Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Peakaitse ridaelamul

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Peakaitse ridaelamul

    Tervist,

    Kas keegi oskab selgitada. Ridaelamu (4 boksi) peakaitse on 3x32 samas müügipakkumises on kirjas 3x16 per boks. Lihtne matemaatika ütleks, et peakaitse peale 3x64 olema. Või on siin mingi muu loogika?


    Parimat,
    Margus.

    #2
    Vs: Peakaitse ridaelamul

    On muu loogika. Loogika nimetus on üheaegsutegur/samaaegsustegur.

    Comment


      #3
      Vs: Peakaitse ridaelamul

      100 korteriga elamus on peakaitse 200A ja igal korteril on 20A. 2000A maja kohta tähendaks et igaühe juurde jookseb kõrgepingeliin, nii et jah, optimeeritakse. Võid veel uurida mis kaitse alajaamas on mis su ridakate gruppi toidab.
      Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

      Comment


        #4
        Vs: Peakaitse ridaelamul

        rakendustagatis on kah üks asi mida vaadatakse.

        Comment


          #5
          Vs: Peakaitse ridaelamul

          Tegelikult on 3x32 A nelja korteriga ridaelamule tänapäeval vähe. Vähemalt 40 A, parem isegi 50 A võiks olla. Ja muidugi ise küsimus, miks üldse mingit ühist peakaitset neile vaja on?

          Comment


            #6
            Vs: Peakaitse ridaelamul

            Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
            Tegelikult on 3x32 A nelja korteriga ridaelamule tänapäeval vähe. Vähemalt 40 A, parem isegi 50 A võiks olla. Ja muidugi ise küsimus, miks üldse mingit ühist peakaitset neile vaja on?
            Miks ikka ühist peakaitset vaja oli... arendaja hoidis liitumiselt jälle paar kopikat kokku. Siiamaani tehakse kruntidele 6 ampriseid liitumisi.
            Ja tarbimine sõltub puhtalt ikkagi olukorrast - kui näiteks keskmise suurusega korterid, gaasiküte - ei tohiks üldiselt probleeme tekkida.
            -

            Comment


              #7
              Vs: Peakaitse ridaelamul

              Meil on neli suurusjärgus 110 ruudust "korterit", gaasikateldega, kuid kõigil on u. 4KW kerised saunadel. selline 50% arvestus tundus nagu natuke piiripealne (3x32 vs 3x64)

              Comment


                #8
                Vs: Peakaitse ridaelamul

                Kui veel abikaasa prae saunasoojenemise ajaks ahju küpsema paneb ja midagi ka pliidile paigutab, siis 3x20 lendab üsna tõenäoliselt välja (elektriboiler ja soojuspump on ka taga, lisaks laste "mänguriarvutid" võimsate videokaartide ja toiuteplokkidega).

                Rääkimata veel triikraua lisamisest pilti.

                Comment


                  #9
                  Vs: Peakaitse ridaelamul

                  3x20 annab ikka tavatarbimisega välja lüüa. Kui kõik ühe faasi peale laduda siis veel, aga mõistliku lähenemisega ei pea 10 kilovatini muretsema. Ahi, pliit, boiler, triikraud, keris, kui kõik ühe korraga külmalt sisse lülitada siis võib olla probleem, aga mis kiiremalt mis vähem, kõik nad hakkavad varsti plõksuma. Ja laste võimsad mänguarvutid? Üle 300W ei õnnestu eriti seinast imeda.
                  Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Peakaitse ridaelamul

                    Jäägu sinule sinu õigus, mina tean, mis enda majas toimub. Ning ei ole arutult koormusi ühele faasile laotud - arvutada natuke oskan.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Peakaitse ridaelamul

                      Esmalt postitatud marxmacher poolt Vaata postitust
                      kõigil on u. 4KW kerised saunadel
                      Kui väikesed leiliruumid on et 4 kW keristest piisab?

                      Comment


                        #12
                        Vs: Peakaitse ridaelamul

                        Tänapäeval on leiliruumid pigem kaheruutmeetrised higistamisputkad.
                        Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...

                        Comment


                          #13
                          Vs: Peakaitse ridaelamul

                          Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitust
                          Tänapäeval on leiliruumid pigem kaheruutmeetrised higistamisputkad.
                          sellised: http://www.otse24.ee/est/products/Sa...productID=1738

                          Comment


                            #14
                            Vs: Peakaitse ridaelamul

                            Huvitav, kellele selliseid putkasid vaja on?

                            Comment


                              #15
                              Vs: Peakaitse ridaelamul

                              See on midagi muud, ma pean silmas ikka kerisega nö soome sauna, mida peaks 4 kW soojaks kütma. See on ju umbes 2 triikrauda.

                              Comment

                              Working...
                              X