7.5 kW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

    Oleks see B20 nüüd kogu objekti peakaitse, siis oleks seal ju ilmselt ka teisi tarbijaid taga, sellisel juhul võib selle mootori käivitamise kindlasti ära unustada.
    Kui aga pole peakaitse ning plommitud ei ole, siis pole EE üldse asjasse puutuv, kaitsme vahetab suvaline elektrik.

    Comment


      #17
      Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

      kui ma õigest mäletan siis EE niisama ei vaheta, tasu tõstab nagunii aga 3x5A juurde ost maksab umbes 2500 EUR-i , selle eest saab üsna mitu sujuväkivitit.
      Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
      1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
      2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

      Comment


        #18
        Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

        Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
        Kas sellest peab nii aru saama, et B20 on kogu objekti peakaitse? See peaks ikka liitumiskilbis ja plommi all niikuinii olema?
        Ei vabandan olen tekitanud valet arusaama, et B20 on kogu objkti peakaitse ei ole. See on garaazi kaitse kus toimetan
        Nii et ega väga palju alternatiive polegi. Sujuvkäiviti või kaitse.

        Comment


          #19
          Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

          Mida see mootor ringi peaks ajama hakkama?
          Aiiaa bljäääd,sa nahka teed...

          Comment


            #20
            Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

            Esmalt postitatud pezz poolt Vaata postitust
            Mida see mootor ringi peaks ajama hakkama?
            Tegemist on pelleti pressiga umbes selline näeb välja kuid vanem ja mitte nii ilus http://www.diytrade.com/china/pd/513...t_Presses.html

            Comment


              #21
              Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

              Esmalt postitatud hkriimsilm poolt Vaata postitust
              See on garaazi kaitse kus toimetan
              No aga mis EE kaitse vahetamise ja juurdemaksmise juttu sa siis rääkisid. Mis kunst garaaži kaitse vahetamine peaks olema ja miks selle viieks minutiks pingetuks tegemine nii raske on?
              Siin tekib muidugi küsimus, kui suur on eelnev (pea) kaitse ja kas see püsib sees?

              Comment


                #22
                Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

                Kas ei peaks arvestama ja üle vaatama peakaitsmesse tulevate juhtmete ristlõike pindala, 7kw mootor vajab kindlasti jämedamaid juhtmeid kui max paigaldatud 2,5mm2 alumiinium juhtmed. Ei olnud nõukogude inimesele peale akulaadija ja paarisajavatise käia + valgus mingeid tegevusi garaažis ette nähtud.

                Comment


                  #23
                  Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

                  7,5kW teeb vist umbes 11A per faas. Ehk siis isegi 1,5mm2 peaks olema piisav. Käivitamisel läheb muidugi rohkem, aga see on savi. Kodused elektripliidid tarbivad vist suht sama palju kui kõik nupud põhja keerata, nii et pole häda kedagi.

                  Comment


                    #24
                    Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

                    Esmalt postitatud tunnus poolt Vaata postitust
                    7,5kW teeb vist umbes 11A per faas
                    Natuke ikka rohkem, oleneb mootorist, umbes 17A. C20 kaitse veaks välja, aga see nõuab juba 4mm2 Cu-juhet.

                    Comment


                      #25
                      Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

                      7500W/230V/3=10,9A kas ma saan millestki valesti aru?

                      Comment


                        #26
                        Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

                        Jah, sa saad millestki valesti aru, võimsustegur on valemist kadunud.

                        Comment


                          #27
                          Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

                          I=P/(*U*cosφ)

                          Comment


                            #28
                            Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

                            Esmalt postitatud tunnus poolt Vaata postitust
                            7500W/230V/3=10,9A kas ma saan millestki valesti aru?
                            Mootor on vahest ikka 3-faasiline?
                            Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

                            Comment


                              #29
                              Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

                              Esmalt postitatud hkriimsilm poolt Vaata postitust
                              Ei vabandan olen tekitanud valet arusaama, et B20 on kogu objkti peakaitse ei ole. See on garaazi kaitse kus toimetan
                              Nii et ega väga palju alternatiive polegi. Sujuvkäiviti või kaitse.
                              Lihtsalt kaks sujuvkäiviti alast nokitsemisideed:
                              1) Igasse faasi eeltakisti mille mõne sekundi pärast lülititega lühistad. Lapsepõlves olen näinud kuidas käsitsi keerati/lülitati reostaate ja mootor võttis aeglaselt-aeglaselt tuurid üles.
                              2) Eeltakistite asemel on drosselid (õhksüdamikul). Ma olen seda varianti kunagi ja kusagilt lugenud, aga ei ole aimu mitu keerdu oleks vaja ja kas nii võimsale mootorile sobib. ma alustaks umbes a' 40...50 keeruga katsetamist.

                              Comment


                                #30
                                Vs: 7.5 KW mootor kuid 20A B kaitse, kuidas tööle panna ilma kaitset vahetamata

                                Esmalt postitatud geena2 poolt Vaata postitust
                                alustaks umbes a' 40...50 keeruga katsetamist.
                                Seleta siis täpsemalt, kuhu sa need keerud keerad ja mis traadist jne.