    Mul tekkis paar küsimust kilbi ühendamisel.

    Peakilp asub õues, kust pean majja tooma toite 3faasi+ neutraal ja maandus kokku ühendatud. Kui nüüd teen eraldi maanduse, kas ühendan selle majakilbis ainult maandusklemmi alla.

    Kui tuppa tuleb kolm faasi, kuidas seda õieti üheks faasiks jagada. Maja süsteem tuleb 1 faasiline.(pinge faasijuhi ja neutraalijuhi vahel 230V) Peakaitsmesse sisse ja väljunditest hakata jagama faase eri kaitsmete vahel. 1 faasilisi kaitsmeid tuleb 9 tk. Täpselt olex 3,3,3.

    Ja kolmandaks murex rikkevool. Kui vaja 4 automaati rikkevoolu alla panna. Kas siis panna kõik läbi ühe RVK. Siis tekiks selline situatsioon, et kui midagi peax juhtuma siis kõik 4 löövad välja ja proovi tuvastada milline neist 4-st asjast nüüd läbi lõi.. Õigem vist oleks eraldi rikkevoolukaitsmete alla panna.

    Äkki keegi oskab nõu anda.

    #2
    Vs: Elektrikilp 3faasiga

    Nii asume asja kallale! Mitme sooneline kaabel sul seal õuest kilbist majja siis tuleb, ilmselt siis nelja sooneline kaabel? Kui neutraaljuhi ja kaitsejuhi kokku ühendad moodustub PEN süsteem. Kas õues oleva mastikilbi ja eramukilbi vahel olevas kaablikraavis oled kasutanud katankal ja maanduslattidel põhinevat korduvmaandus süsteemi? Majas olevas jaotuskilbis tuleb 3-faasi ära jagada vastavalt koormuse jaotusele sümeetriliselt. Rikkevoolukaitsme alla ei soovita veel omakorda seada mingeid eraldi kaitseautomaatlüliteid, nõutava nimivooluga kaitseautomaatlüliti ühendad hoopis rikkevoolukaitsme ette elektriskeemis.

    Comment


      #3
      Vs: Elektrikilp 3faasiga

      Ole hea, telli endale elektriprojekt, see 3...5k ei ole palju küsitusd. Siis pärast ei ole seda muret, et midagi maha põleb või tuleb lisakaableid vedada. Kokkuvõtteks igatpidi odavam. Rääkimata sellest, mis seadused ette näevad.
      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 19 m 2013, 16:14.
      -

      Comment


        #4
        Vs: Elektrikilp 3faasiga

        Maakaabel veel panemata.
        Plaanis oli nii teha: Kui hoonel ei ole paigaldusmaandust, siis kasutatakse maanduse väljaehitamiseks enamasti standardseid tsingitud ümarterasest jätkatavaid maanduselektroode pikkusega 1-2 m ja lõbimõõduga enamasti 20 mm, mis lüüakse pinnasesse vasara, rammi või vibraatori abil ja ühendatakse omavahel kokku rõhtsa ühendusjuhiga vähemalt 0,5 m sügavusel maapinnast. Maanduselektroodid võivad paikneda sirge reana või kontuuritaoliselt, elamu vundamendist ligikaudu 0,5 m kaugusel.

        Tekst võetud raamatust ELAMUTE ELEKTRIPAIGALDISED


        Comment


          #5
          Vs: Elektrikilp 3faasiga

          Kordan ka marcor1 soovitust, telli projekt või konsulteeri elektrialase pädevusega inimesega! Sellest sõltub inimeste elu ja tervis! Elektripaigaldise ehitamine foorumist saadud soovituste järgi on väga suure riskiga seotud ettevõtmine.

          Max27, palun tee enne soovituste jagamist asi endale selgeks. Kui sisestuskaabel on neljasooneline, siis on tal PEN juht(soon), mitte N juht(soon) ja see ühendatakse paigaldise peamaanduslatile.
          Alustad oma postitust 4-soonelise kaabliga ja lõpetad 5-soonelise kaabliga.

