    Lugu siis järgmine. Universaalsel kontrolleril http://www.sbt.siemens.com/sbttempla...pdf/129410.pdf on väljundis 0-10Vdc aga vaja oleks jagada see viieks erinevaks astmeks.
    Sisuliselt peaks asi siis välja nägema nii 1-2Vdc=1.aste, 3-4Vdc=2.aste, 5-6Vdc=3.aste jne. Põhimõtteliselt oleks nagu vaja sellist tükki millest tuleb välja viis relee väljundit ja sisend on 0-10Vdc.
    Kas keegi omab sellise asja kohta informatsiooni?

    #2
    Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

    Ilmselt aitaksid komparaatorid. LM393-s on neid 2tk/korpus. Sellel kivil on lahtine kollektor!
    - Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
    - Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!

    Comment


      #3
      Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

      Lineaarne VU meeter.

      Comment


        #4
        Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

        Esmalt postitatud aivo_ poolt
        Põhimõtteliselt oleks nagu vaja sellist tükki millest tuleb välja viis relee väljundit ja sisend on 0-10Vdc.
        Kas keegi omab sellise asja kohta informatsiooni?
        Räägi parem kus sa seda rakendada tahad? Tundub et vaja pole mitte sõltumatuid releesid vaid 1:2:4:8:16 variandis võimsusi lülitavat moodulit?

        Comment


          #5
          Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

          Asi on nimelt ventilatsioonikilbis mis juhib astmelist el.kalorifeeri. Kalorifeeri kontrollmoodul on omadega õhtal. Selgus, et see moodul on kiviajast ja saadavus 0. Nii siis oleks nüüd vaja el.kalorifeeri erinevaid astmeid lülitada.
          Kilbis on olemas kontaktori mähiseid lülitavad 24V reled. Neid releesid oleks vaja siis juhtida.
          Kunagi olen käes hoidnud sellist asja mis teeb 0-10Vdc kaheks astmeks nüüd on siis vaja, et väljundeid oleks viis. Kui nüüd õieti mäletan siis oli veel nii, et sellel jupstükil oli normaalselt avatud kontakt väljundiks. 0-10Vdc puudu siis kontakt lahti ja 0-5Vdc esimeseastme lülitus ja sealt edasi juba teine aste. Oli see siis kahe astmelise freoonjahutuse juhtimiseks.
          viimati muutis kasutaja aivo_; 05 m 2007, 22:45.

          Comment


            #6
            Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

            Seda ma arvasin. Kas see vana moodul oli tüübi nimega BC1x...?

            Comment


              #7
              Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

              Kõige kiirem ja lihtsam (ilmselt mitte odavaim) lahendus oleks analoogsisendiga nn. programmeeritav relee. (näiteks Siemensi Logo!, Mitsubishi Alpha, Moelleri Easy jne.)

              Comment


                #8
                Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

                Esmalt postitatud moi poolt
                Seda ma arvasin. Kas see vana moodul oli tüübi nimega BC1x...?
                Tegelikult on selle mooduli nimi Stenfors ss 100 või midagi sellist. See siis peaks juhitima el.kalorifeeri ja andma infot sagedusmuunduriga rootor soojatagastile.

                Comment


                  #9
                  Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

                  Ei saa olla SS100, see pole relee moodul vaid kontroller.
                  Aga see moodul on mustast plastist esipaneeliga ja seal peal astmete indikatsiooni LEDid ja käib pistikuga klemmliistuga pesasse.

                  Comment


                    #10
                    Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

                    Esmalt postitatud moi poolt
                    Ei saa olla SS100, see pole relee moodul vaid kontroller.
                    Aga see moodul on mustast plastist esipaneeliga ja seal peal astmete indikatsiooni LEDid ja käib pistikuga klemmliistuga pesasse.
                    Õigus sinu poolel. See mis juhib otseselt lülituvaid releesid on jah must selline indikatsiooni leedidega ja käib klemmliistuga pesasse. See selleks. Kaldun arvma, et moodul ise on läbi kuna andurite järgi ei toimeta. Kontroller ise lisab võimsusi kuni küte põhjas ja sinna jääbki.
                    Oled sa natuke rohkem kursis selle SS100 väljundsignaalidega ja kontrolleri vaheliste juhtmeühendustega. Või veel parem ehk on sul olemas kogu sellise ventkilbi joonis. Harju Elektri valmistatud kilp ja juhib Ventseadet Recair suurus 7.
                    Leidsin sellise asja http://www.sbt.siemens.com/sbttempla...pdf/129412.pdf
                    See nagu peaks releede jaoks sobima.
                    viimati muutis kasutaja aivo_; 06 m 2007, 07:34.

                    Comment


                      #11
                      Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

                      Kilbi kest on Harju Elekter, kilbi sisu on pärit http://www.ecomatic.ee/
                      Nemad teavad ka kindlasti kuidas asja tööle saad, ainult see ei ole odav.

                      Comment


                        #12
                        Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

                        Esmalt postitatud moi poolt
                        Kilbi kest on Harju Elekter, kilbi sisu on pärit http://www.ecomatic.ee/
                        Nemad teavad ka kindlasti kuidas asja tööle saad, ainult see ei ole odav.
                        Tean sedagi. Olen suhelnud ja nende arvamus sellest kilbist üldiselt ei meeldinud mulle. Nemad ütlesid umes nii, et paneme hea raha eest uue kilbi. Miks peaks uue kilbi eest umbe summasid väljakäima kui sisuliselt on võimalik lahendada asi kontrollmooduli vahetamisega. Kilbis olevat moodulit nad vahetada ei taha ja kilbi joonised ka puuduvad neil.

                        Comment


                          #13
                          Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

                          Ju sa oled neile konkurent?

                          Comment


                            #14
                            Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

                            Esmalt postitatud moi poolt
                            Ju sa oled neile konkurent?
                            Tegelikult ei ole konkurent. Lihtsalt selle objekti n.n. hooldustehnik kes üritab arvestada kliendi huve. Ühtlasi jagan ka automaatikast veidi või siis oskan enamvähem el.skeeme lugeda. Raskem siis kui kilpide skeemid puuduvad aga saab ka siis hakkama.

                            Comment


                              #15
                              Vs: 0-10Vdc väljund astmeliseks

                              Filosoofiline küsimus: kas kliendi huvides on s*tast sepiku tegemine?