    Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

    Tere! Kilbis 9 moodulkaitselülitit, mida kasutan tavaliste lülititena (lülimise sagedus on väike, ca kord nädalas). Oleks vaja aga igapäevaselt tunniks ajaks kõikidesse 9 liini vool sisse ajada, sõltumata moodulkaitselülitite asendist. Teisisõnu on soov lülitid bypassida. DIN-lati taimer on olemas, aga see on võrdlemisi lihtsa ehitusega.

    Kuidas asja teostada nõnda, et peale tunniajalist override jätkaks süsteem tööd vastavalt moodulkaitselülitite esialgsele asendile?

    Aitäh

    #2
    Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

    Kas sa lülitad automaatidega korraks sisse-välja midagi, või jätad tuimalt peale?
    St on nad sul surunuppudena käigus või tõesti lülitite enditena?
    Seepärast küsin, et surunupuga 1-mooduli laiuseid liistule käivaid releesid/kontaktoreid leiab.
    Ja neid saab kommuteerida, s.t taimeriga saad kokku või lahku käskida ja peal oleva nupuga ühte asendit esile kutsuda.
    Aga seda siis surunupuna.
    Ja kui need automaadid sul praegu kaitsmetena töötavad, siis neid selliselt override-ida ei saa, s.t kaitsefunktsioon kaob ära.
    Erilahendused.
    PS või mail.

    Comment


      #3
      Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

      Lülititena enditena.

      Comment


        #4
        Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

        Siis vist on ainus rahaliselt mõistlik variant panna releed paralleeli.
        Kohti kulub teine samapalju, aga kitsad liistureleed on sigakallid.
        Riviklemme on ka selliseid, kus lahutamiseks on kangikujuline tera, tegelikult selliseks lahutamiseks sobiks ka.
        Mõlema laius on miskine 6-7mm.
        Riviklemmid on odavad, aga kitsad releed (Phoenix või Omron, ise kasutan), on kallid.
        Kumba rohkem on, raha või ruumi?
        Erilahendused.
        PS või mail.

        Comment


          #5
          Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

          Releede peale ise ei tulnud. Kas näiteks http://www.elektrikaup.ee/muud-relee...5622r3000.html releega saaksin ma kõiki üheksat korraga lülida ("11-pooluseline")?

          Ruumiga probleeme pole.

          Comment


            #6
            Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

            Esmalt postitatud W@ldur poolt Vaata postitust
            Siis vist on ainus rahaliselt mõistlik variant panna releed paralleeli.
            Lüliti ja relee ühte ja sama asja lülitama?

            Kui nii, siis milleks sinna lüliti?
            Panna releed ja neile toiteks "VÕI skeem aastas 1968" - so kaks dioodi.
            Ühe dioodi kaudu saab iga relee lülituspinge oma väikeselt tumblerilt või mingilt muult lülitite realt.
            Kõik teised dioodid saavad toite üheks tunniks ajareleelt.

            Comment


              #7
              Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

              Jalgu on 11, lülitada saad 3 "ühendust".
              Ja lisaks alus.
              Mina paneks sellise neljase (3tk 11 jaoks): http://www.tme.eu/en/details/22.34.0...relays/finder/
              Sellistest saad suht igasugu sodi läbi ajada, lahjematel võib kontaktid korraliku rammuga tuksi keerata.
              Erilahendused.
              PS või mail.

              Comment


                #8
                Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

                Tuleb ära märkida, et kui kaitselüliteid releega lühistada siis kaob ära nende kõige olulisem funktsioon: kaitsta kaableid liigkoormuse ja lühise eest.

                Comment


                  #9
                  Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

                  Kaitselüliti ja kontaktori kontaktid "jadasse"? Kõik kaitselülitid hoiad sees ja lülitad oma asju kontaktoritega, või on vaja ahelaid eraldi lülitada?
                  As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson

                  Comment


                    #10
                    Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

                    Kuni pole parandatud, jääb mulje, et automaadid on kasutusel ainult selle lülitusvõimaluse tõttu, ning paralleelkontate on vaja jõuga ühenduse tegemiseks.
                    Erilahendused.
                    PS või mail.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

                      Ruumi on nii et kui vaja siis paar kaitset veel releede ette.
                      Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                      Comment


                        #12
                        Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

                        Valduri soovitatud releel on "Ucoil 230VAC, Ucoil 230VDC, 25A" märgitud. Kas see tähendab, et lülitatav ahel (load) peab olema alalisvooluga töötav?

                        Comment


                          #13
                          Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

                          See tähendab seda, et vahet pole, millise (AC või DC) pinge poolile peale annad.

                          Comment


                            #14
                            Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

                            3tk 25A 4NO kontaktidega uut Eatoni kontaktorit kokku 40.-
                            Ühe laius 2moodulit.
                            Ülejäänud pudi leiame ka.
                            Helista või PS/mail.
                            Erilahendused.
                            PS või mail.

                            Comment


                              #15
                              Vs: Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?

                              Õhtust,

                              Ma ei hakka uut teemat tegema, kuna see sobib ideaalselt selleks.
                              Minul sama küsimus.
                              Vaja oleks eemalt juhtida soojuspumpa, tootja nõue on hetke C16 automaatkaitse.
                              Väljund millega impulsi peale saan anda on 12V alalisvoolu ja ca 500mA.

                              Kilbis paju ruumi pole, kuid vajadusel selle saab.
                              Ideeliselt võiks jääda võimalus käsitsi pinge peale lülitada, kui eemalt lülitatav seade enam impulssi ei väljasta.

                              Kuidas oleks asi kõige mõistlikumalt lahendada?
                              Lisan veel niipalju, et tulevikus oleks veel soov 3-4 ahelat eemalt samamoodi kontrollida (enamasti siis juba valgustus).

                              Tänud ette.

                              Comment