Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Maandus.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    #46
    Vs: maandus????

    Uuriks ka selle maanduse kohta.

    Nimelt köögis lähevad pistikupesad vahetusse, kuna aga vana maanduseta elektrisüsteemi hetkel majanduslikel põhjustel ei jõudnud uuendada, siis paraku lähevad maanduseta pistikud käiku.

    Samas on seinas üks kolmejuhtmeline pistik(vene pistiku kontaktid olid välja toodud kolmnurgana):
    |

    | |

    Samas on see pistik ka pliidi lähedal, millel on maandus olemas. Kuna sinna sai pandud ajutiselt tavaline vene pistik asemele, siis ei ole teada, mis see kolmas juhe on, see on lihtsalt sinna pistiku põhja paigutatud.
    Kas võin sinna julgelt maandusega pistiku paigaldada(ühendan kolmanda juhtme maanduseks), ilma et tulevikus võiks oodata mingit pauku või tulekahju?

    Comment


      #47
      Vs: maandus????

      Kortermaja ilmselt?
      Samas on see pistik ka pliidi lähedal, millel on maandus olemas. Kuna sinna sai pandud ajutiselt tavaline vene pistik asemele, siis ei ole teada, mis see kolmas juhe on, see on lihtsalt sinna pistiku põhja paigutatud.
      Kas võin sinna julgelt maandusega pistiku paigaldada(ühendan kolmanda juhtme maanduseks), ilma et tulevikus võiks oodata mingit pauku või tulekahju?
      Julgelt ära tee seal midagi! Kui see on nn. pliidi liin (kaitsenullsoonega- nii seda vist nimetati vanasti), siis peaks see olema korterikilbis eraldi kaitsme all. Ja see kolmas soon peaks jooksma suure tõenäosusega samale N-latile, kuhu töönullgi. Muid pesi veneaegsetes majades kaitsenulliga reeglina ei varustatud.Seda juhul, kui maja peajaotusvõrku pole uuendatud. Uuendatud võrgu puhul PE-latile.
      Ühe sõnaga, kui Sa ei jaga, mis värk nendega on, kutsu tuttav elektrik asja vaatama. Jagab vähemalt nõuandeid, kui ise tahad teha.

      Nimelt köögis lähevad pistikupesad vahetusse, kuna aga vana maanduseta elektrisüsteemi hetkel majanduslikel põhjustel ei jõudnud uuendada, siis paraku lähevad maanduseta pistikud käiku.
      Ei ole mina aru saanud, miks inimesed hoiavad raha kokku just nende varjatud tehnosüsteemide pealt.
      On mul olnud klient, kes palus mul ühendada uued pistikupesad. Kohale minnes selgus: kunde teinud korterile kipsplaadist sisevooderduse karkassile, ja soovis, et ühendaksin kaitsemaandusega pesad vana kahesoonelise 1,5 mm² alumiiniumjuhtme külge. Keeldudes sellest afäärist, sain lihtlabaselt sõimata.
      Samuti on mulle näidatud uhkusega mitmetuhandest ORAS-e segistit, mis ühendatud ca 40-aastase musta toru külge, mis ainult roostest näiski koosnevat.

      Comment


        #48
        Vs: maandus????

        Juhtus elektriavarii, kus nulli ja faasi vahel 230V asemel tekkis ootamatult 410V.

        Seletus:
        Sisse tuleb 3f ja PEN, kilbis PEN läheb üle N ja PE tuleb juurde. Kilbis mõõtes N ja faaside vahel: 0V, 410V ja 410V. PE ja faaside vahel 3*230V. Edasi on kõik rikkevoolu kaudu.

        Vihmad tegid ome töö, kuid jääb ikkagi arusaamatuks kuidas selline asi võimalik on?

        Comment


          #49
          Vs: maandus????

          Peale punkti, kus PEN on lahutatud neutraaliks (N) ja kaitsejuhiks (PE), on N kusagilt katestuses ja faasiga koos (kasvõi läbi tarbija). Kuidas ja millises kohas see nüüd konkreetselt võimalik on, ei oska mitte arvata.
          Mõõtsid peale rikkevoolukaitset? Rikkevoolukaitse ei lase neutraali (N) läbi?

          Comment


            #50
            Vs: maandus????

            Mõõtsin enne kaitsmeid sissetulevalt juhtmelt. Rikkevool ei rakendunud? Kas N saab minna üle faasiks, kui näiteks visata L+N+PE pistik, mis on peale rikkevoolu, vette? Kas saab kahtlustada, et sissetulev kaabel lekib?

