    Vs: maakaabel, millist kasutada

    Võib vedada küll 5 juhet, aga see on siis juba mootori juhtimiskilp vms. Kontaktorist mootorisse läheb ikka 4 soont.
    Igasugused täiendavad maandused on lubatud, aga kaitsejuht, mis kilbist tuleb peab kindlasti olema. Kui jätame kaitsejuhi ära ja maandame seadmeid kohapeal, saame TT-juhistikusüsteemi, mis on juba teine teema.

    Comment


      #62
      Vs: maakaabel, millist kasutada

      Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
      Võib vedada küll 5 juhet, aga see on siis juba mootori juhtimiskilp vms. Kontaktorist mootorisse läheb ikka 4 soont.
      Kui mootor on metallraamil, mis on maandatud, kas siis võib kontaktorist vedada 3 juhet?
      Mootorile piisab ju kolmest faasist.
      Kui mootori korpus on eraldi soonega maanduses?
      Probleemi et tekki kuni keegi ei lähe voolu all lammutama.
      Mis ütleb seadus?
      -----------
      Aga et persoon on raudkastis, võtab kinni kasti äärest ja saab elektrilöögi!
      See on fantastiline. Seda tahaks näha.
      Kus selline tõstuk asub?

      Comment


        #63
        Vs: maakaabel, millist kasutada

        Mähis ei taha ikka aru saada, et mootorisse ei lähe N. Mootorisse läheb 3 faasi ja korpus peab kollarohelisega maandatud olema. See, et mootori alus on maandatud, ei loe. Erinevate seadmete potensiaalid peavad olema ühtlustatud samas kohas.
        Y ühenduses on mootori mähiste ühed otsad omavahel sillatud ning iga mähise teises otsas faas. Ei ole ka seal N-ga midagi teha.

        Comment


          #64
          Vs: maakaabel, millist kasutada

          Äkki on abiks Mähis-ele

          Comment


            #65
            Vs: maakaabel, millist kasutada

            Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
            Aga et persoon on raudkastis, võtab kinni kasti äärest ja saab elektrilöögi!
            See on fantastiline. Seda tahaks näha.
            Kus selline tõstuk asub?
            Oli segumasin, rauast raam, poldiga juhe raami ja teisele poole metallvai ka poldiga ja metallvai maasse. Võtad hoovast kinni ja lased ruttu lahti. Mõned proovisid kummikindaga, siis oli parem.

            Mootori peal olevasse karpi minev juhtme isolatsioon oli ammendunud (eks juhe oli aja jooksul loksunud ka). Korralik isolatsioon ja sai ilma kummikinnasteta.

            Metallkast näiteks poltidega kokku tõmmatud, ühenduskohad roostes? Juhtmed katki ja elektronid leiavad lihtsama tee.
            viimati muutis kasutaja M.L; 29 m 2013, 18:42. Põhjus: täheviga

            Comment


              #66
              Vs: maakaabel, millist kasutada

              Fantastiline tõesti, hiljem kehva olla ja see ei ole elus esimene kord saada särakat.Pesumasinast saad ka sellise litaka, et vähe ei ole
              Tean elektrikut kes ühendab pinge all juhtmeid omavahel palja käega ja on nõus teile ühe kaupa pudeli viina eest seda demonstreerima.Faasi liidab faasiga aga ütles, et nulli ma ei puutu see tapab

              Räägi korra seda nüüd uuesti kuidas selle kreissae ja kilbi vahel n või maandusjuhtmest kinni hoidmisega on?

              Comment


                #67
                Vs: maakaabel, millist kasutada

                Esmalt postitatud Mähis poolt Vaata postitust
                ühendab pinge all juhtmeid omavahel palja käega ... kreissae ja kilbi vahel n või maandusjuhtmest kinni hoidmisega on
                Kui mees teab, mis ta teeb, siis on kõik OK. Elasin Lasnamäel viiendal korrusel ja tubade tolleaegne kilpparkett oli nii hea isolaator, et võis vabalt faasijuhtmest kinni hoida, nagu linnuke traadi peal.
                Kreissae PE juhist kinnihoidmisega on hästi, kui see ikka on PE juht. Aga kui sinul pesumasinast ka litaka saab, siis peab enne natuke uurima.