          Comment


            #6
            Vs: Elektrikilp 3faasiga

            Rahu jassa! Esiteks polnud karmol esimesest postitusest võimalik veel aru saada, et kas elektritööd alles algavad või on juba mingis järgus pooleli ning ootavad ühendamist. Alustasin 4-soonelise kaabliga ja lõpetasin 4-soonelise kaabliga, küsimus oli selles, et kas kasutatakse korduvmaandust või mitte. Surma ei saa siin veel selle jutu pärast keegi, inimene otsib abi ja kui ta seda ei leia siis ei pruugi ta ikkagi veel elektriprojekti tellida ning teeb lahendused oma suva järgi. Mul maal on kaasaegse prjojekti kohaselt kõik jõukaablid maa sees 4-soonelised ja kaabliga paralleelselt jookseb korduvmaandus kilbist kilpi ning sellisel juhul on N- ja PE-juht ühendatud kokku (PEN). Elektritööd teostasin täiesmahus ise, elektriinspektsioon käis ainult üle mõõdistamas maandus- ja isolatsioonitakistust, tegi projekti vajalikud sissekanded ning töö võeti vastu. Kui ma oleks lasknud selle elektrifitseerimise töö täiesmahus litsenseeritud firmal teha, oleks see läinud koos nende poolt pakutavate materjalilahendustega vähemalt 200000-. Näed ja surma pole veel ka saanud, kuna ise tegin.

            Comment


              #7
              Vs: Elektrikilp 3faasiga

              Esmalt postitatud Max27 poolt
              Kuna korduvmaandus on maas eraldi, siis kasutad nelja soonelist maakaablit....... Kaabli neutraaljuhi (N) ühendad siis kilpide N-lati külge ja kaitsejuhi (PE) kilpide PE-lati külge. Kui midagi jäi segaseks asjas, küsi julgelt!
              Palun selgita, millised on 4-soonelise kaabli neutraaljuht ja kaitsejuht.

              Comment


                #8
                Vs: Elektrikilp 3faasiga

                Neljasoonelise kaabli puhul on PE (kaitsejuht) ja N (neutraaljuht) koos, moodustades PEN. Tarbija paigaldises selle järel tuleb nad lahutada, PE lati külge ühendatakse maandus. Kui PEN on juba korra lahku viidud, moodustades PE ja N, ei tohi neid enam hiljem kusagil kokku viia. Lahku viimine toimub vastava lahtiühendatava silla abil, see vajalik mõõtmiste läbiviimiseks.

                Comment


                  #9
                  Vs: Elektrikilp 3faasiga

                  Esmalt postitatud jassa poolt
                  Palun selgita, millised on 4-soonelise kaabli neutraaljuht ja kaitsejuht.
                  Ilmselt ta mõtles kaitsejuhi all mitte kaabli soont (seal neljasoonelises on PEN ehk PE ja N koos), vaid selle "korduvmaandus on maas eraldi" ühendamist.
                  Elektroonika töötab suitsu baasil.
                  Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
                  Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Elektrikilp 3faasiga

                    Terve linn on neid kinnisvaraarendajaid täis, kes on lasknud mingil halturtšikul töö ära teha ja kui edasi tahavad müüa siis otsivad,kes selle jama enda nimele vormistaks ja paberid teeks. Millegipärast inspektorid ei tee neil kõike ette/taha ära. Max27 sattus lihtsalt ühe ülitööka inimese peale...
                    -

                    Comment


                      #11
                      Vs: Elektrikilp 3faasiga

                      Esmalt postitatud Max27 poolt
                      Neljasoonelise kaabli puhul on PE (kaitsejuht) ja N (neutraaljuht) koos, moodustades PEN. Tarbija paigaldises selle järel tuleb nad lahutada, PE lati külge ühendatakse maandus. Kui PEN on juba korra lahku viidud, moodustades PE ja N, ei tohi neid enam hiljem kusagil kokku viia. Lahku viimine toimub vastava lahtiühendatava silla abil, see vajalik mõõtmiste läbiviimiseks.
                      Nüüd on juba arusaadavam. Aga postituse kustutasid ilmaasjata ära. Sellele, kes alles nüüd teemat loeb, jääb asi segaseks.
                      Vabandan, kui mu esimene vastus just kõige peenetundelisem polnud.

