    Tere!
    Olen hetkel sellises olukorras, kus oleks vaja ühendada alalisvoolu toiteplokkide väljundi "-" klemmid kokku. Vajalik on see seetõttu, et kontroller on ühe toiteka taga, aga andurid ja täiturid on teise. Vaatasin datasheedist ( http://www.airlinehyd.com/apollo/omr...ta%20sheet.pdf ), et paralleelne ühendamine ei ole lubatud. Mina sooviksin sillata ainult negatiivsed klemmid. Kas see on võimalik?

    Tervitades

    #2
    Vs: Toiteplokkide miinused kokku

    Võiks olla.
    Aga on võimalik ka mitte ühendada ja
    kasutada signaali ülekandeks nt optrone (või releesid).
    Juhtimise võimalused avarduvad kõvasti.

    Comment


      #3
      Vs: Toiteplokkide miinused kokku

      Tahad tekitada ühist maad? Saab.
      Erilahendused.
      PS või mail.

      Comment


        #4
        Vs: Toiteplokkide miinused kokku

        Kui toitekad on galvaaniliselt võrgust eraldatud, mida nad suure tõenäosusega on, siis võib kummastki skeemist ühe suvalise punkti ükskõik kuhu ühendada.
        Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

        Comment


          #5
          Vs: Toiteplokkide miinused kokku

          Kui kaitsemaandusjuhe on ka ühendatud, siis need plokid ongi juba miinusega ehk GND-iga kokku ühendatud. Ehk siis jah, võib küll.

          Comment


            #6
            Vs: Toiteplokkide miinused kokku

            Kas kaitsemaandus ja väljundi miinus on alati koos?
            Erilahendused.
            PS või mail.

            Comment


              #7
              Vs: Toiteplokkide miinused kokku

              Ühel vanemal arvutitoiteplokil olen küll sellist asja kohanud... Aga see oleks ohtlik..

              Comment


                #8
                Vs: Toiteplokkide miinused kokku

                Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                Aga see oleks ohtlik..
                Miks?

                Comment


                  #9
                  Vs: Toiteplokkide miinused kokku

                  Loll räägib mida teab aga tark teab mida räägib nii et...

                  Comment


                    #10
                    Vs: Toiteplokkide miinused kokku

                    Tegemist on ühe automaatika kilbiga. Seal on sagedusmuundur, kaks kontaktorit, nivooandurid ning power-mosfetid solenoidide lülitamiseks. Panin sinna uue kontrolleri, kuna vana polnud. Algselt tuli kuskilt kilpi sisse juba eraldi 24V "+" juhtmed ning üks "-" juhe. Kuna seda kaablit enam polnud, siis panin sisse kaks toitekat. Kilpi tuleb sisse 3 faasi, neutraal ja maandus. Ühe toiteka panin ühe faasi taha, teise järgmise faasi külge. Algselt tahtsingi hoida lahus nende kahe toiteka väljundeid, et kaitsta kontrollerit. Kuna eelnevalt olid kõikide +24 DC toidet tahtvate komponentide miinused koos, siis ei olnud probleemiks, et kontrollerise sisendis ei oleks pingete erinevust. Nüüd eraldades miinused, tekkis see probleem.
                    Kõikide elementide kaitsemaandused on ühendatud kilpi tuleva kaitsemaandusega.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Toiteplokkide miinused kokku

                      Üldiselt on endal pärast kergem süsteemi remontida, kui toite ploki üks ots(tavaliselt miinus) on maandusega ühendatud ja süsteemis on sulavkaitsmed (või automaatselt mittetaastuvad kaitselülitid).
                      Toiteplokkide elektroonilise kaitsmega on mööduvaid lühiseid väga keeruline otsida.
                      Kui toide on maast eraldatud, siis esimese lühisega ei juhtu mitte midagi, (sa isegi ei märka seda), aga järgmisega tekkib teinekord väga imelik ja mõistusevastane käitumine.
                      MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
                      KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

                      Comment


                        #12
                        Vs: Toiteplokkide miinused kokku

                        Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitust
                        Üldiselt on endal pärast kergem süsteemi remontida, kui toite ploki üks ots(tavaliselt miinus) on maandusega ühendatud ja süsteemis on sulavkaitsmed (või automaatselt mittetaastuvad kaitselülitid).
                        Toiteplokkide elektroonilise kaitsmega on mööduvaid lühiseid väga keeruline otsida.
                        MIKS

                        Kui toide on maast eraldatud, siis esimese lühisega ei juhtu mitte midagi, (sa isegi ei märka seda), aga järgmisega tekkib teinekord väga imelik ja mõistusevastane käitumine.
                        Kui seal toitel on peal indikatsioon (LED) siis peaks ikka saama kuidagi ka lühise kätte.
                        Ühe kontrolleri ja mõne anduri lühise leidmine pole vast tõeline ülesaamatu ülesanne.

                        Samas, miks peaks seal olema kaks eraldi toidet?

                        Tõsi, eelmisel nädalal komplekteerisin temperatuurihoidjat (made in USA).
                        Toide 12 V, juhtimine +-15V aga need 15V tehti sellest 12 V ilma probleemita.
                        Lõpuks läks kõik kokku USB kaabliga. Sealt veel oma 5V. See toitis ka termopaar andurit.
                        Töötab ja kõik "maad" koos.

                        Kui trafod pinget ei pea siis võib see maandus paha teha aga
                        selline asi põleb kunagi niikuinii.

                        Comment


                          #13
                          Vs: Toiteplokkide miinused kokku

                          Absoluutselt kõikidel arvutitoitekatel, mida ma näinud olen, on väljundi maa(miinus) korpusekaudu kaitsemaandusega ühenduses. Kuidas teema-algataja plokiga on, ei oska öelda. Pakun, et samuti koos.

                          Comment


                            #14
                            Vs: Toiteplokkide miinused kokku

                            Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                            Absoluutselt kõikidel arvutitoitekatel, mida ma näinud olen, on väljundi maa(miinus) korpusekaudu kaitsemaandusega ühenduses. Kuidas teema-algataja plokiga on, ei oska öelda. Pakun, et samuti koos.
                            Lobisemise asemel võiks teemat korralikult lugeda.
                            Teemaalgataja esimeses postis on viide toiteblokkide andmelehele, millest võib välja lugeda, et toitekate väljundid on maandatud vahelduvpinge suhtes, läbi kondensaatori.

                            Comment


                              #15
                              Vs: Toiteplokkide miinused kokku

                              Esmalt postitatud tcumen poolt Vaata postitust
                              Lobisemise asemel võiks teemat korralikult lugeda.
                              Teemaalgataja esimeses postis on viide toiteblokkide andmelehele, millest võib välja lugeda, et toitekate väljundid on maandatud vahelduvpinge suhtes, läbi kondensaatori.
                              Andmelehel on struktuurskeem, kus ei loe küll välja, mis väljund on läbi kondensaatori maaga ühenduses. Kas pluss või miinuspool? Kuigi tundub jah, et väljundi miinus pole kesta ehk kaitsemaandusega ühenduses.