    aidake viga diagnoosida

    Tervist!

    Mure siis järgnev: sai suvel maal eraldi hoones olevasse sauna vool sisse seatud. Sisse läks sinna 4 soonene 2,5 ruuduse ristpinnaga kaabel. Sai sinna otsa sisekilp paigaldatud. 3 faasi moodulkaitse (amperaaž sissetuleva kaabli parameetrite järgi) → 1 faas rikkevoolukaitsesse → faasikammiga erinevatesse moodulkaitsmetesse (valgustus; kontaktid; niiskuskindel välipistik). Asi töötas pikka aega ja probleemideta. Kuna tegemist maakoduga, siis sai alati vool sealt lahkudes välja lastud (ehk kõik nimetatud moodulid ja rikkevoolukaitsmed VÄLJAS asendisse).
    Nüüd aga viimati, paar päeva peale neid Eestit pimendanud torme, sinna minnes ja asja sisse lülitades kaitsmetest (valgusti lüliti oli sisse jäänud) süttis sekundi murdosaks valgus ja vool kadus. Rikkevoolukaitsme TEST nupp ei toiminud. Kuna oli kiire, ei süvenenud tol korral, et kas asi läks liitumiskilbist või kogu liinilt.

    Täna käisin asja saunas indikaatoriga täpsemalt uurimas. Leidsin eest olukorra, et hakates järjest indikaatoriga faaside olemasolu kontrollima "liini poolt" alates, jõudsin lõpuks sinnamaani, et rikkevoolukaitsme juures on selline anomaalia: selle "rubilnikuke" lülitab ilusti faasi sisse/välja, aga TEST nupp ei toimi. Seejärel igaks juhuks rikkevoolukaitsmel indikaatoriga N klemme kontrollides selgus, et rubilniku SEES asendi puhul on N klemmid ka konkreetse faasiga varustatud. Siis juba ajasin indikaatorit kontaktpesadesse: igas kontaktis mõlemas augus näitas indikaator faasi... ja minu juhe kokku jooksiski...

    Mainin veel ära, et laes lampidena kasutusel nii säästulambid kui ka hõõglambid, viimased kusjuures hetkel ilma lülitita ühendatud ja kogu aeg "sees", kui sisekilbist vool peale anda. Ükski neist peale hetkel ei põle.

    Aidake mul see asi lahti raalida. Kas rikkevoolukaitse võib olla mingil moel vigane või on mul kogu selles kremplis neutraal lihtsalt kuhugi kadunud? Või mis võimalused veel on?

    Närilised seina taga ei saa minumeelest sellist jama küll põhjustada, sest siis nad peaksid nagu mitmest eri kohast suutma kõik juhtmed sama diagnoosiga haigeks närida, mis on ebatõenäoline, vist.

    #2
    Vs: aidake viga diagnoosida

    Sauna tuleb siis 3 faasi ja null (miks ometigi teist nulli ei tule?). Kui lülitid ja kaitsed sees, kas siis sissetulev null ka pinge all või on see katkenud kusagil sauna kilbis?
    Kui null puudu, siis muideks TEST nupp ei saagi töötada.

    E:
    Kaabli tuleb sauna siis kust kohast?
    viimati muutis kasutaja A.S.; 12 m 2009, 23:22.

    Comment


      #3
      Vs: aidake viga diagnoosida

      Esmalt postitatud A.S. poolt
      Sauna tuleb siis 3 faasi ja null (miks ometigi teist nulli ei tule?). Kui lülitid ja kaitsed sees, kas siis sissetulev null ka pinge all või on see katkenud kusagil sauna kilbis?
      Kui null puudu, siis muideks TEST nupp ei saagi töötada.

      E:
      Kaabli tuleb sauna siis kust kohast?
      See maa alt veetud kaabel on kahjuks/õnneks isal lõpetamata jäänud asi. Ja vist juba nii ammu kui 10-15 aastat tagasi teostatud, et siis ei osatud seda PE-d vist üleüldse nii tähtsaks hinnata. Olen seda püüdnud lahendada sauna jaoks eraldi maanduse rajamisega: maas jookseb 5-6m 16 ruudust vaske ja vist 3-4 pooleteisemeetrist vaia seal.
      Aga kaabli trajektoor siis järgnev: liitumiskilbist 4 iseseisvat musta isolatsiooniga (nõuka) kaablit kuuri alla tööstusvooluks. Sealt edasi 4-ne valge "euro" sauna, maa alt (jah tean, maa alla see valge ei sobi, aga nüüd pole nagu midagi teha enam).

      Selle, et nulli puudumisel TEST ei tööta, raalisin isegi välja. Lihtsalt selle faasi sattumine null klemmile tekitab hämmingut. Paraku ma ei mäleta, kas sel hetkel kui seda indikaatoriga avastasin, oli see valgusti moodulkaitse sees ja see faas tuli ringiga läbi hõõglambi hõõgniidi või mitte...

      Comment


        #4
        Vs: aidake viga diagnoosida

        See faas võib sinna vabalt ka läbi juhtme isolatsiooni sattuda. Lülitad kõik sisse ja hakkad indikaatoriga nulli mõõda toite poole liikuma kuni indikaator kustub, lähed kas või kuuri alla ja sealt veel edasi. Vaatad korralikult kõik juhtmeotsad üle, kusagilt kontakti (kruvi) lähedalt äkki ots murdunud.

        Comment


          #5
          Vs: aidake viga diagnoosida

          Lõks on üleval ja suvalisest kohast ükskõik mida katsudes ja ise maandatud olles saad siraka.

          Jääb ainult üks käsi taskus ja teises indikaator jalutada pikki "nulli" Narva poole ja leida kus faasnullist jälle null saab.

          Minul oli kunagi samasugune situatsioon kui raudtoru kus 4x juhe sees vett täis läks, ära külmus ja nulli katki tõmbas.

          Kannuga kohvi keeta ei saanud. Aga kui panid kaks kannu ja toitsid neid eri faasidest, siis läksid mõlemad kuumaks ja ka lambid süttisid.

          Nüüd on mul see nagu "pliiatsiks teritatud" juhe näitamiseks suvilas alles.