Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

    Häda siis sellega, et trafo ei saa pea/rikkevoolukaitsmega ilusti läbi, lööb välja. Praegust istun pimedas. Tegemist on kinoprojektori komplekti kuuluva toiteplokiga БПК-0,8-78У3. Kodus temaga probleeme pole olnud, toitnud lamptehnikat kuni ca 500W, kui siis on sisselülitamisel, koos koormusega on ilusti tunda, et valguse võtab korraks hämaramaks. Ühikasse viies tekkiseid kohe suured probleemid, 2 korda kolmel katsel lõi korgid välja. Tagajärjeks pime tuba ja naabri sõimamist kõrvalt toast.
    Mõtlen et midagi peaks nagu ette võtma, et enam nii ei juhtuks, ehk midagi, ette panema trafole, mis sisse lülitamisel voolu impulsi leevendaks? Aga mida? Tõenäosus, miks veel väljalööb on see, et naaber võibolla kasutab soojapuhurit, mis on ühikas tegelt keelatud.
    2kW veekeetjaga pole kunagi probleeme olnud.
    viimati muutis kasutaja RaunoK; 28 m 2011, 14:04.
    Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.

    #2
    Vs: Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

    Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
    Tõenäosus, miks veel väljalööb on see, et naaber võibolla kasutab soojapuhurit, mis on ühikas tegelt keelatud.
    Mäletan, et omal ajal kui ka ühikaelu sai proovitud oli ka jumalteab mis prügimäelt veetud elektritarvitite ja muu sarnase räissi võrku ühendamine keelatud nagu ka soojapuhurite puhul
    -superradical-

    Comment


      #3
      Vs: Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

      Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
      Häda siis sellega, et trafo ei saa pea/rikkevoolukaitsmega ilusti läbi, lööb välja.
      Abinõu nimi on NTC resistor. Olenevalt kui suur on trafo tarbitav vool, aga selline 10 oomise külma takistusega peaks olema ok. Valid siis vastavalt trafo võrgupoolelt tarbitavale voolule. Üks näide Elfa toode 60-303-73.
      Lampelektroonika sinule ja minule - www.konka.ee | EMSpeaker valjuhääldid. | Trükkplaatide projekteerimine.

      Comment


        #4
        Vs: Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

        Ilmselt ei ole tegemist siis mitte trafo, vaid toiteblokiga. Kunagi siin üks sarnane teema juba oli http://www.elfafoorum.eu/threads/534...b+toa+pimedaks

        Seal teemas on ära toodud ka skeem, mis taolistel puhkudel aitab http://mitglied.multimania.de/Promit...or_toroids.htm

        Selle skeemi ainus puudus on, et kui liiga sageli sisse-välja lülitada, lööb ikkagi kaitsmed välja, sest need C2 ja C3 seal ei jõua tühjeneda. Selle vastu aitaks väike lisa-ahel.

        Comment


          #5
          Vs: Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

          Teeb juba natuke närviliseks, NTC takistid nagu pole ei Tartus ega Tallinnas . tunnuse viidatud skeem ei taha ka vist eriti töötada, kui võrgupoolsest ümberlülitist pinget muuta. Kas ümberlülitil olev olev lisa klemm mis on ühendatud põhi klemmiga mingi takistustraadiga, leevendab voolu impulsi ümber lülitamisel? Et siis ümber lülitamisel lühistab mähise korraks takistustraadiga, ehk siis töötaks tunnuse viidatud skeemi järgi?
          Sell juhul võtaks viimase ette, kui koha peal sobivat NTC takistid pole. Lihtsalt, et mul on asjaga väga kiire, vaja ruttu asi tööle saada.
          Asi on selles, sellega saan GU-13 küttepinget järkjärgult suurendada vana oli ka aga, mis ilmataat tegi mulle. Oli plaanis ära proovida SE võimendi tehtud arvutuste baasil. Praegu jääb, kõik lihtsalt selle pirtsaka rikkevoolukaitsme taha kinni.
          viimati muutis kasutaja RaunoK; 28 m 2011, 16:04.
          Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.

          Comment


            #6
            Vs: Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

            Kiiresti ei kuku tavaliselt asjad välja
            Jah, ka mul on neid erinevatest projektidest ülejäänuid (mille olen katsetamise järel plaadilt uuesti eemaldanud, uusi vist enam pole), enamus on NTC 22 -ed.
            Aga, postikulu on kallin kui need vidinad väärt; samahästi võid Elfast tellida ühe portsu erinevaid (kesklaos on ju olemas).
            Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

            Comment


              #7
              Vs: Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

              Millest nii suur probleem? Kui kiiresti vaja ja on tavalisi traattakisteid , siis selle tunnuse viidatud skeemi põhjal, ainult relee asemel kasutad tavalist lülitit. Algul lülitad takistitega koos võrku ja siis lühistad takistid lülitiga, pole vaja hakata seda elektroonikat aretama sinna lisaks.

              Comment


                #8
                Vs: Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

                Esmalt postitatud Pläsku poolt Vaata postitust
                Algul lülitad takistitega koos võrku ja siis lühistad takistid lülitiga, pole vaja hakata seda elektroonikat aretama sinna lisaks.
                Imelik jah, et ise sellle peale ei tulnud . 20oomine takisti ja seinalüliti ka käepärast võtta.
                Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.

                Comment


                  #9
                  Vs: Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

                  Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                  Teeb juba natuke närviliseks, NTC takistid nagu pole ei Tartus ega Tallinnas
                  Minu käest saaksid Tartus ühe 10 oomise/3A.
                  Lampelektroonika sinule ja minule - www.konka.ee | EMSpeaker valjuhääldid. | Trükkplaatide projekteerimine.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?

                    Uut teemat vist mõtetu teha. Nüüd on kulunud selle toiteploki kommutaatori klemm. Teab keegi kas seal on mingi eri sulam kasutuses, et nad nii ruttu ära ei kuluks selle hõõrdumise ja sädelemisega, või on seal lihtsalt vasega tegemist, ehituselt koosneb mitmest plekist, mis on kruvikinnitusega, ehk ära võetav. Et hilisemate üllatuste vältimiseks, ei soovi igasuguse pornoga seda parandada, mis prügikastist kätte juhtub. Praegu sai veel proovitud painutamist aga sedagi ajutiselt.
                    Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.

                    Comment

                    Working...
                    X