    Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

    Tere !

    On plaan ühendada boilerile (1.2Kw) rikkevoolu kaitse vahele !
    Milliste parameetritega ning mis tüüpi kaitset vaja oleks, et asi siiski ka tõõtaks.

    Kas selline kaitse peab vastu, kui päevas ca 10x sisse/välja klõpsida ?

    Hiljem on plaan ka kilpi peakaitsmeks selline ühendada .

    Kuidas arvutada parameetreid ning mida veel silmas pidada (kusagilt lugesin, et soovitav oleks selline mis kõik harud lahti ühendaks) ?

    Naabril just hiljuti plahvatas boileris küttekeha nii, et pilpad taga ning traadid väljas.
    Olevat veidi suristanud, muud ei midagi !?

    Ah jaa, majal puudub kaitsemaandus. Kilp on ka vist eelajalooline, selline kuhu sisse tuleb vaid neutraal ning faasid !

    Ette tänades: Sammi

    #2
    Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

    Kui kaitse on olemas siis "tavaline" 2poolust, Irik=30mA, Inim=25A. Ja "klõpsimiseks" on sobiva võimsusega lülitid välja mõeldud - see ka siis vajadusel juurde. Tööd teostab, muidugi vastava eriala spetsialist...
    -

    Comment


      #3
      Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

      Boileritel endal temperatuurilüliti, mis sisse/välja plõksib. Vooluks öine odavam elekter läbi programmkella. Omal töötab selline kooslus juba möödunud sajandist. Nädal tagasi eemaldasin kogunenud sodi, polnudki väga palju. Tegemist titaananoodiga.
      Aga võib panna ka tavalise pesa+pistik hooldamise lihtsustamiseks, toide tuleb ju nii ehk naa läbi mingi (pea)kaitsme. 1200W on vähem kui kaasaegse triikraua võimsus.
      viimati muutis kasutaja saformo; 08 m 2010, 07:55.

      Comment


        #4
        Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

        Kui meil ei ole kaitsemaandust ja vesi on toodud plastiktoruga on võimalik et
        "plahvatuse" korral rikkevoolukaitse ei rakendugi.
        Võiks rakenduda tavaline ülevoolukaitse.

        Selliste "plahvatuste" vältimiseks võiks kontrollida aeg-ajalt (korra aastas) küttekeha olukorda.
        (lubikatet, korrosiooni)

        Kui aga kanalisatsioon on malmtoruga ja boileri vesi plastikuga võib kraani ja valamu vahelt
        kenasti vastu näppe saada.
        Siis aitab see rikkevoolukaitse aga boiler enam ei soojenda. Kuni nupu vajutamiseni.

        Kui kõik metallasjad juhtmega kokku panna (nn potentsiaali ühtlustamine) oleme meie kaitstud aga
        tekitame ebameeldivusi santehnikutele.
        Ja siis rikkevoolu kaitset kasutada ei saa.

        Comment


          #5
          Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

          Sisse välja klõpsida on vaja sellepärast, et peakaitse on 10A ning korraga on vaid üks suurem tarbija järgi.
          Hinge kinni pidades, on ka vahest paar asja korraga aga kui külmik peaks käivituma (kuni 1kw käivitudes, muidu 70w), "sulab üks peenike traat arvesti juures selles valges junnis ära" !
          Boiler on hetkel tepselühendusega aga ega needki kaua vastu pea kui tõõtavat boilerit lahti ühendada !
          Klemmid põlevad ära !

          Selline küsimus veel, et kas võib välisest jaotuskilbist (4krt jagab) vedada ca 2.5mm2 kaitsemaanduse kaabli eraldi korterisse, kuigi seal kilbis ei ole ka kaitsemaandust teostatud ?
          Jaotuskilpi tuleb vaid 3f+n !

          Ühesõnaga, maa seest tuleb eelajalooline kaabel, siis jaotuskilp (3f+N) ning edasi 1f+N korterisse kus vanaaegne arvesti koos vanaaegsete sulavkaitsmetega !
          Rikkevoolukaitse teadaolevalt ei tõõta ju ilma kaitsemaanduseta !

          Kas kellelgi ütlemist ei ole kui üksik kaitsemaanduse värvides soon eraldi korterisse läheb ?

          Ette tänades: Sam

          Comment


            #6
            Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

            Rikkevoolu kaitsmest lastakse ikka läbi faas ja neutraal, mitte faas ja kaitsemaandus. Rikkevoolukaitse mõõdab faasi ja neutraali voolu erinevust.

