kaugusnormid mõttetuks.
                              Kui kogu oma kodu rikkekatega ära kaitsta siis on ju hästi ... lapsed ja naine on kaitstud. Aga maal vanaema juures, naabri juures, maha kukkunud õhuliini juures? Ehk oluline on ikkagi ohuteadlikus ja teavitustöö.

                              Aga loomulikult loll murrab isegi alajaama ukse lahti ja qseb lattide peale (juhtum eestist).
                              -

                              Comment


                                #30
                                Vs: elekter 2-toalises korteris

                                Vot selle rikkevoolukaitselülitiga (RVKL) võib tekkida probleeme, kui ta on tervele paigaldisele ette seatud. Kui mõni tarbija hakkab RVKL-i välja peksma, siis on terve paigaldis pime. Nt nõudepesumasin köögis. Loogiliselt võttes on kõik õige - pekasb RVKL-i välja, järelikult juba elule ohtlik, aga megeriga vaadates käib veel küll. Võta nüüd kinni, kus on tõde. Ja kui tervele paigaldisele RVKL ette seada, siis võivad summaarsed lekkevoolud ka kaitseaparaadi rakenduma panna.
                                Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

                                Comment

                                Working...
                                X