    Üheksa korda mõõda, üks kord pingesta.
    Juhtus selline asi. Käisin tuttavatel elektrikilpi koostamas ja juhtmeid ühendamas. Oli vana kilp ja kõik toimis, aga see võeti maha enne minu kohalejõudmist.
    Sisse tuleb kolm faasi (pruun, must, hall, sinine ja kollaroheline). Edasi ühefaasilised tarbijad .Ühendan siis omaarvates ära. Laseme peakilbist pinge peale. Õnn on see, et hakkasin kruvikeerajaga kontrollima. Kõik ok, aga miks sinises "kruvikeeraja" helendab. Lohutasin, et äkki indutseeritakse midagi. Koostatud kilbis oli mul tehtud kaks klemmliistu - "sinine" ja "kollaroheline" . Proovisin siis kilbist. helendab, kollaroheline ei helenda. Segadus ? . Käisin siis faasid üle. Pruun ja must helendavad, hall on pime. Siis muutusin tõsiseks. Läksin koos omanikuga peakilbi juurde. Näitas kaitset. Faaside all olid pruun, must ja sinine !. Hall oli maanduslati küljes. Kes tegi ? Ei tea, noh, EE vahetas kilpi, lasi vedada uue juhtme.

    Moraal. Reeglid võivad olla ükskõik millised , nagu ka elektrimontöör. Ehk alati kontrolli , mida eelkäijad on teinud. Neil võib olla täitsa erinev arusaam.


    Õnn et ühtegi tarbijat taga veel ei olnud.
    Süüdi jääb ikka see, kes viimasena kilbi kallal käis.
    viimati muutis kasutaja olevtoom; 12 m 2016, 10:22.
    Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...

    Comment


      #47
      Vs: Elektrisüsteemidega tegelemise seadused ja nõuded

      EE ise ei teosta üldjuhul töid, vaid tellib need. Kas asjatundlikust-pädevust kinnitavad dokumendid ka tõesti näitavad seda pädevust, seda saab tunda ja maksta lõppkasutaja, kes ei pea olema pädev antud teemal! Seega võib eeskirjadele viidata palju tahad, aga need ei taga veel ohutuse! Elu on keerulisem! Kõike on nähtud, ka seda mida nagu olla ei tohiks! Kõige esmalt meenub paar juhtumit kaablitega! Väliste vigastusteta, trumlilt võetud viiesoonelisel kaablil oli keskel ühel soonel vask kadunud! See tuli nähtavale, kui kaabel sai üle mõõdetud, leitud soone kadumise koht ja siis lahtilõigatud! Tuligi kaabel selle pisipõhjuse pärast, peale paigaldamist väljavahetada! Teinekord muutus kaabli ühel soonel isolatsiooni värv, vigastusteta väliskesta sees! Pisiasi? Kaabel sai paika ja pärast tehakse faaside järjestuse kontroll. Üldjuhul ei vaata konkreetse faasi värve enam keegi. Kui mootor käib valepidi, vahetatakse 2 faasi omavahel ja kogu lugu! Kaabel ise oli muus korras. Seekord oli siiski automaatikale tähtis konkreetse faasi kohalejõudmine seadmes. Nii see jama välja tuligi! Ka ei hakka keegi sellise jama pärast kohut käima! Aeg ei oota ja tähtajad on "pühad lehmad". Siit järeldus, eeskirjad ja sertifikaadid võivad-peavad olema, aga tehtu kontroll jääb tegija vastutusele!
      viimati muutis kasutaja rainadov; 12 m 2016, 09:00. Põhjus: täht

      Comment


        #48
        Vs: Elektrisüsteemidega tegelemise seadused ja nõuded

        Sellepeale tuleb meelde üks korteri elektrikilp, kus oli faasil ja neutraalil kaitsmed vahel, esimene mõte oli et tuleb sisse kaks faasi juhet, mis omakorda kaheks on jaotatud, neutraali ei leiagi.
        Lülitasin koridorist peakaitsme sisse tagasi ja selgus, et oli tehtus sissetulev faas kahe kaitsme peale ja sissetulev nautraal kahe kaitsme peale. Imelik oligi seal see, et kord viskas välja ühe ja kord teise kaitsme, mis oli samas ahelas.
        http://hparchive.com/
        https://worldradiohistory.com/index.htm

