Probleem järgmine: On eramaja, elektriboiler, selle järel kraan. Pesin käsi ja tundsin et kipitab, nagu klaasvilla oleks käte vahel hõõrunud. Edasi kraanihoovast kinni võttes oli juba selgelt surinat tunda. Tähendab veevärk pinge all.
Katsusin siis mõõta mis mõõta oskasin. Fluke-i indikaator näitab punast tuld toru vastas. Boilleri karbist mõõtsin pinget PE ja N vahelt: 0V. Boileri N ja väljuv soojaveetoru ~2V kui kütab, boileri PE ja toru umbes sama. Ei küta, siis 0V igatpidi.
Nii, lülitan hoopis teise kaabli ja automaadi taga olevaid tarbijaid järjest sisse. Boileri PE ja N vahel ikka umbes 0 aga PE ja toru vahel pinge järjest kasvab tarbijate lisamisega. Kui boiler ja veekeetja (1.2kW) sees, siis PE ja toru: ~2.5V ning. N ja toru ~3.5V.
Boilerini jookseb kilbist 3x2.5mm2 kaabel 25A automaadist.
Teine kaabel (mis mõjutab toru ja boileri PE/N vahelist pinget) on kahe sooneline läbi 16A automaadi, kusjuures maandus on veetud eraldi juhtmega ja jookseb läbi kogu maja kontaktide (boiler siiski eraldi).
Boileri faasiahela katestamine boileri väljundtoru ja karbi PE või N vahelist pinget ei mõjuta.
Käega tuntavad surinat enam ei ole täheldanud. Ei olegi aru saanud, mis siis teisiti oli kui suristas. Igatahes mainitud pingeid toru ja PE/N vahel olla ei tohiks?
Mida kontrollida/teha?
Katsusin siis mõõta mis mõõta oskasin. Fluke-i indikaator näitab punast tuld toru vastas. Boilleri karbist mõõtsin pinget PE ja N vahelt: 0V. Boileri N ja väljuv soojaveetoru ~2V kui kütab, boileri PE ja toru umbes sama. Ei küta, siis 0V igatpidi.
Nii, lülitan hoopis teise kaabli ja automaadi taga olevaid tarbijaid järjest sisse. Boileri PE ja N vahel ikka umbes 0 aga PE ja toru vahel pinge järjest kasvab tarbijate lisamisega. Kui boiler ja veekeetja (1.2kW) sees, siis PE ja toru: ~2.5V ning. N ja toru ~3.5V.
Boilerini jookseb kilbist 3x2.5mm2 kaabel 25A automaadist.
Teine kaabel (mis mõjutab toru ja boileri PE/N vahelist pinget) on kahe sooneline läbi 16A automaadi, kusjuures maandus on veetud eraldi juhtmega ja jookseb läbi kogu maja kontaktide (boiler siiski eraldi).
Boileri faasiahela katestamine boileri väljundtoru ja karbi PE või N vahelist pinget ei mõjuta.
Käega tuntavad surinat enam ei ole täheldanud. Ei olegi aru saanud, mis siis teisiti oli kui suristas. Igatahes mainitud pingeid toru ja PE/N vahel olla ei tohiks?
Mida kontrollida/teha?
Comment