Toa automaatkaitse on B10, vahest on trehvanud, et on tegutsemise käigus välja lennutanud selle. Siis jama koridori joosta ning sisse lükata see uuesti, pealekauba teine tuba ka sama kaitsme all. Kui ma tuppa B6 näiteks paneksin, või siis B4, kas sel juhul oleks selektiivsus tagatud, et B10 jääks sisse ja B6 või B4 lendaks ainult välja? Või peaksin kapis C10 vastu vahetama ja siis B6 lisama. Idee poolest võiks B6 ennem B10-st välja lennata, aga see ei ole üldse kindel, kuna neil reagerimisaeg sama.
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Kaitselülitid B10 vs B6
Collapse
X
-
Vs: Kaitselülitid B10 vs B6
Miks sa B kiirust taga ajad ? Endal oli krdi loll juhus - lühisega lõi välja B16 automaadi + B25 automaadi peakilbis. Peakilbi juurde saime järgmisel päeval EMT tugijaam töötas akude pealt 3 tundi ja siis oli soss
Enda kodus ma küll ei kujuta praegu ette B klassi kaitsme vajadust
Comment
-
Vs: Kaitselülitid B10 vs B6
Siin lihtsalt kilbis on juba B ees, mind see kiirus ka ei huvita eriti, lihtsalt tahaks et selektiivsus oleks tagatud. Kui oleks A kiirus olemas, siis ei oleks probleemi ses suhtes, aga ei ole kuulnud nagu sellest. Või siis ostaks Mingi C või D ja pistaks kilpi ning kilbi automaadi paneks siis omale tuppa. Aga eriti ei taha seal kilbis jändama hakata.otsija
Comment
-
Vs: Kaitselülitid B10 vs B6
Kui mul kõrvalhoone kilbis lühise tõttu C10 automaadi välja lööb, siis majas asuvas jaotuskilbis lööb ka C16 automaadi välja. Viimane asub siis maakaabli ees. Minu arvates pole sellest probleemi, sest palju sa lühiseid ikka tekitad, kord lihtsalt juhtus väike äpardus. Muidugi sa võid B automaate katsetada küll, kui sul juhuslikult neid niisama saada on, muidu lihtsalt raiskad raha.
Comment
-
Vs: Kaitselülitid B10 vs B6
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustSiin lihtsalt kilbis on juba B ees, mind see kiirus ka ei huvita eriti, lihtsalt tahaks et selektiivsus oleks tagatud. Kui oleks A kiirus olemas, siis ei oleks probleemi ses suhtes, aga ei ole kuulnud nagu sellest. Või siis ostaks Mingi C või D ja pistaks kilpi ning kilbi automaadi paneks siis omale tuppa. Aga eriti ei taha seal kilbis jändama hakata.
100% selektiivsuse saaksite E tunnusjoonega, aga see läheb tavatarbija (kilbi)raamidest üldjuhul välja...
PS.
Mida lühisetundlikum kaitselüliti, seda pikemaid juhtmeliine saab tema järele lülitada... seega B järelele saab pikema kaabli vedada kui C järele, ja A(Z) järele vastavalt omakorda pikema kui B järele.
Neid viimaseid näiteks ongi otstarbekas kasutada pikkade ja peenikeste juhtahelate kaitseks - piirab ju pika ja peene juhi enese takistus lühisvoolu nii ära, et too viiekordse nimivooluni (B- rakendumisvool) ei pruugigi kasvada.
Comment
-
Vs: Kaitselülitid B10 vs B6
Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitustKui sul selliseid tarbijaid ei ole, mis käivitamisel suurt voolu nõuavad, siis võid selle B6 endale tuppa ette ühendada ja kilbis vahetada praeguse C10 vastu. Sel juhul ka lühise korral peaks kilbis kaitse sisse jääma
Üritada ju võib, kuid nende pisikeste tavaminikaitselülitite vahel selektiivsust eriti loota ei maksa.
Comment
Comment