Kirjeldan natuke lahendamist vajavat probleemi. Nimelt on käsil maja ventsüsteemi uuendamine ja asi hakkab välja nägema järgmiselt: Pööningul paikneb ühefaasiline vahelduvvoolumootor (220 V, cir 120 W) väljatõmbeks. Probleem on selles, et tarvis oleks lülitusseadet, mis erinevatest allikatest vooluimpulssi saades mootori tööle paneksid, neidsamu sisendeid kokku ühendamata. Nimelt on esimesel korrusel kaks ja teisel korrusel kaks ventileeritavat ruumi. Vajamineval anduril peaks olema neli sisendit, mis omavahel elektriliselt ühendatud poleks (vastasel juhul läheks ju tuled kõikides ruumides põlema. Ventilatsioon käiks, kuni (näiteks WC's põlemapandud tulest) lamp ventileeritavas ruumis põleks. Hea oleks loomulikult taimeriga varsioon, kus saaks reguleerida, kui kaua vent peale tule äralülitamist edasi töötab, aga neid seadmeid on valmiskujul ka olemas. Hetke suurim mure on elektroonilise lülituse skeem, millel oleks omavahel isoleeritud sisendid ja ühe seadme lülitus. Ideid?
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Ventilaatori lülitusseade
Collapse
X
-
Vs: Ventilaatori lülitusseade
Releedega lahendus käis endalgi peast läbi, aga eelistaks mingit kontrollerit. Türisorlüliti selle koha peal ei sobiks?
Kas selline valmisplokk oleks ok, kui juhtpinge 220 pealt lülituseks sobivaks saada? Või on lihtsam variant, kus relee rakendumiseks vajalik pinge võib ka 220 olla? Kas sellise ploki väljundite paralleelne ühendus on ok?
viimati muutis kasutaja danny16; 24 m 2017, 10:31.
Comment
-
Ventilaatori lülitusseade
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustPane neli din releed, ... Või mis põhjus oleks seda mitte teha?
Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
Comment
-
Vs: Ventilaatori lülitusseade
Esmalt postitatud danny16 poolt Vaata postitustKas see on mingi programmeeritav versioon? Mis selle eelised tavareleede ees on?
Lülitab väljundeid vastavalt programmeeritud tingimustele.
Hea FBD keel, millega seda progeda, saab ka Ladder keeles.
Tegelt veidi overkill siia.
Comment
-
Vs: Ventilaatori lülitusseade
Esmalt postitatud danny16 poolt Vaata postitust..Kas see on mingi programmeeritav versioon? Mis selle eelised tavareleede ees on?
Või täieliku vastandina siis.. ostad ühe aegrelee ventilaatorile ja 4 dioodi aegrelee sisendile (et 4-st erinevast punktist saab sõltumatult ventilaatorit käivitada).Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Comment
-
Vs: Ventilaatori lülitusseade
Mul on selline küsimus, et kas need 4 erineva ruumi valgustid on sama faasi peal?
Kui see on nii, siis lampide toiteahelasse kilbis saaks panna vooluanduri ja see lülitaks sisse läbi aegrelee ventilaatori. Jääks ära lisajuhtmete vedamine ja saaks kilbis hakkama.
Comment
-
Vs: Ventilaatori lülitusseade
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustMul on selline küsimus, et kas need 4 erineva ruumi valgustid on sama faasi peal?
Hetkel on teema pisut maas, sest kaalun varianti panna üldse 24/7 töötav keskseade, aga see vajab veel mõtlemist, kuid sellest ideest tahaks natuke täpsemalt teada. Vooluandur lülitaks ju ka siis relee sisse, kui mõnes teises toas tuli põlema panna. Selline idee oleks teostatav vaid siis ju, kui nende nelja ruumi valguse toide käiks eraldi läbi ühe vooluanduri? Saan ama õigesti aru? Oskaks sa linkida mõnele sobivale vooluandurile?viimati muutis kasutaja Scott; 30 m 2017, 00:18. Põhjus: ei pea kogu eelnevat postitust tsiteerima!!!
Comment
-
Vs: Ventilaatori lülitusseade
Esmalt postitatud danny16 poolt Vaata postitustOskaks sa linkida mõnele sobivale vooluandurile?
Comment
-
Vs: Ventilaatori lülitusseade
Paned otsingusse: Single Phase Current Monitoring Relay , või 1-Phase Monitoring Relay.
Voolu valid kasutatud lampide järgi - kasutad näiteks kas 4W LED või 50W halogeenlampi?
Kõik 4 valgustit saavad toite ühest kohast ja järjestikku läbi voolurelee. Näiteks:
Online retailer of industry specific products to help streamline fluid power, process control, motion control and automation needs.
Aegreleesid, programmkelli on saada ka eraldi ja võidki vaid programmkella kasutada. On olemas nii mehhaanilisi kui elektroonilisi programmkelli.
Olen kasutanud vaid vooluandurit ja elektroonikaosa ise ehitanud. Näiteks sai kunagi tehtud automaatika võimsale mootorile, mis liigutas suures laudas sõnnikukraapi. Tollal olid 22kW mootori sagedusmuundurid väga kallid ja klient vaene.
Voolutrafo: https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=243917
Ventilaatori kasutamisel peab suuremat tähelepanu pöörama tuleohutusele. Tean juhust, kus uus maja põles seetõttu maha - ventilaator jäi kinni ja mootor süttis. Tähtsad on ventilaatori õige asukoht, kasutatud materjalid ja seotus ka tuletõrjesüsteemiga – paneb tulekahju korral ventilatsiooni kinni.viimati muutis kasutaja Svago; 30 m 2017, 22:02.
Comment
Comment