            Comment


              #51
              Vs: maandus????

              Kui pinged on sissetulevate juhtmete peal sellised, siis viga on sissetuleva liini peal või isegi alajaamas. Nulljuhtmes võib olla katkestus ja mõne teise faasi peal oleva tarbija kaudu tuleb nullile see faas peale. Või on mingi pauk käinud ja nullil on alajaama poole katkestus, samas tarbija poole on ühe faasiga koos. Muidugi peaks alajaamas ka kaitse rakenduma, aga olenevalt konkreetsest olukorrast võib see ka mitte rakenduda.

              Comment


                #52
                Vs: maandus????

                Kui katkestus oleks alajaamas või liinil (PEN katki), siis poleks ju vahet, kas mõõta pinget N ja faaside või PE ja faaside vahel, sest kusagil sisestusel (liitumiskilbis või jaotuskilbis) on need N ja PE ju koos.

                Comment


                  #53
                  Vs: maandus????

                  Tõepoolest N muutus faasiks, PE ja N vahel kilbis oli 230V. Kui nüüd olla täpsem on tegemist kahe kilbiga: E-kilp posti otsas, kuhu tuleb vool alajaamast: selles kilbis on 4 juhet ja mõõtmine näitab 3*230V. Edasi tuleb maja e-kilp kus on 5 juhet. Vastavad mõõtmised olid tehtud majakilbist sissetuleva juhtme otstelt + PE. Panin ka tähele, et olukord taastus ühe või teise rikkevoolu järel oleva tarbijatega (valgustus) sõltuvalt hetke sademetest.

                  Comment


                    #54
                    Vs: maandus????

                    Siis on katki kaabel, mis on postikilbi ja majakilbi vahel. Või selle kaabli mõni N ühendusklemm ei anna ühendust.

                    Comment


                      #55
                      Vs: maandus????

                      Kas on võimalik mõõta "leket"?

                      Comment


                        #56
                        Vs: maandus????

                        Oleneb, mida sa "lekke" all silmas peas, aga lekkevoolutangid on põhimõtteliselt täiesti olemas küll.

                        Comment


                          #57
                          Vs: maandus????

                          Ühendasin kõik tarbijad ja kaitsmed N juhtme tagant lahti. Praegu on N (sissetulev PEN) ja faaside vahel 214, 197, 197V. PE ja N (PEN) vahel 11V.

                          Lekke all mõtlen olukorda, kus juhtmed kaablis kokku ei puutu ainult isolatsioon on kahjustatud.

                          Comment


                            #58
                            Vs: maandus????

                            Isolatsiooni kontrollimiseks mõeldud asjanduse nimi on "meger", mõõdab isolatsiooni takistust piisavalt kõrge pingega (meil normaalselt 500V). Aga sinul pole momendil probleem mitte lekkega, vaid majja tuleva kaabli üks (neutraali) soon on lihtsalt katki, aga selle soone (isolatsiooni) takistust maa (või PE) suhtes saab megeriga mõõta küll.

                            Comment


                              #59
                              Vs: maandus????

                              Liitumiskilbis on PEN maandatud. Kui võtta maandus lahti, milline pinge peaks olema alajaamast sissetuleva kabli otstelt mõõtes? Majakilbis põhimõtteliselt on samamoodi nagu liitumiskilbis 3*230V.

                              Comment


                                #60
                                Vs: maandus????

                                Miks sa sealt maanduse lahti ühendad? Aga pinge ei tohiks sellest muutuda, PEN ja suvalise faasi vahel endiselt 230V.

                                Kui viga jääks mastikilbist/liitumiskilbist alajaama poole, siis oleksid saanud majas ühesugused näidud, nii N kui PE suhtes faasipingeid mõõtes. Ehk siis PE ja faasi vahel oleks samuti pidanud 400V olema, kuna liitumiskilbis on ju N ja PE kokku ühendatud. Kuna aga see nii polnud, ning majas N ja PE vahel oli 230V, siis on katki liitumiskilbi ja majakilbi vahelise kaabli üks soon. Ehk siis N ja PE EI OLE enam kokku ühendatud.

                                Kui sa nüüd maja kilbis N ja PE kokku ühendaksid, läheks kõik jällegi nagu võluväel korda. Õigus? Ma aga loodan, et sa nii ei tee. Või vähemalt peale proovimist seda niimoodi ei jäta.

                                Comment

                                Working...
                                X