    Kontaktor

    Sooviks teada, millise voolutugevusega tuleks arvestada 3F, 40A kontaktori juhtahelas, juhtpinge 230V?

    #2
    Vs: kontaktor

    Sõltub, milline on kontaktori mähis.
    Mark aitaks palju.
    Erilahendused.
    PS või mail.

    Comment


      #3
      Vs: kontaktor

      Esmalt postitatud w@ldur poolt Vaata postitust
      sõltub, milline on kontaktori mähis.
      Mark aitaks palju.
      abb en40

      Comment


        #4
        Vs: kontaktor

        Tundub, et ka sinu omal on mähis 4W, ka siin on: http://www.abb.com.my/product/seitp3...cid=9AAC167697

        Ehk et kui mähis on 4W, ja käib 230V peal, siis puhtalt siit võiks olla 20mA päris miinimum.
        Paar-kolm korda võiks ikka varu olla.
        Millega tüürida kavatsed?
        Erilahendused.
        PS või mail.

        Comment


          #5
          Kontaktor

          Esmalt postitatud W@ldur poolt Vaata postitust
          Tundub, et ka sinu omal on mähis 4W, ka siin on: http://www.abb.com.my/product/seitp3...cid=9AAC167697
          Kui päris täpne olla siis EN40-30-230V

          Esmalt postitatud W@ldur poolt Vaata postitust
          Ehk et kui mähis on 4W, ja käib 230V peal, siis puhtalt siit võiks olla 20mA päris miinimum.
          Paar-kolm korda võiks ikka varu olla.
          Millega tüürida kavatsed?
          Palun seleta, kus see 4w näidatud on, miskipärast ei näe.

          Juba leidsin

          Power loss: 4w. Tänud
          viimati muutis kasutaja Scott; 15 October 2014, 15:06. Põhjus: järjestikpostitused kokku

          Comment


            #6
            Vs: kontaktor

            Ära võta neid numbreid tõsiselt, paned testri voolu mõõtma ja saadki tegeliku voolu teada. Ja kui paned kontaktori sellisesse asendisse (midagi magnetahelale või kuhu iganes vahele), kus ankur liikuda ei saa, näed maksimaalset sisselülitusvoolu. See võib olla aga üllatavalt suur.

            Comment


              #7
              Kontaktor

              Esmalt postitatud W@ldur poolt Vaata postitust
              T
              Millega tüürida kavatsed?
              Kavatsen panna relee klemmid kannatavad 3A.

              Power loss : Per pole 4W

              3F puhul tuleb siis 12W.

              Praegu avastasin, et sa avasid abb in malaysia weebilehe. ABB kodulehe kataloogis power loss ei ole näidatud.

              Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitust
              Ära võta neid numbreid tõsiselt, paned testri voolu mõõtma ja saadki tegeliku voolu teada. Ja kui paned kontaktori sellisesse asendisse (midagi magnetahelale või kuhu iganes vahele), kus ankur liikuda ei saa, näed maksimaalset sisselülitusvoolu. See võib olla aga üllatavalt suur.
              Kas võib olla kindel, et voolutugevus on väiksem kui 3A?
              viimati muutis kasutaja Scott; 15 October 2014, 15:07. Põhjus: järjestikpostitused kokku

              Comment


                #8
                Vs: kontaktor

                Sorry, jah, per pole. Ühe regiooni omas on näidatud, teises mitte.
                3A...see oleks 1A per faas.
                200W mähis... no see oleks vist karm värk
                Usun, et 3A tuleb toime küll.
                Erilahendused.
                PS või mail.

                Comment


                  #9
                  Vs: kontaktor

                  Esmalt postitatud donli poolt
                  Kas võib olla kindel, et voolutugevus on väiksem kui 3A?
                  Ei pruugi olla (sisselülitatud olukorras kindlasti oluliselt väiksem on kui 3A). Aga ausalt öeldes, ma pole nende lääne kontaktorite voolu kunagi mõõtnud, seega ei tea.

                  E:
                  Kuigi ma kardan, et mähise aktiivtakistus on nii suur, et 3A peale ei pruugi see vool siiski minna ka sisselülituse ajal.
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 14 October 2014, 20:13.