Õhk-õhk soojuspumba välisosal kasutatakse põhja jäätumise ja kompressori purunemise vältimiseks külmal ajal käivitumisel välisosas sellist süsteemi-
Termostaat- bimetall sulgub -3 kraadi juures ja avaneb +15 kraadi juures.
Termostaadi järel on põhjaküttekaabel (75 W), mis töötab siis esimesest -3 kraadisest hetkest kuni kevadel ilm soojaks läheb.
Sama termostaadi järel on ka kompressori soojenduskaabel (44W).
Kompressoril on ka selline eelsoojendussüsteem, mis laseb mootorile vist väiksema sagedusega voolu - lülitub +5 kraadi juures ja välja +7 kraadi juures ning ei rakendu kompressori töötamise ajal ja enne 30 minutit peale kompressori seiskumist.
Minu järeldus oleks, et kompressori soojenduskaabel ja põhjaküttekaabel kütavad üsna pika perioodi jooksul lihtsalt välisilma.
Millised oleksid majanduslikult mõttekad variandid neid kaableid juhtida, kas näiteks http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=54-132-24 või on olemas mingi kitsama vahemikuga bimetalltermostaat.
Termostaat- bimetall sulgub -3 kraadi juures ja avaneb +15 kraadi juures.
Termostaadi järel on põhjaküttekaabel (75 W), mis töötab siis esimesest -3 kraadisest hetkest kuni kevadel ilm soojaks läheb.
Sama termostaadi järel on ka kompressori soojenduskaabel (44W).
Kompressoril on ka selline eelsoojendussüsteem, mis laseb mootorile vist väiksema sagedusega voolu - lülitub +5 kraadi juures ja välja +7 kraadi juures ning ei rakendu kompressori töötamise ajal ja enne 30 minutit peale kompressori seiskumist.
Minu järeldus oleks, et kompressori soojenduskaabel ja põhjaküttekaabel kütavad üsna pika perioodi jooksul lihtsalt välisilma.
Millised oleksid majanduslikult mõttekad variandid neid kaableid juhtida, kas näiteks http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=54-132-24 või on olemas mingi kitsama vahemikuga bimetalltermostaat.