Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Gaasikatla automaatika jupsib

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Gaasikatla automaatika jupsib

    Katla Vitopend 100 automaatikaplokk annab viie aasta jooksul juba teist korda saba. Elekteoonikaplokk maksab 480€ plaat pluss töö. Absurdselt kallis.
    Ilmselt on mõni "kivi" plaadil üles öelnud. Kas siit oskaks keegi vea üles leida ja kõrvaldada?
    Hooldusfirma pakub, et süüdi on elektrivoolu kõikumine aga mingit nõu lahenduseks pakkuda ei oska. Soovitavad elektrikult küsida. Elektrik jälle ei tea kateldest midagi... Nokk kinni saba lahti. Kui põhjuseks on tõesti elektrivoolu kvaliteet, siis mis seadme peksin ma katla ja vooluvõrgu vahele paigaldama?

    #2
    Vs: Gaasikata automaatika jupsib

    Online UPS äkki aitab?

    Comment


      #3
      Vs: Gaasikata automaatika jupsib

      Esmalt postitatud macintosh poolt Vaata postitust
      Katla Vitopend 100 automaatikaplokk annab viie aasta jooksul juba teist korda saba.
      oskad täpsemalt öelda milles saba seisnes?
      sabastunud plokiga katla käivitamisel midagigi tööle hakkas?

      minul õnnestu hiljuti sarnane automaatika töökorda saada vaid relee vahetamisega emplaadil

      Comment


        #4
        Vs: Gaasikata automaatika jupsib

        Saba andmine seisneb tõmbeventilaatori ebaühtlases töös ja katla sagedases väljalülitumises. Üldpildis asi töötab aga annab kole tihti viga.
        Läheb enamasti uuesti käima, kui "reset" nuppu vajutada või katel korra sisse-välja lülitada.

        Comment


          #5
          Vs: Gaasikata automaatika jupsib

          See kirjeldus kipub küll seda moodi natuke olema, et mingi ventikat lülitava relee jamab ja kui ventikas ei tööta, siis ventika töötamist kontrolliva rõhulüliti signaali järgi lülitatakse ka katel seisma.

          Comment


            #6
            Vs: Gaasikata automaatika jupsib

            Sellise kustumiste vea vastu aitas küünla puhastus ja natuke väiksem vahe.

            Minu põhihädaks oli see et kondentsvesi jooksis ülalt elektroonika plaadile.
            Kui see ära sai läks elu hulga rahulikumaks.

            Comment


              #7
              Vs: Gaasikata automaatika jupsib

              Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitust
              See kirjeldus kipub küll seda moodi natuke olema, et mingi ventikat lülitava relee jamab ja kui ventikas ei tööta, siis ventika töötamist kontrolliva rõhulüliti signaali järgi lülitatakse ka katel seisma.
              Üsna loogiline ja tabav kirjeldus. Vastab minu arusaamises probleemi asetusele.

              Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
              Sellise kustumiste vea vastu aitas küünla puhastus ja natuke väiksem vahe.
              Minu põhihädaks oli see et kondentsvesi jooksis ülalt elektroonika plaadile.
              Küüna puhastain tavel ära ja esilagu tundus, et läks paremaks aga kardan, et see oli tookord platseebo effekt.
              Asi on läinud samm-sammul halvemuse poole ja nüüd töötab max 1h järjest.

              Comment


                #8
                Vs: Gaasikata automaatika jupsib

                Kas ta annab mingi veateate või tuluksega infot ka miks seisma jääb?

                Comment


                  #9
                  Vs: Gaasikata automaatika jupsib

                  Veateade on F9.
                  "Burner fault. Fan speed too low at burner start."
                  Ja sealjuures on kuulda, kuidas ventikas ebaühtlase kiirusega käib.

                  Remedy soovitus on:
                  "Check fan, fan supply cables, fan power supply and control. Press “ERESET”.
                  (Seda kõike on ka tehtud).

                  Comment


                    #10
                    Vs: Gaasikata automaatika jupsib

                    Võrgupinge kõikumine ei tohiks küll probleemiks olla – releesid ja muud automaatikat toidetakse +24V pealt ja kontrolleri toiteahelas on kindlasti stabilisaator.
                    Enamasti jamavad väljundahelad – releed, transistorid, türistorid jne. Kontrolleri vigu esineb normaalolukorras aruharva ( A.R. kirjeldatud „vesijahutus“ on muidugi erakordne.