        Comment


          #49
          Vs: Elektrisüsteemidega tegelemise seadused ja nõuded

          Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitust
          Sellepeale tuleb meelde üks korteri elektrikilp, kus oli faasil ja neutraalil kaitsmed vahel, esimene mõte oli et tuleb sisse kaks faasi juhet, mis omakorda kaheks on jaotatud, neutraali ei leiagi. ...............
          Ehk oli see süsteem sellest muinasajast pärit kui kehtis elekter kus faaside vahel oli 220 V ? Siis tuli korterisse 2 faasi ja loomulikult olid mõlemas faasis kaitsmed.
          Kui mindi üle nulli ja faasi vahelisele 220 V süsteemile siis paljudel juhtudel ei hakatud nullist kaitset kaitset kõrvaldama ja nooremad, kes vana aega ei teadnud, imestasid.
          Mõnigi mees ühendas näiteks boileri korpuse kokku nulliga mis tuli läbi kaitsme. Kui siis nulli kaitse juhtus läbi põlema imestasid pärismaalased kõva särtsu üle mis boileri keres oli.
          Surmajuhtumeid ma ei tea.

          Comment


            #50
            Vs: Elektrisüsteemidega tegelemise seadused ja nõuded

            Esmalt postitatud mats13 poolt Vaata postitust
            muinasajast pärit kui kehtis elekter kus faaside vahel oli 220 V
            Seda muinasaja elektrit on veel tänagi Tallinnas mitmes piirkonnas.
            viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 12 m 2016, 22:48.

            Comment


              #51
              Vs: Elektrisüsteemidega tegelemise seadused ja nõuded

              Ma olen nüüd umbes pool aastat aegajalt hämaras töötanud ja see hall ning sinine on sel juhul peaaegu ühte värvi. Aga mul on hetkel veel see komme, et kontrollin üle. Aga olen ka ise neid valesti kokku ladunud. Lõpuks kontrollid üle ja siis saab ikka aegajalt ringi teha.

              Comment


                #52
                Vs: Elektrisüsteemidega tegelemise seadused ja nõuded

                Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                Seda muinasaja elektrit on veel tänagi Tallinnas mitmes piirkonnas.
                Minu korter on sellise kilbiga - 5 aastat tagasi sai korralikult koostatud ja aasta tagasi muutus süsteem. Ei näe nagu pointi, miks peaks hakkama kaitsmeid vahetama ja kilbi enam-vähem uuesti üles ehitama - las see neutraal läheb läbi kaitsme. Maandus oli juba kilpi tehes eraldi korterisse veetud.

                Comment


                  #53
                  Vs: Elektrisüsteemidega tegelemise seadused ja nõuded

                  Kui kaitsmete hoovad on füüsiliselt paaris, polegi mõtet eemaldada. Kui ei ole, siis võib neutraali kaitse esimesena rakenduda ja faas jääb seadmele peale, nagu ülalpool juba mainiti. Puute eest peaks kaitsema siis RVK.
                  73lpiC3kCzI 1hz9KtdUAoU FHo6rXLHNTU
                  ATiP1pN4XeM

                  Comment


                    #54
                    Vs: Elektrisüsteemidega tegelemise seadused ja nõuded

                    Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
                    Kui kaitsmete hoovad on füüsiliselt paaris, polegi mõtet eemaldada. Kui ei ole, siis võib neutraali kaitse esimesena rakenduda ja faas jääb seadmele peale, nagu ülalpool juba mainiti. Puute eest peaks kaitsema siis RVK.
                    kaitsmed jah füüsiliselt koos ja rvk kogu asja ees