            Comment


              #7
              Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

              Esmalt postitatud Sammi poolt Vaata postitust
              Sisse välja klõpsida on vaja sellepärast, et peakaitse on 10A ning korraga on vaid üks suurem tarbija järgi.
              Hinge kinni pidades, on ka vahest paar asja korraga aga kui külmik peaks käivituma (kuni 1kw käivitudes, muidu 70w),
              Muidugi võid sa ise olla elektrisüsteemi osa aga seda võib teha ka selleks mõeldud jaotusseade.
              Ja ta on hoolikam kui sina iganes oled.
              Pead ainult enne panema paika prioriteedid.
              1. Keedad kohvi, 2 kW taga - kõik muu välja.
              2. Kui kohvi ei keeda, siis võib lülituda külmkapp.
              3. kui külmkapp tahab lülituda, läheb boiler välja.
              jne jne.

              Comment


                #8
                Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

                hiidvana arvesti puhul (kui on kettaga) nõua EE poolset peakilbi vahetust, nad teevad seda oma kulu ja kirjadega, siis saad ka kuni kilbini ormaalsed juhtmed ja asjad.

                Comment


                  #9
                  Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

                  Mis asi on jaotusseade ning kuidas see toimib ?
                  Kas selleks vaja võimsamatelt tarbijatelt eraldi kaablid seadmeni vedada või saab seda ühendada vahetult enne tarbijat ?

                  Kas rikkevoolukaitse ühendab lahti mõlemad otsad, nii faasi kui ka neutraali, või ainult siis faasi ?

                  Kas parima saavutamiseks peaks ühendama boileri juurde rikkevoolukaitsme koos ülevoolu kaitsmega ning kilpi peakaitsmeks võimsam rikkevoolu kaitse ?
                  Kuidas ikkagi arvutada rikkevoolukaitsme parameetreid ?
                  Kas 16A kaitsmeid ka on, otsinguga ei leidnud ?

                  Kas EE´st saaks nõuda sissetuleva kaabli vahetust koos enda ostetud arvesti vahetusega ?
                  Kuidas toimub siis arvesti taatlemine ?

                  Ette tänades: Sam

                  Comment


                    #10
                    Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

                    Maksad elektri eest EE-le? Siis on arvesti nende oma ja sinul pole seal midagi osta ega torkida. Võid nõuda küll arvesti vahetust/taatlemist, enamasti on see tasuta.
                    Aga sissetuleva kaabli vahetus? Pead järgi uurima, kus kohas on maja liitumispunkt (loe enda käes olevat lepingut). Kui see kaabel tuleb õues oleva posti otsast, siis kuulub kaabel suure tõenäosusega maja omanikule ja EE teeb seda vahetust vaid raha eest.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

                      Jaotusseadme all mõtles A.R. ilmselt prioriteedireleed. Selle nime all neid paremini varustatud elektrikauplustes müüakse. Käib kilpi DIN lati peale. See ahel, mida mõõdad ja mis on suurema prioriteediga, selle juhid relee mõõteosast läbi, ning madalama prioriteediga ahelat paned lülitama. Relee siis mõõdab voolutugevust selles jälgitavas ahelas, ning kui see ületab mingi piiri, lülitab teise ahela tagant ära. "Mingi piir" on odavamatel releedel fikseeritud ja kallimatel sai seda ise reguleerida. Umbes 10a tagasi, kui ma teemaga tegelesin, oli fikseeritud rakendumislävega saada ainult ühte nominaali, ehk oli see 6.3A, täpselt ei mäleta. Mina valisin reguleeritava, aga see maksis mitu korda rohkem. Lahendus toimis ja toimib siiani.
                      Toidan trolle!

                      Comment


                        #12
                        Vs: Milline rikkevoolukaitse ainult boilerile ?

                        Esmalt postitatud Sammi poolt Vaata postitust
                        Kas parima saavutamiseks peaks ühendama boileri juurde rikkevoolukaitsme koos ülevoolu kaitsmega ning kilpi peakaitsmeks võimsam rikkevoolu kaitse? Kuidas ikkagi arvutada rikkevoolukaitsme parameetreid?
                        Bolieri liinile B-tunnusjoonega (liigvoolu ja lühise) kaitselüliti + rikkevoolukaitse. Neid on ka ühes korpuses, aga kaks eraldi seadet on vist odavamad.
                        Rikkevoolukaitsel ei ole midagi arvutada, 30mA on väljalülitusvool ja 25A on lubatud vool, sinu vool võib väiksem olla. Kilbi peakaitse on sul ka EE liitumislepinguga paigas.