Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Elektriinstallatsiooni kontrollimine enne mahapõlemist?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    Vs: Elektriinstallatsiooni kontrollimine enne mahapõlemist?

    Vaheta siis juba välja see kaabeldus. Voodrilaud ise on ütlemata vilets soojusjuht. Seega mina kaamerale väga ei rõhuks sellisel juhtumil. Tõsi, kui voodrilaudade vahel on pilud milliste puhul on võimalik sinna nö taha piiluda siis saab kaameraga täitsa hästi hakkama. Krohvi puhul on juba palju enam lootust. Näiteks kipsikarkassi saab kaamera abil ilusti läbi kipsplaadi vaadata. Olen mõnedes majades samal põhjusel kaableid vahetanud ja enamasti on kõige hullemad kohad need mis on kas mehaaniliselt pihta saanud (mingi kruvi/nael on läbi, paigaldamisel on kaablit tugevalt väiksema kui painderaadiuses lubatud kaarega kokku pressitud, kaabel kuskile kinni jäänud ja siis on ilge jõuga sikutades mõnes kohas peaaegu katkestus sisse rebitud jne) või siis kui on tuimalt vask ja alumiinium kokku mätsitud. Keset soont mingit jama pole täheldanud. Aga vahetamise jaoks saab kasutada pingeindikaatorit või kaablileidjat. Mul on selline isend mis suudab umbes 5 cm sügavuses (krohv, kips, puit, jne) olevale metallile reageerida. Et kui ei tea kus see juhe täpselt asub siis selle seadmega on lihtsam leida.

    Comment


      #17
      Vs: Elektriinstallatsiooni kontrollimine enne mahapõlemist?

      Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
      Vaheta siis juba välja see kaabeldus.
      Mõistlik.
      Mul on selline isend mis suudab umbes 5 cm sügavuses (krohv, kips, puit, jne)
      olevale metallile reageerida.
      Et kui ei tea kus see juhe täpselt asub siis selle seadmega on lihtsam leida.
      On ka sellised riistu mis näitavad voolu all olevat juhet.
      Aga tuli välja et keraamilise põrandaplaadi all olevat juhet ta ei näe.
      Vähemalt on selliseid pimeplaate.
      Põrandakütet vannitoas sellega ei leia.

      Comment


        #18
        Vs: Elektriinstallatsiooni kontrollimine enne mahapõlemist?

        Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
        Aga tuli välja et keraamilise põrandaplaadi all olevat juhet ta ei näe.
        Selleks on komplektis saatja, ilma ei näe jah midagi, 50Hz elektriväli ei tule lihtsalt läbi plaadi.

        Comment


          #19
          Vs: Elektriinstallatsiooni kontrollimine enne mahapõlemist?

          Mida annaks soonte takistuse mõõtmine näiteks kaugemast punktist ja kilbist ?
          Kui kusagil on sädelev ühendus, peaks ju ka takistus suurenema ?
          Küsimus on ainult millise seadmega seda mõõta!

          Lgp. Sam

          Comment


            #20
            Vs: Elektriinstallatsiooni kontrollimine enne mahapõlemist?

            Esmalt postitatud Sammi poolt Vaata postitust
            Mida annaks soonte takistuse mõõtmine näiteks kaugemast punktist ja kilbist ?
            Kui kaabel on läbinisti mäda või on liin pea katkestuses siis seda näed; kui küsimus on vaid ühes nõrgas puutepunktis, siis seda ei pruugi näha.
            Esmalt postitatud Sammi poolt Vaata postitust
            Kui kusagil on sädelev ühendus, peaks ju ka takistus suurenema ?
            Jah suureneb ja suureneb koormuse all, kui toimub "sädelemine". Koormuse all pingestatud liinil tavavahenditega takistust mõõta ei saa.
            Esmalt postitatud Sammi poolt Vaata postitust
            Küsimus on ainult millise seadmega seda mõõta! ..
            Koormustester, millioommeeter 1A-ne või suurem analoog.
            Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

            Comment


              #21
              Vs: Elektriinstallatsiooni kontrollimine enne mahapõlemist?

              Esmalt postitatud Sammi poolt Vaata postitust
              Küsimus on ainult millise seadmega seda mõõta!
              Teoreetiliselt kõlbaks ka analoogne asjandus, mis sul avapostis on. Selle vana vene analoog kasutas liini takistuse mõõtmiseks suure võimsusega küttekeha/takistust ning mõõtevool oli piisavalt suur. Probleem on aga selles, et tänapäevased lääne riistad on ehitatud niiviisi, et vool on imepisikene, seda siis selleks, et rikkevoolukaitse ei rakenduks.

              Seega jah, pead leidma võimaluse mõõtmiseks kasutada suurt voolu, see on aga piisavalt tülikas.

              Comment


                #22
                Vs: Elektriinstallatsiooni kontrollimine enne mahapõlemist?

                Selle ajaga mis on juba kulunud oleks need kaablid jõudnud kaks korda üle vaadata.

                Comment


                  #23
                  Vs: Elektriinstallatsiooni kontrollimine enne mahapõlemist?

                  Ju siis inimesel on plaanis tervel külal kaablid üle kontrollida.

                  Comment

                  Working...