    #16
    Vs: generaator ja 230v

    lisainfoks mida ma enne mainisin peab eraldama mõlemad juhtmed, nii faasi kui nulli kuna generaatorist välja tulev vool on mõlemal juhtmel faas (indikaatorlambiga proovides, näpuga ei ole proovinud)

    Comment


      #17
      Vs: generaator ja 230v

      L2 on generaator siis peaks sinna ju relee ühendama?
      Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
      [ATTACH=CONFIG]3415[/ATTACH]
      Ma ei taha ilkuda, aga kuidas on sellise releega võimalik toide võrku tagasi lasta?

      Comment


        #18
        Vs: generaator ja 230v

        See lülitus oli mingi muu asja jaoks joonistatud, võimalik, et ühikasse...
        L1 on kõrgema prioriteediga, mis tähendab, et kui seal on toide saadaval, siis kogu ahel sealt ka seda tarbib. Tuleb muidugi tunnistada, et relee kontaktide märgistamine pole just kõige õnnestunum
        Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

        Comment


          #19
          Vs: generaator ja 230v

          Kas see peaks tõesti töötav skeem olema? Kui 1. klemmi peale voolu ei tule siis on vaikus.
          Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

          Comment


            #20
            Vs: generaator ja 230v

            Kui L1 ahelas on toide, siis relee hoiab tarbijat selle ahela otsas. Kui nüüd L1 millegipärast ära kaob, relee ennistub ja ahel lülitatakse L2 ahelale.
            Antud juhul võiks generaatori ühendada L1 külge ja EE L2 külge. Kui nüüd gene käivitada ja selle pealüliti sisse lülitada, siis lülime tarbija(d) gene ahelasse sõltumatta võrgupinge olemasolust. Võib ka vastupidi, aga siis genele lülitumine toimub alles võrgupinge kadumisel.
            Seda viimast varianti sai kasutatud ühes sõidukis, millel olid mõned 230V võrgupesad seina kruvitud. Kui generaator tuksus, siis toide tuli otse genelt, kui aga küte lõppes, siis lülis 2 kriitilisema tähtsusega pesade toidet üle inverterile, mis muidu kogu aeg sisse oli lilitatud. Oleks kannatanud ka kogu aeg üle akude ajada, aga see oleks eeldanud oluliselt suuremat laadijat.
            Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

            Comment


              #21
              Vs: generaator ja 230v

              Kui L1 otsas on toide siis lülitatakse tarbija L2 otsa, kui L1 otsast vool kaob siis on tarbija kuival.
              Kui just mingi uutmoodi skeemijoonistamine moes pole et pinge andmisel relee tõukub.
              Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

              Comment


                #22
                Vs: generaator ja 230v

                Sellele saigi vihjatud releekontaktide viletsas markeerimises. Alumisel klemmil ilmselt seetõttu ka konks, mis peaks tähistama rele vaikleasendit
                Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

                Comment


                  #23
                  Vs: generaator ja 230v

                  ostsin sarnase lüliti DIN liistule, kas see on aksepteeritav?


                  edit: kui link kopida aadrssiribale siis töötab

                  viimati muutis kasutaja LAST; 27 m 2011, 16:40.

                  Comment


                    #24
                    Vs: generaator ja 230v

                    tee link lühemaks ja võta see resize osa maha, siis töötab
                    Oleneb lüliti kommutatsioonist. Võib sobida, aga ka mitte. Lisaks on vaja arvestada, et sellest ka vajalik amperaas läbi mahub
                    Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

                    Comment


                      #25
                      Vs: generaator ja 230v

                      AC3 on peale märgitud 3kW, müüa arvas, et see peaks 5kW välja kannatama?

                      Comment


                        #26
                        Vs: generaator ja 230v

                        Esmalt postitatud LAST poolt Vaata postitust
                        müüa arvas, et see peaks 5kW välja kannatama?
                        Müüja arvamus on samasugune tehniline näitaja, kui "naised saunas rääkisid".

                        Comment


                          #27
                          Vs: generaator ja 230v

                          Esmalt postitatud LAST poolt Vaata postitust
                          AC3 on peale märgitud 3kW, müüa arvas, et see peaks 5kW välja kannatama?
                          AC3 tähendab, et ta kannatab 3kW lühisrootoriga asünkroonmootori käivitamist ja seiskamist. Kaitselahutust võrgust selline asi suure tõenäosusega ei taga.

                          Pealülititel pead üldiselt vaatama voolu lülitusrežiimis AC22. Või AC21 (sest ega sa tegelikult koormuse all seda ümberlülitust ei tee).

                          Korrektse kaitselahutuse võrgust tagavad IV liigpingekategooria aparaadid. Uimp vähemalt 6kV.
                          ABB puhul OT seeria, GE-l on vastav vististi DILOS vms. Väiksemad (kuni 160A ) saab panna ka DIN liistule, kuid laiust on neil üksjagu(suurematel kõvasti) rohkem....