    Tere
    Ostsin kompressori http://www.bauhaus.info/kompressoren...on-/p/20455699 ja probleem selles et garaazis voolu ainult 3x6A voolu ja võimalus panna tōōstusvoolu pistik kas on mingi vōimalus seda seal tõõle saada( ise ei jaga sellest midagi)

    #2
    Vs: Kompressor( palun abi)

    Ei seal aita pistiku vahetus mitte midagi. Vahetama pead kas 3x6A kaitse suurema vastu või 1-faasilise elektrimootori 3-faasilise vastu. Hea õnne korral annaks mootori ehk ka ringi mähkida, rahalist kokkuhoidu sellest arvatavasti siiski ei saa.

    Comment


      #3
      Vs: Kompressor( palun abi)

      Tegemist ölimootoriga see ei loe midagi?

      Comment


        #4
        Vs: Kompressor( palun abi)

        Seal pole muud kui ära proovida, kui kaitset välja peksab alles siis on probleem.
        Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

        Comment


          #5
          Vs: Kompressor( palun abi)

          Mida see 2,2 kW/3 PS tähendab?
          Mis see 3 seal on?
          Kas 3 faasi? Või?

          Kui kaitset välja peksab alles siis on probleem
          et siis on vast vaja D kaitset.

          Comment


            #6
            Vs: Kompressor( palun abi)

            see om ühe faasiline.

            Comment


              #7
              Vs: Kompressor( palun abi)

              3 hobust.
              Erilahendused.
              PS või mail.

              Comment


                #8
                Vs: Kompressor( palun abi)

                PS näitab mitu hobust sinna peidetud on.
                Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                Comment


                  #9
                  Vs: Kompressor( palun abi)

                  ....
                  viimati muutis kasutaja freeze; 07 m 2014, 00:01. Põhjus: ....
                  "Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)

                  Comment


                    #10
                    Vs: Kompressor( palun abi)

                    Kas kolmest faasist ei anna teha üks faas?
                    Oli paar riista mis madalast DCst tegid 220V 50Hz. Piisava võimsusega.
                    Kas see mootorile võiks sobida?


                    Võiks juolla ka mõni natuke sobivam.

                    Kunagi oli diisel >> 220 V muundaja ja
                    mootormuundaja 47Hz >> 45 Hz. (Kaks asünkrooni ühel teljel).

                    Kuidagi nii saaks aga kas on mõtet?

                    Comment


                      #11
                      Vs: Kompressor( palun abi)

                      Ma olen nüüd vähe libedal teel enda jaoks aga ühefaasilisel mootoril kondensaator tekitab teise mähise jaoks faasinihet. Ma ei tea, mitut kraadi seal sihitakse, aga kas ei oleks mõeldav kumbagi mähist eri faasist toita. Kui võrgust tulev 120 kraadi faasinihe nii sobiv ei ole, siis saab lisanihet väiksema kondega lisada. Nii saaks koormuse kahe faasi peale laiali. Kas ma mõtlen õiges suunas?
                      Toidan trolle!

                      Comment


                        #12
                        Vs: Kompressor( palun abi)

                        mõned võimalused on:
                        1. garaazi suurem kaitse nt. 13A (tavaliselt el. jaoks alla 1,5 juhte tänapäeval ei kasutata)
                        2. kompressorile 3f mootor 3kW ja lisaks sagedusmuundur, siis ehk 3X6A (D või aeglane sular) peab vastu.
                        3. osta sobiva võimsusega generaator, las siis koos rõõmsalt mürisevad

                        Comment


                          #13
                          Vs: Kompressor( palun abi)

                          Pigem minna sellises järjekorras, kui üks ei aita alles siis võtta järgmine.
                          1. tuvastada kas on üleüldse probleem.
                          2. vahetada kaitse.
                          3. vedada juhe teise kohta.
                          4. vedada kompressor teise kohta ja garaazhi ainult voolik.
                          5. uurida poest vahetusvõimalust väiksema vastu kuna masinat on ainult proovitud ja tööd pole ta teinud.
                          6. müüa maha kui uueväärne ja poegarantiiga ja osta väiksem.

                          Kuna omanik elektrist midagi ei jaga siis jätaks kõik isearetused välja, kui need ei aita siis ei sobi asja enam garantiilisena müüa. Muidu tuli omal ka mõte proovida kondeka otsa teise faasiga meelitada, aga see võib lõppeda pauguga.
                          Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                          Comment


                            #14
                            Vs: Kompressor( palun abi)

                            Nägin und:
                            Kahe faasi vahel on 400V.
                            Vool on 6A.
                            Kahe faasi vahel võimsust 2400W.

                            Kui kahe faasi vahel on trafo 400 V >> 230 V siis võiks töötada.

                            Kui võtta kaks suurt LATRit (neid vedeleb)
                            panna nad järjest kahe faasi (või maa ja faaside) vahele
                            siis sealt kahe keskpunkti (127) vahelt peaks saama 230 V kanti pinge.

                            Comment


                              #15
                              Vs: Kompressori võimsus väikese peakaitsmega

                              Esmalt postitatud Joosep111 poolt Vaata postitust
                              garaazis voolu ainult 3x6A voolu ja võimalus panna tōōstusvoolu pistik
                              Kuskohast see teadmine pärit on, et voolu ainult 3x6A on? Kas natuke kaugemale st. toitepoolse kilbi poole ei saa vaadata?