Kolmefaasilise mootori megeriga testimine

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Kolmefaasilise mootori megeriga testimine

    Plaanis elektrimootorid megger testeriga üle käia.
    Mõned mootorid kontrollin lahti ühendamatta (3 juhet ja maandus).
    Teised ühendan mootori enda ühenduskarbis lahti ning kontrollin faaside ja maanduse vahel.

    Niisis, küsimus selline. Kui mootor on 480v siis meggeri pinge peab olema 500V või 1000V ?
    Millised peaksid olema vastuvõetavad näitajad?

    Tänud

    #2
    Vs: Kolmefaasilise mootori megeriga testimine

    Kontrollid mähised kere suhtes ja mähised omavahel. Ma flukega 2500V mõõtsin. 500k oli juba jama, kaitse sees ei püsinud. Aga mega hea giga veel parem.

    Comment


      #3
      Vs: Kolmefaasilise mootori megeriga testimine

      Suurem, kui 0,5 megaoomi peab olema.

      Comment


        #4
        Vs: Kolmefaasilise mootori megeriga testimine

        Praegu kõik 500V pingega teinud ning näitajad olnud 5-10 Giga oomi.