                Comment


                  #68
                  Vs: maakaabel, millist kasutada

                  Esmalt postitatud Mähis poolt Vaata postitust
                  Pesumasinast saad ka sellise litaka, et vähe ei ole
                  Veneaegsed pesumasinad olid teoreetiliselt kahekordse isolatsiooniga, sinna korpuse külge ei tohtinudki mingit nulli/kaitsejuhti ühendada, seega sealt litaka saamisega polnud tõesti mingit probleemi. Kui aga kaasaegne pesumasin litaka annab, siis oleks ilmselt viimane aeg elektrik küll kutsuda. Ja kuni sul majapidamises selline olukord valitseb, seni tõstukit süüdistada pole vist päris korrektne.

                  Comment


                    #69
                    Vs: maakaabel, millist kasutada

                    Esmalt postitatud Mähis poolt Vaata postitust


                    ...Kaabliga seoses majas, 3 sooneline juhe sinine, pruun, kolla roheline, miks indikaator näitab pidevalt, et kolla rohelises on vool sees?
                    Asi on väga tõsine, mis viitab elektripaigaldise väga ohtlikule rikkele. Lühidalt - sa võid surma saada.

                    Minu praktikas oli taoline juhtum täiesti olemas. Elumajja siseneva kaabelliini PEN juht oli pinge all ja majas duši all käies oli tunda kerget võdinat. ( Täpselt ei mäleta, aga vist oli kuskil 40 V metallosade ja maa vahel. ). Asja uurides selgus, et majja siseneva kaabelliini PEN juhi üks ühenduskoht oli jäänud kinnitamata ( või oli halvasti kinnitatud ). Alajaamast läks vool mitte PEN juhi kaudu, vaid maa kaudu ( või osa voolu PEN juhi ja osa maa kaudu ).

                    Sellisel juhtumil tuleb kohale kutsuda elektrik ja kui viga jääb liini poolele, siis helistada Elektrilevi rikketelefonil.
                    viimati muutis kasutaja etsv56; 29 m 2013, 20:26.

                    Comment


                      #70
                      Vs: maakaabel, millist kasutada

                      Esmalt postitatud etsv56 poolt Vaata postitust
                      Asja uurides selgus, et majja siseneva kaabelliini PEN juhi üks ühenduskoht oli jäänud kinnitamata ( või oli halvasti kinnitatud ).
                      Kusjuures ei ole üksikjuhtum, selliseid asju ikka juhtub, õnneks üsna harva.

                      Comment


                        #71
                        Vs: maakaabel, millist kasutada

                        Kas see probleemne tõstuk, pesumasin, N juhtmes lülitid ja saag on ühes ja samas kohas?
                        Kas selles-mõnes katsetuskohas oli ka rikkevoolukaitse.
                        Kas indikaator põleb kõikide faasidega?
                        Rohekollane põleb, aga null?

                        Kui jalas on kummisaapad või seista isolaatoril siis võib rahulikult katsuda nii faasi kui nulli.
                        Saab tangidega kokku keerata kui vaja.
                        Aga sellega kelkimine ei ole just eriti mõistlik.
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 29 m 2013, 19:50.

                        Comment


                          #72
                          Vs: maakaabel, millist kasutada

                          Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
                          Kui jalas on kummisaapad või seista isolaatoril siis võib rahulikult katsuda nii faasi kui nulli.
                          Saab tangidega kokku keerata kui vaja.
                          Aga sellega kelkimine ei ole just eriti mõistlik.
                          Samamoodi saab filmides kusagilt põgenedes hüpata elektriliini otsa. Ei juhtu midagi, kuni faasist kinni hoides mõne maandatud osa vastu ei lähe.

