    Vs: Talu maandus

    Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
    Vool ei hakka sealtkaudu minema,
    sest TN-S juhistikusüsteemis on kereühendus ühefaasiline lühis ja
    õigesti projekteeritud paigaldises rakendub kaitse max 0,4 s jooksul.
    Kui maanduse kaudu ei lähe kunagi mingit voolu siis pole seda ju ka vaja. Kas mitte nii?
    Piisab kui korpused ühendada väljaspool rikkevoolu neutraaliga.

    Ja kui siis ekskavaator purustab selle "neutraali"?
    Või rikneb rikkevoolu kaitse kolmas mähis?

    Comment


      #32
      Vs: Talu maandus

      Puutekaitse eesmärgil eriti ei olegi vaja, seepärast maandustakistus ei ole enam normeeritud. Ja mida rohkem 0,4 kV jaotusvõrgud pannkse maakaablisse, seda väiksem on tõenäosus, et ekskavaator ühises kaablikestas saab purustada ainult neutraali.
      viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 07 m 2016, 14:04.

      Comment


        #33
        Vs: Talu maandus

        Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
        Mina ei ole küll näinud ühtegi, millel ei oleks kaitsekontaktiga pistikuga toitejuhet küljes.
        Mina pole jällegi kaitsekontaktiga näinud, vähemalt mitte enda kodus.
        Momendil on vist http://www.hinnavaatlus.ee/products/...hastid/236133/
        Kaabel lapiku pistikuga https://osta-ee.postimees.ee/index.p...em_id=78157326 (see on suvaline foto netist).

        Comment


          #34
          Vs: Talu maandus

          Siin üks mees trambib 18 meetrit maandusvarrast maasse, enne kui saab aktsepteeritava tulemuse.
          https://www.youtube.com/watch?v=q2unxhsXvH0

          Veel üks vaatamist väärt video maandusega tehtavatest mõõtmistest:
          This real world test will be conducted by Nationally recognized Code Expert Mike Holt and electrical utility professional Joe Symmes using a 3 pole fault pot...
          viimati muutis kasutaja olevtoom; 07 m 2016, 18:37.
          http://hparchive.com/
          https://worldradiohistory.com/index.htm

          Comment


            #35
            Vs: Talu maandus

            Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
            On köögi ventilaator, ilus, läikiv metallist karp.
            Toide on seal kahe juhtmega. Seeeest on seal kõrval veekraan.

            Kas peab just inimene olema selle juhtme rollis
            mis rikkevoolukaitsme rakendab?

            Arvata on et 3 soont juhe maksab ju rohkem
            aga matusteks on olemas rahaline toetus.
            Valik on Sinu.
            ;
            Matuse toetust meie riigis enam pole. Elamine ja suremine on eralõbu!

            Comment


              #36
              Vs: Talu maandus

              Ütleme nii, et vahest saavad pliitast emased elektrit, tahaks selle jama ära lõpetada.

              Comment


                #37
                Vs: Talu maandus

                Aga lõpeta see jama siis ära, keegi ei keela.

                Esmalt postitatud sill poolt Vaata postitust
                St tähendab, et pean igas harukarbis uuesti kolla-rohelist juhet vedama hakkama.
                Et siis ongi kahesoonelised kaablid? Siis veadki alustuseks uued kaablid, kolmesoonelised. Kui see ei aita (enamasti sellest siiski piisab), siis asud maandust rajama.

                Comment


                  #38
                  Vs: Talu maandus

                  Selles osas on Starfish'i lingitud videos suur tõsi taga. Kui on tegemist maapinnaga, mis koosneb liivast, kruusast ja muust sarnasest, siis korralikku võrgumaandust saada pole sugugi lihtne.
                  Lihtsalt ja läbi käidud teena; kaevata üks pikem kraav (80cm-1,2m sügav), osta korralik jämedam armatuurraud (16mm, 20mm või jämedam), võtta rendist "hammer" ja lüüa sellega 3-4m pikkused vardad kraavipõhjas 3-4m sammuga maasse. Tavaliselt piisab 5-st vardast, aga kuiva kruusa või "sossliivaga" tuleb teha vardad pikemad ja olen ka kuulnud, et on neid sisse taotud lausa 12tk. Kuna liivasel ja kruusasel jne pinnasel on maa sees vaba hapnikku ja niiskust küllaga, siis igasugu kruvitavad- ja kiiluühendused on tihti eos "surnult-sündinud" lahendused ja on ainul aja küsimus millal lõppeb kontakt maandusvarrastega. Aga, päris elus, panna varrastelt juhiks/juhtmeks/sillaks seesama armatuurraud kuni maija sisse ja vardad keevitada reaalselt kinni juhiga (näiteks roostevaba elektroodiga) ning juba majas sees, kuivas ruumis, elektrikilbi all, sellesama juhi lõpu-otsa keevitada aukudega plaat, kus saab kaablikinga ja vaskkaabliga edasi peakilbile peamaanduse otsa sisse viia; on kindlam viis asjade lahendamiseks.
                  Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

                  Comment


                    #39
                    Vs: Talu maandus

                    Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitust
                    korralikku võrgumaandust saada pole sugugi lihtne
                    Mida sa pead silmas korraliku maanduse all? Mitu oomi see peab olema? Kui me räägime ikka talu sisestuse kordusmaandusest?

                    Comment


                      #40
                      Vs: Talu maandus

                      juhtmestik tuleb ülevaadata, probleem tekkis arvuti on külmkapiga sisuliselt öeldes sama juhtme otsas, külmiku mootori relee hävitas mu eks arvuti emaplaadi maha. Nüüd uus aga ei tahaks sellel korduda lasta.

                      Comment


                        #41
                        Vs: Talu maandus

                        Kindel, et süüdlane oli külmiku relee? Kui tõesti oli ja külmiku relee on vahetamata, siis pole probleem kuhugi kadunud ning mingi maandus ei tohiks säherduses olukorras aidata.

                        Comment


                          #42
                          Vs: Talu maandus

                          Esmalt postitatud sill poolt Vaata postitust
                          külmiku mootori relee hävitas mu eks arvuti emaplaad.
                          helesinine unistus
                          Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.

                          Comment


                            #43
                            Vs: Talu maandus

                            nuu se oli nõukaegne külmik caratov model 1225m , likvideerisin ta volu vörgust eletroluks astus asemele.

                            Comment


                              #44
                              Vs: Talu maandus

                              Kui jälle arvuti maha põletab siis vaheta faas ära.
                              Vast neist kolmest on mõni teine puhtam.

                              Comment


                                #45
                                Vs: Talu maandus

                                Rääkisin just maanduse teemadel tuttava projekteeriaga. Vahepeal liikus siin tõesti mingi ringkiri, et kuna liitumiskilbid peavad olema maandatud siis pole eramu kordusmaandus enam nõutav. Samas tuleks siis PE ja N juba seal lahutada mida elektrivõrgud aga ei tee - ühesõnaga segadus majas.
                                Enne olid normid sellised:
                                Eramu 30 oomi
                                Ühiskondlik hoone 10 oomi
                                Piksekaitse 10 oomi
                                Alajaamad 4 oomi
                                Talumajal kus liinid vahel kehvavõitu tuleks kindlasti korralik maandus rajada. Parima tulemuse annab ühendus puurkaevu manteltoruga (kui see olemas), siis pole ka 0,5 oomi võimatu.
                                Teemaalgatajal soovitaks soojalt sellised loomkatsed lõpetada ja lasta töö ära teha pädevatel tüüpidel, sest korralik maanduskontuur on tõsine asi ja see ei käi stiilis "löön mingi raua maasse".

                                Comment