    Koridoris sai tulesid mõlemast koridori otsast sisse/välja lülitada. Üks lüliti veneaegne ja läks katki, asendasin uuemaga. Nüüd aga süsteem enam ei toimi. Kas kasutasin valet tüüpi lülitit või ühendasin valesti?

    Click image for larger version

Name:	lyliti.jpg
Views:	1
Size:	28,8 KB
ID:	878028

    #2
    Vs: Kas õige lüliti?

    Õige lüliti valesti on, proovi veel!

    Comment


      #3
      Vs: Kas õige lüliti?

      Tänud!

      Kas need tähistused skeemil viitavad nende juures olevatele pesadele? Et alla vasakule voolu all juhe, lülitit klõpsides läheb vastavalt edasi üles vasakule / paremale? Ja kas X sel juhul tühjad või maandus?

      Comment


        #4
        Vs: Kas õige lüliti?

        Jälgi, et faas saaks ühendatud L tähe klemmile, muidu veksellüliti ei toimi.

        Click image for larger version

Name:	Veksellüliti.jpg
Views:	1
Size:	15,0 KB
ID:	869144

        X jääb tühjaks, seal ilmselt ei olegi klemmi.
        viimati muutis kasutaja saformo; 25 m 2015, 15:09.

        Comment


          #5
          Vs: Kas õige lüliti?

          Kruviklemm x-kohal tõenäoliselt siiski on, aga millegiga ühenduses ei ole. Seda saab kasutada, ja ongi mõeldud kaabli teiste soonte ühendamiseks vajadusel. Ilma märgita plats peaks täitsa tühi olema.