Grupilüliti ühendamisel vajan abi. Rohelises juhtmes ka vool!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Grupilüliti ühendamisel vajan abi. Rohelises juhtmes ka vool!

    Tere,

    Tegu vanema majaga, kus küll korteris uus elektrisüsteem, kuid millegipärast näitab indikaator ka rohelises maandusjuhtmes nõrka voolu.

    Seni toimis köögis laelamp, mille lüliti oli piltlikult allolevalt ühendatud:

    3) Sinine-laelamp 4) Tühi
    1) Line - Pruun 2) Roheline!?

    Soovin ühendada grupilüliti ning lisada ka uue seinalambi.
    Proovisin sellist ühendust:

    3) Sinine-laelamp 4) Sinine-seinalamp
    1) Line - Pruun 2) Tühi

    Kuid sel juhul...
    ... lülitades sisse seinalambi hõõgub õrnalt ka laelamp, kuigi see ei ole sisse lülitatud.
    ... lülitades sisse laelambi kustub ära seinalamp.

    Kuidas pean tegema ühenduse, et saaksin mõlemat lampi vastavalt soovile sisse-välja lülitada?

    #3
    Vs: Grupilüliti ühendamisel vajan abi. Rohelises juhtmes ka vool!

    Roheline-kollane peaks olema ju puhas maandus ja alati pingevaba! Seega ... järjekordselt eelmise teema kordus. Kui vähegi võimalik ehitada välja juhtmestik õigete värvidega!!!

    Comment


      #4
      Vs: Grupilüliti ühendamisel vajan abi. Rohelises juhtmes ka vool!

      Esmalt postitatud rainadov poolt Vaata postitust
      Roheline-kollane peaks olema ju puhas maandus ja alati pingevaba
      Seda muidugi, aga asjatundmatute kodanike käes näitab nn. pingeindikaator tihtipeale "nõrka voolu".