nr10. 1870 -lühisvool A, C100 - kaitsetüüp, 147- LKVK m, gG80- VK kaitse, 23- VKRK m, Δ7,5- P1 KW, 32- L1 m, 0,84- h1,
0,81- cosj1, 22- P2 KW, 34- L2 m, 0,66- h2, 0,84- cosj2, 3,3- PL kw, 28- LL m, 2,2- PK KW, 14- LK m
Võimsuste järgi leida voolud, voolude järgi valida juhtmed ning vastavad kaitsmed rühmakilpi (automaatkaitsmed).
Kontrollida liitumiskilbis ja vahekilbis antud kaitsmete rakendavust ühefaasilisele lühisele. Kaitsme(te) mitterakendumise korral valida uus kaitse.
LKVK – liitumiskilbi ja vahekilbi kauguste vahe meetrites
VK kaitse – vahekilbi kaitse tüüp ja suurus
VKRK – vahekilbi ja rühmakilbi vaheline kaugus meetrites
P1 kW – esimene tarbija, elektrimootor, võimsus kW, tähis Δ tähendab mootori kolmnurklülitust
L1 – esimese tarbija kaugus rühmakilbist meetrites
h1 – esimese tarbija kasutegur
cosj1 - esimese tarbija võimsustegur
P2 kW - teine tarbija, elektrimootor, võimsus kW, tähis Δ tähendab mootori kolmnurklülitust
L2 – teise tarbija kaugus rühmakilbist meetrites
h2 – teise tarbija kasutegur
cosj2 - teise tarbija võimsustegur
PL – luminessentslampide rühma koguvõimsus kW
LL – lambirühma max kaugus rühmakilbist meetrites
PK - põrandakütte koguvõimsus kW
LK – põrandakütte toitejuhtme max kaugus rühmakilbist meetrites
0,81- cosj1, 22- P2 KW, 34- L2 m, 0,66- h2, 0,84- cosj2, 3,3- PL kw, 28- LL m, 2,2- PK KW, 14- LK m
Võimsuste järgi leida voolud, voolude järgi valida juhtmed ning vastavad kaitsmed rühmakilpi (automaatkaitsmed).
Kontrollida liitumiskilbis ja vahekilbis antud kaitsmete rakendavust ühefaasilisele lühisele. Kaitsme(te) mitterakendumise korral valida uus kaitse.
LKVK – liitumiskilbi ja vahekilbi kauguste vahe meetrites
VK kaitse – vahekilbi kaitse tüüp ja suurus
VKRK – vahekilbi ja rühmakilbi vaheline kaugus meetrites
P1 kW – esimene tarbija, elektrimootor, võimsus kW, tähis Δ tähendab mootori kolmnurklülitust
L1 – esimese tarbija kaugus rühmakilbist meetrites
h1 – esimese tarbija kasutegur
cosj1 - esimese tarbija võimsustegur
P2 kW - teine tarbija, elektrimootor, võimsus kW, tähis Δ tähendab mootori kolmnurklülitust
L2 – teise tarbija kaugus rühmakilbist meetrites
h2 – teise tarbija kasutegur
cosj2 - teise tarbija võimsustegur
PL – luminessentslampide rühma koguvõimsus kW
LL – lambirühma max kaugus rühmakilbist meetrites
PK - põrandakütte koguvõimsus kW
LK – põrandakütte toitejuhtme max kaugus rühmakilbist meetrites