Vs: Rikkevoolu kaitse
See sõltub. Kui lühisesse lähevad kaks faasi, või faas ja neutraal,siis RVK ei kõssagi. Ühendusele PEN-i aga reageerib. Rikkevoolukaitsme nimivool tuleb valida suurem või vähemalt võrdne tema ees oleva kaitseautomaadi rakendusvooluga.
Tegelikult on olemas ka RVK-d, mis toimivad ka kaitselülitina, kuid nende hind on kõrgem, kui kahe eraldi seadme oma kokku.
Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
Tegelikult on olemas ka RVK-d, mis toimivad ka kaitselülitina, kuid nende hind on kõrgem, kui kahe eraldi seadme oma kokku.