Pea RVK paigaldus

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Pea RVK paigaldus

    Tere, kohtasin peajaotuskilbis sellist asja - majja sissetulel kaabel oli ühendatud otse RVK järgi (pea rvk nö.)ja siis tuli 3f kaitseautomaat. Tekkis küsimus, et kas selline paigaldus on õige või peab enne olema kaitseautomaat ja siis RVK. Kui RVK on nimetatud PEA RVK-ks siis võiks nagu olla sõnadejärgi. Või pole vahet kumb enne on sest sealt maja juhistik kahele korrusele edasi eraldi vahekilpidega.
    Miski sisetunne ütleb, et asi pole õige aga mis tunne see on seda ei tea . Võib-olla tunne petab, seda proovingi välja uurida.
    MSN- taneltreima182@hotmail.com
    telefon katki.

    #2
    Vs: Pea RVK paigaldus

    Kuskilt on nagu kõrva jäänud, et RVK-d ei ole nii head ülekoormusele/lühisele vastu pidama kui tavalised kaitsmed, st paar korda kannatab lühist ja siis on kõik sellega. Ehk sellepärast automaat ette pandud?

    Comment


      #3
      Vs: Pea RVK paigaldus

      Kui pole kombi RVK ehk ühes kestav olev nii rikke kui kaitseautomaat (RVK ei rakendu lühisele ega muule ülekoormusele nagu) siis peab kaitseautomaat olema nii või naa aga huvitabki just kas kaitseautomaat peaks olema otse peatoitel ja siis RVK järgi või nagu ütlesin vahet pole kuidapidi. Painab eilne nähtu ja ei oska selgitust ka asjale leida
      MSN- taneltreima182@hotmail.com
      telefon katki.

      Comment


        #4
        Vs: Pea RVK paigaldus

        RVK-st tagapool ei ole lühisekaitsel suurt mõtet. Automaat peab olema enne RVK-d. Praktikas on sellest loobutud, kui toite pool (eelnevas kilbis) on sama või väiksema nimivooluga automaat, kui RVK lubatav vool.
        Muide millise rakendusvooluga see pea-RVK on?

        Comment


          #5
          Vs: Pea RVK paigaldus

          A mis seal painata - kaitselahutus tehakse ikka kaitselahutuslülitiga, edasi pane "midaiganes".
          RVK ees automaadi valik, sõltub palju sinna reaalselt võib voolu peale sattuda. Kui näiteks maja peakaitse on 3x20A siis 25A rikkekas, ei saa kuidagi ülekoormatud olla. Dubleeriv või selektiivne peaautomaat eratarbija jaotuskilbis, lisaks võrguettevõtte jaotus/mõõtekilbi kaitsmele - ma ütleks, et Tellija raha raiskamine.
          -

          Comment


            #6
            Vs: Pea RVK paigaldus

            Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
            Kuskilt on nagu kõrva jäänud, et RVK-d ei ole nii head ülekoormusele/lühisele vastu pidama kui tavalised kaitsmed, st paar korda kannatab lühist ja siis on kõik sellega. Ehk sellepärast automaat ette pandud?
            Kontaktid on ju järjestikku, vahet pole, kumb kummal pool on (välja arvatud juhul, kui lühis on kilbis kahe seadme vahel) Nii liinikaitselülitid kui rikkevoolukaitselülitid kannatavad olenevalt tootjast ikka keskeltläbi 10000 lahutust.

            Comment


              #7
              Vs: Pea RVK paigaldus

              Esmalt postitatud ttr poolt Vaata postitust
              Tere, kohtasin peajaotuskilbis sellist asja - majja sissetulel kaabel oli ühendatud otse RVK järgi (pea rvk nö.)ja siis tuli 3f kaitseautomaat. Tekkis küsimus, et kas selline paigaldus on õige või peab enne olema kaitseautomaat ja siis RVK. Kui RVK on nimetatud PEA RVK-ks siis võiks nagu olla sõnadejärgi. Või pole vahet kumb enne on sest sealt maja juhistik kahele korrusele edasi eraldi vahekilpidega.
              Miski sisetunne ütleb, et asi pole õige aga mis tunne see on seda ei tea . Võib-olla tunne petab, seda proovingi välja uurida.
              ;
              Tehniliselt pole vahet, millises järjekorras järjestikuses ahelas asjad paiknevad. Teiseks, rikkevoolukaitse kaitseb tarbijat, seega inimest põhimõttel, et kõik elektronid peavad vooluallikasse tagasi jooksma sama teed, nagu ka tulid ehk mööda juhtmestikku. Kui osa neist kasutab lisaühendust(maandust), viitab see lekkele = isolatsiooni rikkele. Sellele siis ta reageeribki ja lülitab tarbija välja. Neid tehakse erinevatele voolutundlikusele lekkevoolus. Inimeste ja loomade kaitseks 30 mA, tule-vee õnnetuste puhuks 100 mA.
              Üldjuhul on ikka kõigepealt peakaitse, siis vajadusel mõõteaparatuur ja peale neid rikkevoolukaitse. Edasi juba jaotusseadmed. See tagab selle, et peaautomaadi väljalülimisel jäävad ainult peaautomaadi sisendklemmid pinge alla ja ülejäänus on kilp - seade pingevaba.

              Comment


                #8
                Vs: Pea RVK paigaldus

                Esmalt postitatud rainadov poolt Vaata postitust
                Üldjuhul on ikka kõigepealt peakaitse ... Edasi juba jaotusseadmed
                Üldjuhul ei ole kilbi sisendis kaitseseadet vaja. Piisab pea (kaitselahutus) lülitist.

                Comment


                  #9
                  Vs: Pea RVK paigaldus

                  Tekkis veel küsimus. Peakilbis nagu kord ja kohus on neutraal ja kaitsejuht kokkuühendatud( TN-C juhistik ).- kas vahekilpides peavad nad ka koos olema või seal jäävad eraldi ja ei ühendata kokku?
                  MSN- taneltreima182@hotmail.com
                  telefon katki.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Pea RVK paigaldus

                    Kui N ja PE on kord juba lahutatud (eraldi sooned), siis edaspidi neid enam kokku ühendada ei tohi.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Pea RVK paigaldus

                      Selge pilt.
                      MSN- taneltreima182@hotmail.com
                      telefon katki.

                      Comment

                      Working...
                      X