                          Comment


                            #73
                            Vs: maakaabel, millist kasutada

                            Vastu ei peagi minema teinekord ei tohi ka lähedale minna.
                            Korvtõstuk oli sõbra maja ehituse juures käigus ja siin pole vaielda midagi see rohkem korvi enda viga..
                            Tal tuleb maakaabel, siis kilp hargneb ja kasutab höövleid ja muid 380v seadmeid ja kilp maakaabel tehti alles hiljuti
                            Teise sõbra majapidamises sain litaka voolu ja ütles, et naine kaebab korduvalt, et saab pesumasinast särtsu ja masin käis kontrollis see ok..Küll on aga läbi katuse toru, 4 õhuliini mööda tulevat traati poevad torusse ja seal plekist müts peas ja seda ei tea keegi, mis seal tegelikult toimub.
                            Läbi metalltoru tuleb loe hoolega alumiinium lisajuhe isolaatori otsast millel see riidest rüü peal kilpi ja mingi elektrik käis ütles, et kõik on korrektne ja hea.Mingit rikkevoolu kaitset ei ole olemas tal ja liini lõpptarbija ka veel
                            Kodus ei ole peale lülitist pirnipessa tuleva pideva + midagi leidnud.
                            Aga seltsimees vanemleitnati sooviks küll 3 faasi kõrval jooksvast juhtmest testimise mõttes kinni hoidmas näha
                            Julged tulla hoidma?
                            Otsin 2 suvalist elektrikku, kes kinnitavad, et juhtmetega ühendustega on kõik korras ja kreissae käima lülitamise hetkel okei sa võid käe panna mootori korpuse vastu vaatame , mis juhtub.
                            Kas sa siiralt usud, et ei juhtu mitte midagi?
                            Korvtõstukist sain voolu siis kui kasutasin korvi tranportimise funktsiooni, st korvi tugujalgu üles tõstes, nuppu vajutades ja käsi läks vastu metallkonstruktsiooni.
                            Kui seisin püsti siis tundus see nagu staatiline elekter aga kui olin põlvili maas siis sain korraliku säraka.
                            Korvi rentija ise räägib, et me teame ja, et nupud korvis ei tööta ja üleval olles sain nuppu vajutades just voolu ja ka korralikult.
                            Seni kuni kuni ma palja käega kokku ei puutunud oli kõik ok.
                            Kasutasin turvasaapaid, riideid ja kummeeritud peopesaga kindaid
                            viimati muutis kasutaja Mähis; 29 m 2013, 22:39.

                            Comment


                              #74
                              Vs: maakaabel, millist kasutada

                              Mootori käivitamise ajal võib panna käe mootori korpuse vastu, kui elektrisüsteem on korras. Ei juhtu sinuga mitte midagi. Kui kreissae tööpind on metallist, peaks ta olema mootori korpusega sama potensiaaliga ning seda puudutades sa ju voolu ei saa. Või no ei tohiks saada.
                              Enda ja oma pere turvalisuse kaalutlustel kutsu palun külla elektrik, kes oskab sul need vead ära seletada ja korda teha.

                              Vahelduvvoolul ei ole plussi ega miinust. Lülitist ei saa pidev + minna lambipessa.

                              Comment


                                #75
                                Vs: maakaabel, millist kasutada

                                Esmalt postitatud Mähis poolt Vaata postitust
                                Otsin 2 suvalist elektrikku, kes kinnitavad, et juhtmetega ühendustega on kõik korras ja kreissae käima lülitamise hetkel okei sa võid käe panna mootori korpuse vastu vaatame , mis juhtub. Kas sa siiralt usud, et ei juhtu mitte midagi?
                                Usuga ja julgusega ei ole elektri alal midagi peale hakata. Poolearulised külaelektrikud, kes pudeli viina eest trikke teevad, võivad küll julged mehed olla, aga nende jutt juhtmete korrasolekust ei loe midagi. Enne mootori puutumist ma loomulikult veendun selle korrasolekus.
                                Kui mina näiteks isoleeralusel seistes faasijuhtmest kinni hoian, siis ma tean, mida teen. Aga see tüüp, kes pinge all juhtmeid ühendab ja väidab, et nulli ei või puutu, kuna see tapab, ei ärata elektrikuna usaldust.