Elektriavarii - PEN katkes

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    #31
    Vs: Elektriavarii - PEN katkes

    Esmalt postitatud tcumen poolt Vaata postitust
    Starter on siis misasi? Kontaktor? Kas see lülitub?
    Kõik faasid ikka mootorini jõuavad?
    Kontaktor. Kuna mootor ei hakka ringi käima, ainult iniseb ja üsna kohe lülitub ise välja.
    Kas näiteks alajaamas saab olla midagi teisit ühendatud?
    3f mootori jaoks rohkem ei ole vaja muud kui kolm faasi.

    Pinge mootori otstel on mõõdetud, kui faas oleks puudu rakenduks rikkekaitse.

    Comment


      #32
      Vs: Elektriavarii - PEN katkes

      Esmalt postitatud donli poolt Vaata postitust
      Kuna mootor ei hakka ringi käima, ainult iniseb ja üsna kohe lülitub ise välja.
      Siis on kas üks faas puudu või ühes mootori mähises katkestus. Rohkem võimalusi eriti pole. Kui mootor just kinni roostetanud ei ole.

      Esmalt postitatud donli poolt Vaata postitust
      Pinge mootori otstel on mõõdetud
      Mõtled mootori klemmkarpi? Ja oli kõigi kolme klemmi vahel ~400V, mitte polnud kahe klemmi vahel 0V?

      Esmalt postitatud donli poolt Vaata postitust
      kui faas oleks puudu rakenduks rikkekaitse.
      Aga rakendub ju? Või mis asi see mootori peale pisikest inisemist välja lülitab?

      E:
      Või mõtled "rikkekaitse" all rikkevoolukaitset? Sellel on täiesti kama, mitu faasi sul olemas on ja mitu faasi puudub.
      viimati muutis kasutaja A.S.; 17 m 2014, 19:46.

      Comment