Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Maakaabel, millist kasutada?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    #31
    Vs: maakaabel, millist kasutada

    Esmalt postitatud Mähis poolt Vaata postitust
    kokku neli aga 3 faasi + 0 +maandus teeb kokku 5 ja kas kollast rohelist võib kasutada nullina ... sobib see 4G maakaabel või peaks olema 5 soont
    Sobib väga hästi see kaabel. Kuni maja kilbini on kasutusel TN-C juhistikusüsteem (3 faasi + ühine kaitsejuht PEN). Maja peakilbis lahutatakse PEN juht kaitsejuhiks PE (nn. maandus) ja neutraaliks N (vana nimetus - null). Sealt alates on meil 5-juhtmeline juhistikusüsteem TN-S.
    Lahutuspunktis PEN juht maandatakse (kordusmaandus).

    Comment


      #32
      Vs: maakaabel, millist kasutada

      Majja tuleb 3 faasi + PEN.
      Kolla-rohelise PENi ühendad kilbis maanduslatile ning teed silla N-latile (ühendad N ja PE 16mm2 kollarohelise kaabliga, millel teed teibiga otsad siniseks). Lisaks peab olema seal kilbis ühendatud kordusmaandus maanduslatile.
      Siis on kõik korrektne.

      edit: vanemleitnanti postitus jäi kahe silma vahele, muidu poleks targutanudki.

      Comment


        #33
        Vs: maakaabel, millist kasutada

        Pmst lased nulli ju pinnasesse läbi maanduse nn Peni?Mina olen sellest aru saanud, et null ja maandus on 2 eraldi asja.

        Comment


          #34
          Vs: maakaabel, millist kasutada

          Esmalt postitatud Mähis poolt Vaata postitust
          Pmst lased nulli ju pinnasesse läbi maanduse nn Peni?Mina olen sellest aru saanud, et null ja maandus on 2 eraldi asja.
          Point on selles, et kui majja tuleb PEN, siis peab majas olema kordusmaandus. Kui tulevad PE ja N, siis kordusmaandust ei ole vaja. PE ja N tekivadki PENi puhul selles punktis, kus kordusmaandus süsteemiga liidetakse. Enne seda ei ole neid 2 erinevat asja N ja PE.

          Comment


            #35
            Vs: maakaabel, millist kasutada

            Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
            kui majja tuleb PEN, siis peab majas olema kordusmaandus ... PE ja N tekivadki PENi puhul selles punktis, kus kordusmaandus süsteemiga liidetakse
            Tegelikult, kui päris täpne olla, siis kordusmaandus ei ole vältimatu. PEN juhi saab rahulikult lahutada ka ilma täiendava maandamiseta. Kaitsejuht (PE) täidab ikka oma ülesannet.

            Comment


              #36
              Vs: maakaabel, millist kasutada

              Seleta nüüd see kordusmaandus ka uuesti lahti

              Comment


                #37
                Vs: maakaabel, millist kasutada

                Esmalt postitatud Mähis poolt Vaata postitust
                Maja kilp on maandatud vaiadega
                Mida seal siis veel seletada.

                Comment


                  #38
                  Vs: maakaabel, millist kasutada

                  Kordusmaandus ei ole tõesti vältimatu, aga ohutuse tagamiseks võiks ju teha.
                  Kui PEN juht on kehv ning kordusmaandus tegemata, siis võivad süsteemis esineda liigpinged, mis tapavad elektriseadmeid. Ja kui PEN katkeb, võib see juba inimese tappa.
                  Mina teen (tegelikult kunagi tegin, enam ei ole ammu enam elektrisüsteemide ehitusega tegelenud) TN-C süsteemi sisestusel alati kordusmaanduse ning sealt edasi (kõrvalhoonetesse, seadmetesse jne) juba TN-C-S süsteemiga.

                  Kordusmaandus on selle kilbi maandus, kus sa PENi lahutad. Kordusmaanduse takistus peab olema selline, et puutepinge oleks alla 50V aga üldiselt alla 30 oomi loetakse sobivaks.

                  Comment


                    #39
                    Vs: maakaabel, millist kasutada

                    Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
                    Kordusmaandus on selle kilbi maandus, kus sa PENi lahutad.

                    Kordusmaanduse takistus peab olema selline,
                    et puutepinge oleks alla 50V aga
                    üldiselt alla 30 oomi loetakse sobivaks.
                    I=50/30 =1,7 A 1,7x230=384W
                    Kui kaitse on X siis pinge võiks tõusta sellel takistusel kuni.
                    6 A -> 180 V
                    16 A -> 390 V
                    25 A -> 750 V

                    Seega 30 oomi takistus on täiesti sobiv. Tapmiseks.
                    ______________________________________________
                    Kui võtta kaks vastakuti 50 V Zenerdioodi ja rikkevoolu kaitsmest seestpoolt NULL panna eraldi maasse
                    siis maanduse ja nulli pinge tõusul üle 50 voldi zener avaneb ja kui lisamaandus on alla 1,5 koomi
                    siis tekib lekkevool vähemalt 30 mA ning rikkevool.
                    Selline takistus on keldris maasse torgatud šašlõkivardal.
                    Nii ei pea tegema, kui teed, kas karistatakse - seda ei tea.
                    Aga vast jäävad naine-lapsed elama.
                    Üks eurostandart on umbes selline.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 28 m 2013, 16:49.

