Vs: Rikkevoolu kaitse
Peaks olema nii et kolme faasi pidi tuleb-läheb vool ja seda N (kui on ikka N ja mitte PEN või mõni muu nimi)
pidi veel ka osa.
See RVK kontrollib et kõigi nende voolude summa ei oleks suurem kui 30 mA.
Kui nüüd tädi võtab ühe käega kinni vigasest elektripliidist, mille korpus on pinge all ja
teise käega veekraanist, siis hakkab läbi tädi käima väike vool.
Aga see vool jääb nüüd RVK voolusummast puudu.
Ja ta lülitu välja. Ning tädi ei saa suppi keedetud ja sina ei saa pärandust. (pole ilus nali, aga eluline)
Kui seal pliidi lähedal pole ühtegi maandatud asja, siis võib tädi seda pinget rahlikult hoida ja midagi ei juhtu.
On nagu linnuke elektritraadil.
Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
Vaata postitust
pidi veel ka osa.
See RVK kontrollib et kõigi nende voolude summa ei oleks suurem kui 30 mA.
Kui nüüd tädi võtab ühe käega kinni vigasest elektripliidist, mille korpus on pinge all ja
teise käega veekraanist, siis hakkab läbi tädi käima väike vool.
Aga see vool jääb nüüd RVK voolusummast puudu.
Ja ta lülitu välja. Ning tädi ei saa suppi keedetud ja sina ei saa pärandust. (pole ilus nali, aga eluline)
Kui seal pliidi lähedal pole ühtegi maandatud asja, siis võib tädi seda pinget rahlikult hoida ja midagi ei juhtu.
On nagu linnuke elektritraadil.
Comment