                    Kontrolli releed 2, selle ahelas on ühefaasiline ventilaator.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Gaasikata automaatika jupsib

                      Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitust
                      Võrgupinge kõikumine ei tohiks küll probleemiks olla – releesid ja muud automaatikat toidetakse +24V pealt ja kontrolleri toiteahelas on kindlasti stabilisaator.
                      Enamasti jamavad väljundahelad – releed, transistorid, türistorid jne. Kontrolleri vigu esineb normaalolukorras aruharva ( A.R. kirjeldatud „vesijahutus“ on muidugi erakordne.
                      Kontrolli releed 2, selle ahelas on ühefaasiline ventilaator.
                      Ma eeldan, et jutt käib releest K2?
                      Minu oskused piirduvad kahjuks võimega see kupatus lahti võtta ja heal juhu, tuvastada kas mõni kondensator on kahtlaselt punnis või mitte. Plaadile joodetud relee tomivust ma kontrollida ei oska.
                      Ulatab keegi ehk abistava käe?
                      viimati muutis kasutaja macintosh; 11 m 2015, 00:00.

                      Comment


                        #12
                        Vs: Gaasikata automaatika jupsib

                        Tasub uurida järsku on see nn. FAN kinni jäänud. Käib raskelt, pelletikateldel neid isegi vahetanud ja PWM automaatikat ringi teinud.
                        uuri.

                        Comment


                          #13
                          Vs: Gaasikata automaatika jupsib

                          Jälgin teemat. Ka mul Vitopend 100 ja viimase kuu jooksul on end 2 korda välja lülitanud. Millalgi hooldusmees ka rääkis, et need elektroonikaplokid pidada ikka "lendama".

                          Comment


                            #14
                            Vs: Gaasikatla automaatika jupsib

                            Relee 2 on skeemis jah tähisega K2 (kontaktor K2 – suure kontaktivooluga relee? ).
                            Kontrollida saad nii - tööolukorras, kui vent hakkab tuure muutma, lühistad välise lülitiga releekontaktid. Skeemis on ühendusklemmidel vastav ots olemas või võib joota lüliti juhtmetega otse releekontaktidele.
                            Muidugi eeldusel, et venti laagrid (puksid) kuivaks pole jäänud. Aga ma eeldan, et vent on kontrollitud? Kui eelmine kord kaart ära vahetati, kas siis tegeleti lisaks ka ventilaatoriga või jäi nii nagu oli?
                            Kas õhuvõtt on ruumist või väljast? Ühes elektroonikafirmas oli välise õhuvõtuga harva kasutatava kompressoriga järgmine probleem – vares oli torusse pesa teinud
                            Ka gaasifiltrit tuleb vahel puhastada. Seda näitab lõpuks ka rõhurelee.
                            Ettevaatust - releekontaktidel on pinge 230V!!!
                            viimati muutis kasutaja Svago; 11 m 2015, 16:15.

                            Comment


                              #15
                              Vs: Gaasikatla automaatika jupsib

                              Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitust
                              Relee 2 on skeemis jah tähisega K2 (kontaktor K2 – suure kontaktivooluga relee? ).
                              Kontrollida saad nii - tööolukorras, kui vent hakkab tuure muutma, lühistad välise lülitiga releekontaktid. Skeemis on ühendusklemmidel vastav ots olemas või võib joota lüliti juhtmetega otse releekontaktidele.
                              Muidugi eeldusel, et venti laagrid (puksid) kuivaks pole jäänud. Aga ma eeldan, et vent on kontrollitud?
                              Jah, K2 on 8A/250VA. Vent on korras, sellega pole muret.

                              Kui eelmine kord kaart ära vahetati, kas siis tegeleti lisaks ka ventilaatoriga või jäi nii nagu oli?
                              Eelmisel korral polnud sama viga. Ma enam ei mäeleta mis täpselt aga viga oli teine. Mingi ebamäärsem veateade oli.
                              Kui ma hooldusmehele nüüd peale hüppasin, et "kuradi jama see on", siis esimese ehmatusega vennike tunnistas, et "ütlevad jah liiga tihti üles" ja "on viletsasti tehtud".
                              Pärast üritas tagasi võtta ja rääkida sellest, et "teil siin vilets vool" jms.

                              Kas õhuvõtt on ruumist või väljast? Ühes elektroonikafirmas oli välise õhuvõtuga harva kasutatava kompressoriga järgmine probleem – vares oli torusse pesa teinud
                              Ka gaasifiltrit tuleb vahel puhastada. Seda näitab lõpuks ka rõhurelee.
                              Õhuvõtt on väljas ja võrega kaetud. No holduse käigus pole keegi gaasifiltrist rääkinud.
                              Üldiselt on kogu see hoolduse teema masendav, 1x aastas 50€ hooldus on sisuliselt tahma ja tolmu eemaldus ning mudafiltri tühendus. Kogu muu tegevus on lihtsa visuaalne vaatlus.

                              Esmalt postitatud prelude poolt Vaata postitust
                              Tasub uurida järsku on see nn. FAN kinni jäänud. Käib raskelt, pelletikateldel neid isegi vahetanud ja PWM automaatikat ringi teinud.
                              uuri.
                              Vent käib kenasti sujuvalt.
                              viimati muutis kasutaja macintosh; 11 m 2015, 20:32.

                              Comment

                              Working...