Vs: Faasi kontroll
Milleks Te vaidlete? Teema algatajal on vaja releega lahendust, nagu mikumaku ennem mainis. Kus aparaat (tolmuimeja, trell, saag, pump, misiganes) , mis töötab ohutusemõttes (kokkupuude veega, lekib korpusesse faas, kui teispidi ühendada, jne) ainult ühtepidi. Kasutaja/töötaja ei ole pädev mõõtma, kumbapidi on kontaktis faas ja 0 ning seade liigub erinevate eramute/korterite vahel.
Comment
-
Vs: Faasi kontroll
Esmalt postitatud Netwrk poolt Vaata postitustaparaat, mis töötab ohutusemõttes ... lekib korpusesse faas, kui teispidi ühendada ... ainult ühtepidi
Comment
-
Vs: Faasi kontroll
Teemaalgataja kirjast lõiguke "Korpuse faasistamise muret ei ole,küll on aga kogu süsteem sedasi ehitatud,et faasid-nullid peavad olema oma õiges kohas" - tegelikult peaks see natuke rahustama. Minupoolne viimane panus sellesse teemasse: Pole sellist vidinat kohanud, kuid seda on võimalik lasta teha ja see töötab eeldusel, et lisaks faasile ja nullile on olemas ka maandus, mille suhtes siis neid potentsiaalset faasi ja potentsiaalset nulli võrreldakse ja otsus langetatakse. Ka tuleb seadme koostajale anda teada, mida peab see seade tegema siis, kui maandust misiganes põhjusel pole - kas lubab seda tarbija süsteemi kasutada või mitte.
Comment
-
Vs: Faasi kontroll
Ei pea olema sellist "juriidilist" maandust. Tavalise faasiindikaatori puhul tekib maandus läbi inimese keha ja huumlamp süttib läbi takisti. Küll sealt aparaadist leiab ka koha, kus maandustakistus on selleks piisav. Kui on tõesti nii õhusrippuv seade, siis kasutaja teda ikka ju kuskilt katsub sisselülitamisel. Süttinud huumlambil on signaali küllalt. Mingi transslüliti vahele releed lülitama, see jälle hoiab pärast iseennast kinni. Tehtud.
Comment
-
Vs: Faasi kontroll
On kaks võimalikku lähenemist:
1. Teil EI TOHI sellist riista olla.
2. Kuidas sellist riista teha?
Avastasin et mul on laua peal üks punane karp, kaks juhet taga.
Võtsin ühe juhtme ära ja pistsin teise pistikupesa auku.
Digitester näitas AC režiimis 0,3 V.
Panin teise auku, tester näitas 5,2 V.
Tester ise oli omaette laua peal. Midagi ega kedagi teda ei puutunud.
On täitsa võimalik teha selline kõrgoomiline analoog ja 5 V on
piisav et loogika sellest aru saaks.
Muidugi on võimalik ka neoon ja optron.
Comment
-
Vs: Faasi kontroll
Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitustNäiteks RVK jaoks on oluline faasi ja nulli asukoht.
Ühefaasilised elektrimootorid (olgu kollektor-, või asünkroonmootorid), neil on seesmiselt mähised nii ühendatud, et käima lähevad nad alati ühes suunas, olenenemata kus toite otsa poole faas tuleb.
Rääkimata kuumutusseadmetest, trafodest ja elektroonilistest seadmetest, kus toimub eelnev vahelduvvoolu alaldamine, ei nõua, et faas tuleks kindlale toiteotsale.
Teema algataja võiks avalikustada, millise elektritarbijaga tegu, praegu ei oska küll arvata, miks ühefaasiline tarbija peaks olema faasitundlik.
Comment
-
Vs: Faasi kontroll
Üks vanem kolleeg mul kõrvallauas väitis, et hääl vene ajal olid olnud neil kasutusel sellised elektrikarjused, mis olla teinud vahvat pauku, kui faasi ja nulli ära vahetasid. Teine jälle rääkis miskitest kindla tootja teisaldatavatest meditsiiniseadmetest, mis 0-f äravahetamisel kohutavat võsa olid hakanud näitama; pistikupesad pandi nende oletatavatessse kasutuskohtadesse sellised, kus maandusklemm oli keskel:
Comment
-
Vs: Faasi kontroll
Rikkevoolu seade võrdleb elektrivoolu suurust, elektrijaamast (el.võrgust)tarbijasse tulevas juhtmes sellega, milline voolu hulk läheb tagasi elektrijaama (el.võrku) teise juhtme kaudu! Kui see voolude vahe ületab rikkevoolu piirmäära, rakendub väljalilitamise süsteem. Teiste sõnadega, vahe tekib siis kui kusagil on trekkinud elektronide kadu juhtmestikus ja osa voolu (elektrone "lippab" elektrijaama generaatorisse tagasi kõrvalisi teid pidi. Ka inimese kaudu maasse jooksev vool on kõrvaline tee! Kui need kaks voolu on tasakaalus, siis rikkevoolu kaitse ei rakendu ka ülekoormusele, isegi kui seejuures tema enda kontaktid sulavad!
Comment
-
Vs: Faasi kontroll
Esmalt postitatud rainadov poolt Vaata postitustRikkevoolu seade võrdleb elektrivoolu suurust, elektrijaamast (el.võrgust)tarbijasse tulevas juhtmes sellega, milline voolu hulk läheb tagasi elektrijaama (el.võrku) teise juhtme kaudu! ... Kui need kaks voolu on tasakaalus, siis rikkevoolu kaitse ei rakendu ka ülekoormusele, isegi kui seejuures tema enda kontaktid sulavad!
Teiseks RVK tuleb panna koos automaadiga, kas siis eraldi või on automaat RVK-sse sisseehitatud.
Pisut elektrivoolust: https://et.wikipedia.org/wiki/Elektrivool
Comment
Comment