                    Comment


                      #40
                      Vs: maakaabel, millist kasutada

                      Seda ma mõtlesingi, et 30 oomi ei ole kuidagi piisav, aga kui tahad paigaldisele paberit saada, siis miskipärast on see nõue alati läbi käinud.

                      Comment


                        #41
                        Vs: maakaabel, millist kasutada

                        Proovin ka midagi kirja panna.
                        Pole veel standarditest välja lugenud, et kordusmaandus oleks kohustuslik.Võrguvaldaja (nt. Elektrilevi) ülesanne on tagada puutepinge jäämine normi piiresse. Ja suuremat puutepinget põhjustab, ka madalpingevõrgus, keskpingevõrgu rike. Seega hoida PE ühendused kindlad ja kasutada lisaks rikkevoolukaitset.
                        Muidugi, kordusmaandus võib olla ette nähtud ehitusprojektis.

                        Comment


                          #42
                          Vs: maakaabel, millist kasutada

                          Kordusmaandus peab muidugi olema, kasvõi juba hea potentsiaaliühtlustuse tagamiseks. Aga alla 50V puutepinget sellega ei saa, seepärast ei ole takistus ka normeeritud. 30Ω on müütiline suurus nõukogude ajast. Ohutus tagatakse toite kiire väljalülitusega. Kereühendus on ühefaasiline lühis ja lühisvool peab olema niis suur, et kaitse rakenduks alla 0,4s.
                          Elektrilevi ei saa loomulikult puutepinget kuidagi mõjutada.

                          Comment


                            #43
                            Vs: maakaabel, millist kasutada

                            Natuke OT aga küsiks, miks ma saan seadmest voolu?

                            maakaabel, kilbis kõik korrektne, plommide all, 220v peal töötav korvtõstuk ja kõik tundub korrektne, maandus, juhtmed

                            Eile sain korvist 3 korda täna 2 korda ja eile oli halb olla ja südames imelik, pea käib ringi ja vaat , et ajab oksele..
                            Eile oli ka päike ja täna sama lugu ja 10-12m peal üleval kõikuda, no pole kunagi merehaigeks jäänud tont teab aga kas homme on minek?
                            Tean juhust kui vanem härra vahetas elektripirni kodus tabureti peal, sai lahmaka, samad sümptomid ja 3 päeva hiljem suri..
                            Miks kodudes lülitid katkestavad nulli ja pirnipessa tuleb ikka pidev + sisse ja saad laksu eriti kui tuba pime ja kogematta kuskile lähed pihta ja pirni välja keeramisega tuleb pesa ka lahti.(Tean, et kilbist käib ka vool välja)
                            Miks lülitist ei katkestata + loogiliselt võttes pirn põleb kiiremini läbi kui lüliti ja lüliti taha nii tihti asja ei ole
                            Rendifirma tegi 10% nn hinnasula.
                            Kuhu kaevata, et see tõstuk kaoks käibelt?See pole nali 12m kõrgusel voolu saada ja voolu alla taevasse rippuma jääda.

                            Comment


                              #44
                              Vs: maakaabel, millist kasutada

                              Lüliti peaks alati katkestama faasi.
                              Mida sa seal 12m kõrgusel teed? Puudutad mingit pinda ja saad voolu? Kus sa ise seisad sel ajal?

                              Comment


                                #45
                                Vs: maakaabel, millist kasutada

                                Korvtõstuk, ehitustööd ja korvtõstuk on otsast lõpuni metallijurakas ja ise korvis ja sellega 12m kõrgusel ja voolu saad tõstukist, korvi vms puudutades mitte hoonet muid asju ja millegi muu vastu peale korvi põhjas seismise ei puutu.
                                Kas õnneks aga turvakingad olid jalas ja neil paks tald v-olla hoiab ära aga kui käe mujale metalli külge paned saad kohe ja korralikult.
                                Lülitid ei tööta korralikult ja rendifirma sell(mingi mehhaanik seadmete) hooldaja ise naerab näkku, et me teame ja, et katki.
                                Pidi olema suht tavaline nähtus aga kui keegi surma saab siis huvitab kas see sell hoomab seda, mis tagajärjed sel on.
                                Vat sellised süüdimatud tegelased on firmas palgal ametis.
                                Oleks muidu rakmetega läinud üles aga polnud kuhugi turvaliselt end kinnitada.
                                Reeglina selliste tööde korral olen tööde tellijalt nõudnud, et olgu see aknapesu või mis iganes kilbist vool välja ennemgi aknalauast aknapesu aeg voolu saanud.
                                Pime juhus aga vanasti paigaldati juhtmeid nael , tk plekki ja trehvas aknalaua alt veetud juhe olema ja naelapea oli ilusti juhtme + ga ennast paari hõõrunud.
                                Kaskadööri ametit ei viitsi enam pidada ja teiste hooletuse tõttu teise ilma minna.