Ühendades elektripliiti tekkisid kahtlused. Tuppa tuleb neli nõukaaegset soont, üks tundub mõttetu. Indikaator näitab kahes värvilises soones faasi, tester pinget nende vahel 235V ja kolmandas (must) ei näita indikaator mitte midagi. Kilbis on nende juhtmetega seotud üks 40A kaitse, veel on seal üks 31.5A kaitse ning kaks paari tavalisi kaitsmeid (valgustus, seinakontaktid, mis seal ammu olnud, pliidile mõeldud juhe on hilisem). Mõlema faasi ja musta juhtme vahel on ~145V, mis testri ühendamisel veidi langeb. Imelik on, et ühe faasi ja musta juhtme vahel on testri +/- ühendmisel ~145V aga -/+ ühendamisel vaid ~60V: Mis see polaarsus vahelduvvoolu puhul peaks lugema? Kas see must on maandus, kuhu tuleks ühendada pliidi maandus? Süsteem on majas 3x220V. Kas siis maandatud faasiga? Kas oskab keegi asja lahti seletada.
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Pingesüsteem ja elektripliit
Collapse
X
-
Vs: Pingesüsteem ja elektripliit
Meelsasti jätan selle elektrikule, aga enne ootaks korraliku elektrisüsteemi jõudmise majja ära. Muna tahan aga juba homme praadida ja eelmine elektripliit oli elektriku poolt just nii ühendatud - kahe faasi vahele ja maandus. Aru saada tahan ikkagi. Ja maandatud faasiga kolmnurkühendusest olen lugenud ka ise.
Comment
-
Vs: Pingesüsteem ja elektripliit
Esmalt postitatud mihkel59 poolt Vaata postitust... Mõlema faasi ja musta juhtme vahel on ~145V, mis testri ühendamisel veidi langeb.
Esmalt postitatud mihkel59 poolt Vaata postitustImelik on, et ühe faasi ja musta juhtme vahel on testri +/- ühendmisel ~145V aga -/+ ühendamisel vaid ~60V: Mis see polaarsus vahelduvvoolu puhul peaks lugema? Kas see must on maandus, kuhu tuleks ühendada pliidi maandus? Süsteem on majas 3x220V. Kas siis maandatud faasiga?
Sellistes vanades süsteemides ei tohi kunagi usaldada värve, vaid tuleb eksimist välistaval viisil kindlaks teha, mis soon on mis. 3x220V süsteemis on maandusega samuti pahasti ja probleeme RVK kasutamisega.
Comment
-
Vs: Pingesüsteem ja elektripliit
Esmalt postitatud mihkel59 poolt Vaata postitustneli nõukaaegset soont, üks tundub mõttetu
Comment
-
Vs: Pingesüsteem ja elektripliit
Esmalt postitatud mihkel59 poolt Vaata postitustMeelsasti jätan selle elektrikule, aga enne ootaks korraliku elektrisüsteemi jõudmise majja ära. Muna tahan aga juba homme praadida ja eelmine elektripliit oli elektriku poolt just nii ühendatud - kahe faasi vahele ja maandus. Aru saada tahan ikkagi. Ja maandatud faasiga kolmnurkühendusest olen lugenud ka ise.
Samas, kui tegu on miski lekkepingega, siis võib igatsugu anomaaliat mõõtmistel näidata. Kui paneksid samal ajal ka miski koormuse mõõdetavate otste vahele (näiteks TAVALISE hõõglambi), kas siis miskit muutub ?
Comment
-
Vs: Pingesüsteem ja elektripliit
See on jah Kadrioru piirkond, kus vana 3x220 kolmnurkühendus. Kuidas see kilpides jagatud on, pole ma teistelt majaelanikelt loogilist vastust saanud. Kaablid olid sinine, must roosa ja pruun, pruun on pistikupesas lühikeseks lõigatud (eelmise elektriku poolt ilmselt siis) ja selle ja teiste soonte vahel pinget pole. Kummaline on jah see, et testri otste ümbertõstmine (vahelduvvoolu piirkonnas) näitab erinevaid pingeid värvilise ja musta vahel (68 või 132V nii koormatuna kui mittekoormatuna), v.a kahe faasi (värvilised) vahel (seal on ikka püsivalt 225V), samas see on ka miski odav tester. Eelmine ühefaasiline pliit töötas niimoodi ühendatuna (must soon maanduseks) pikka aega, praegu ühendasin täpselt samamoodi, aga uus pliit võimsam ja võimalikud erinevad ühendused, seega tahaks veidi selgust, et otsad õigesti. Praegu ühendasin ühefaasilisena. Aga kas maandus on või pole - ei tea? Ju vist tuleb ikka elektrik üles otsida ja mõõtma kutsuda.
Comment
-
Vs: Pingesüsteem ja elektripliit
Eks see juhe mis pole kuskile ühendatud (st kumbki ta ots ei jõuagi kuskile) annab testriga mõõtes "tulemuse" sellepärast, et see juhe jookseb kaablis pikalt faasi kõrvalt ning vahelduvvoolu tõttu tekib nö trafo efekt. St tester mis on väikse koormusega mõõteobjektile näitab pinget. Samamoodi näiteks indikaatorkruvikas sellises situatsioonis juhtmest "faasi", kuigi näpuga katsudes sealt särtsu ei saaks.
Comment
-
Vs: Pingesüsteem ja elektripliit
Trafoefekti kõrval võib põhjus olla ka mingil lõigul lekkivates (vanades ) juhtmetes, nii et potentsiaalita juhe näitab "tulemust". Testri abil tulemust mõõtes ei pruugi õiget tulemust saada.
Elektrikel on siin omad võtted selle kindlaks tegemiseks (eelnevalt ka vihjatud).
Comment
-
Vs: Pingesüsteem ja elektripliit
Nojah, tõin töölt sutsu kallima testri ja sellega seda otste ümbertõstmise puhul erineva pinge anomaaliat ei esine. Ühenda mispidi tahes, pinge sama, ca 125V ja faaside vahel ca 230V. Nii et anomaalia põhjustaski tester ise. Nüüd tekib küsimus, et miks need testrid erinevalt käituvad, aga sellest ma oma haridusega nagunii aru ei saaks. Vähemalt pliit töötab ja mina olen veel elus ja kahe aasta jooksul peaks majja tulema korralik voolusüsteem.
Comment
Comment