                      Comment


                        #12
                        Vs: Elektrikilp 3faasiga

                        Ärge nüüd hoogu ka seal sattuge. Ega kui ikka asjast aru ei saax, ega ei hakkaks raamatu ja teiste kommentaaride järgi tegema ka. Lõpetatud vastav eriala, kogemusi jääb lihtsalt vajaka Olex liiga suur ettevõtmine (mõni ehitab maja ja siis teine tuleb ja põletab maha)

                        Hetke kogemused piirduvad korteritega, kus tegu 220V. Hetkel käib rohkem informatsiooni kogumine. Ja kui isegi kilbi ühendused ära teex, siis enne pingestamist lasex enne üle vaadata mõnel pädeval elektrikul.

                        Comment


                          #13
                          Vs: Elektrikilp 3faasiga

                          Vabandust et sinu teemasse, aga ei tahtnud uut teemat tegema hakata.
                          Mul on kaa küsimus peakilbi maanduse ja 0 juhtme kohta.
                          Soov on uus ja väiksem kaasaegne peakilp+sisu panna.
                          Praegu tuleb aia tagant EE võrgust 4sooneline kaabel maja peakilpi, sinna tuleb ka maja kõrvalt jäme maandus juhe. Kilbist edasi lähevad võrdselt jagatud eraldi 0 ja maandusega 1f juhtmed ja 3f 5 sooneline juhe ning kuuri poole 4sooneline 3f kabel, mis siis jätkub kuuris 5soonelise 3f kaabliga garaazi jaoks. Kuuris harukarbis ühendasin garaazi kaabli 0 ja maandus kokku selle 4 soonelise 0+maandus otsaga.

                          Praegu peakilbis on vaskliist, kuhu on siis kõik maandused ja 0 otsad ühendatud. Kuidas uues kilbis maandused ja 0-d ühendada tuleks, kas kaa ühe pika klemmliistu külge või panna 2 eraldi ja eri värvi liistu ja nad juhtmega kokku ühendada või peaks kuidagi teisiti olema?

                          Comment


                            #14
                            Vs: Elektrikilp 3faasiga

                            ints0000 lahendus: Ikka eraldi N ja Pe latt ning need sillatakse omavahel. Oluline on see mõõdistuste hõlbustamiseks sest põhimõtteliselt nad asuvad küll ühel latil. Ära siis unusta, et igale soonele oleks latil oma koht. Kui sul gruppe palju on siis vaata kobedam kilp kus üks latt on ülal ja teine all - seal on rohkem kohti. Veits porno on kui pead eraldi lisalati, DIN liistule panema, et kõik ära mahuks.
                            See garaaziühendus on jama. Kui sul on seal 4ja sooneline e. PEN juhiga toitekaabel ja uut kordusmaandust pole siis nii ei tohi teha. Ühenda koro, neutraali küljest lahti ja jäta ta esialgu niisama. Seniks kuni teed kordusmaanduse või vead peakilbist viienda soone. Inimese kaitseks, pane kuuri ja garaazi liinid rikkeka alla. Rikkeka alla peab need pistikupesaliinid nagunii panema, milledest võidakse välja(õue) toide võtta.
                            -

                            Comment


                              #15
                              Vs: Elektrikilp 3faasiga

                              Tänud
                              Hetkel on 3 1f gruppi(alumine korrus,ülemine korrus ja koridor+pöning), 3f käia ja puurpingi jaoks ning see kuuri minev 3f kaabel, seega väga palju juhtmeid ei ole. Loodetavasti need liistud omavad ka paari ca 8mm avaga auku, sest sissetulev kaabel, kuuri minev kaabel ja maandus juhe on sellise jämedusega.

                              Üritan kuidagi lisa maanduse sinna kuuri mineva kaabli kõrvale vedada.