Tervist!Probleem kaitsmetega.Maja peakaitse C25,edasi kõrvalhoone liinikaitse B25,siis kõrvalhoone peakaitse C16 ja siis majasisesed kaitsmed C10.Lühise korral peaks väljalüllituma viimane C10,aga lööb välja terve rea,peakaismkeni välja.Milles võiks olla probleem?Ahto.
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Arusaamatus kaitsmetega
Collapse
X
-
Vs: Arusaamatus.
Põhjuseks on lühisvoolus suurus - kui ahela kaugeimas punktis lühise korral tekkiv vool ületab ka kõige tuimema automaadi lõikeelemendi rakendusläve, siis püüavad kõik automaatid korraga välja lülituda ja kuna reaalsel raual on oma inertsus ja ta vajab mingeid reaalseid millisekundeid liikumiseks ja vooluahela katkestamiseks, siis, jumal paraku, jõuab ka selle C25 mehhaanika selleks ajaks juba "hambast vabaneda" ja liikumist alustada kui kõige väiksem automaat selles rivis vooluahela katkestamiseni ja vabastitele mõjuva voolu lõpetamiseni on jõudnud.
-
Vs: Arusaamatus.
Esmalt postitatud ahtoo poolt Vaata postitust... Lühise korral peaks väljalüllituma viimane C10, aga lööb välja terve rea, peakaismkeni välja. Milles võiks olla probleem? Ahto.
Kuna kaitseautomaatide selektiivsus lühise korral on üldse üksjagu probleemne, siis on sinna lisatud selline märkus:
NB! Kodutarbija ja sarnastes paigaldistes kasutatavad erinevate rakendumistunnusjoontega (B,C ja D) minikaitselülitid ei ole reeglina üksteise suhtes lühise korral selektiivsed, kuigi seda vahel ekslikult arvatakse.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.
Comment
-
Vs: Arusaamatus kaitsmetega
Peaks saama küll. Mingi pinge ja voolutugevuse juures on ainult oht, et välja lülitamisel tekib kaarleek ja neil laialtlevinumatel kaitsmetel kaarekustutus ei toimi alalisvooluga. 12V juures ei tohiks veel vast nii pikka ja püsivat kaarleeki tekkida. Pingetel üle 100V olen küll mõned sellised kaitsmed ära põletanud.
Comment
-
Vs: Arusaamatus kaitsmetega
12V on kaugelt liiga väike pinge, et selletüübiliste automaatide kontaktivahe seda kaart kustutada ei suudaks, sobib küll, endalgi on auto kapoti all üks selline aku peal, vedasin sigaretisüütajale ja ise lisatud analoogilistele pesadele jämedama roikaga toite ja panin B40A vahele.
Comment
-
Vs: Arusaamatus kaitsmetega
Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitustB2 kaitset olen näinud, aga kas B3 ka olemas on
Comment
-
Vs: Arusaamatus kaitsmetega
Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitustKa küsin. B2 kaitset olen näinud, aga kas B3 ka olemas on?
.....
Tsitaat sealt ühest postitusest:
"Ja tean vaid ühte tootjat, kes toodab B3 automaate. Teistel justkui algab B tunnusjoone rida alates 6-st amprist."Elektroonika töötab suitsu baasil.
Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.
Comment
Comment