Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

    Tere,

    Sattusin järgmise probleemi otsa, millele elektri ja elektroonikakauge inimesena vastust leida ei oska.

    Lühidalt, toas on 5 dimmerdatavat seinalampi, mille vahel jookseb 3 soonega kaabel. igas lambis on järgnev nutikas digiballast:

    Seadet juhitakse vedrulülitiga - kiire lülitus = sisse/välja, aeglane lülitus = dimmerdamine üles alla.

    Probleem on selles, et kohati (st umbes igal 5ndal vajutamisel) käitub mõni lampidest ülejäänutest erinevalt (näiteks kustutamisel neli kustub, üks ei kustu; dimmerdamisel kaks dimmerdavad alla, kolm üles jne). probleemi lahendamiseks aitab ainult kilbist voolu tagant võtmine.

    Ballasti kolm juhet on pidev pluss, pidev null ja juhtmine, mis annab ballastile peale 220v.

    Naljakas on see, et probleem võib tekkida suvalise ballastiga, mitte ainult näiteks ahela viimas(t)e lambiga. Pole sellel veal suutnud minigsugust seaduspära leida, kuigi hästi kiirel klõpsimisel (paar korda sekundis) on tõenäosus lambid sünkroonist välja ajada suurem. Samas mõnikord lähevad sassi ka ühe vajutusega.
    Kas mingi relee lahendus võiks asja toimima panna?

    Oleksin jube tänulik, kui keegi annaks vihjeid/ideid kuidas stabiilselt sünkrooni saada lambid. Kaablisooni juurde teha kohe üldse ei taha kuna värske remont ja kaabel betoon seinas ja ka lambid olid suht kallid ja muidu meeldivad et neid välja vahetama hakata ei tahaks (ja antud draiver on suhteliselt kompaktne, mahub vaevu lambikorpusesse, analoogse suurusega teisi mõistliku hinnaga tooteid pole turul näinud).
    viimati muutis kasutaja Blue Chip; 04 m 2017, 23:53.

    #2
    Vs: Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

    Esmalt postitatud Blue Chip poolt Vaata postitust
    Seadet juhitakse vedrulülitiga...
    Alustuseks vahetaks selle välja.

    Comment


      #3
      Vs: Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

      Skeemi järgi on ju sünkroks vaja kahte soont. Ei saa aru kuidas need sul üldse töötavad, kui annad kolmanda soone kaudu kõigile ballastidele PUSH signaali.

      Comment


        #4
        Vs: Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

        Kas sa juhid igat ballasti erineva lülitiga või ühise lülitiga kõiki ballaste?
        Kui ühega kõiki, siis viimasel joonisel on master-slave ühendus.
        Ise sama kadalipu läbinud, vaja on sünkrokaablit vahele, muidu normaalselt ei jäägi käima.
        Tähtis on lülitiga siduda üks ballast ja teised sünkroonida tollega.
        Saan aidata, kui soovid.
        Erilahendused.
        PS või mail.

        Comment


          #5
          Vs: Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

          Alustuseks vahetaks selle välja.

          Vedrulüliti on dimmerdamiseks vajalik - lühike lülitus = sisse välja , pikk allhoidmine dimmeradab üles/alla.

          Skeemi järgi on ju sünkroks vaja kahte soont. Ei saa aru kuidas need sul üldse töötavad, kui annad kolmanda soone kaudu kõigile ballastidele PUSH signaali.

          Skeemi peal on näha, et saab nii ühendada ja nii nad ka toimivad aga lähevad vahepeal sünkroonist välja.

          Kas sa juhid igat ballasti erineva lülitiga või ühise lülitiga kõiki ballaste?

          ühe lülitiga kõiki, aga mõnikord lambid ei reageeri samale signaalile sama moodi, selles probleem ongi.


          Minu jaoks põhiküsimus ongi, miks sama signaal paneb erinevad digiballastid mõnikord erinevalt toimima ja kuidas tekitada olukord et seda ei juhtuks.

          Hüpoteesid miks see juhtub (ja võtke huumoriga kui mõned neid absurdsed tunduvad, elektrit sai keskas õpitud aastakümneid tagasi).

          1) Push lüliti tekidab vajutamisel mõnikord särina, mis võrdub kiire sisseväljasissevälja signaalina ja mida erinevad lambid erinevalt loevad. Hüpotiseeriks, et äkki antud probleemi lahendaks mingi relee, mis võtaks signaali push lülityilt ja annaks "puhtalt" edasi?
          2) Äkki pingelangus, kuigi 220v peal see ei tohiks ju probleem olla. Aitaks äkki relee igas lambis, mis võtaks pidevast faasist voolu ja signaali signaalist.
          3) mingi vool jääb kondekatesse sisse kui kiiresti lülitada (sest ennekõike lähevad nad sünkroonist välja siis kui teha kaks kiiret vajutust järjest). Äkki aitaks vahel relee, mis annaks näiteks sekundilise ajalise viivituse signaali andmisel sisse (võib kombineerida esimese punkti lahendusega).

          Arvamusi?

          Comment


            #6
            Vs: Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

            Esmalt postitatud Blue Chip poolt Vaata postitust
            lühike lülitus = sisse välja
            Niimoodi peaks olema jah, paraku vilets lüliti võib teha ühe nupuvajutuse peale neid lühikesi lülitusi üleliia palju. Nii, nagu kulunud arvitihiire lüliti hakkab topeltklõpse tegema.

            Esmalt postitatud Blue Chip poolt Vaata postitust
            Skeemi peal on näha, et saab nii ühendada ja nii nad ka toimivad aga lähevad vahepeal sünkroonist välja.
            Millisest skeemist sa räägid? Sinul oli vaja ühendada viimase skeemi (Fig. 4) järgi, aga nagu ma aru sain, sina millegipärast nii ei teinud? Ja enam ei taha teha ka, sest remont on lõpetatud?

            Esmalt postitatud Blue Chip poolt Vaata postitust
            1) Push lüliti tekidab vajutamisel mõnikord särina, mis võrdub kiire sisseväljasissevälja signaalina ja mida erinevad lambid erinevalt loevad. Hüpotiseeriks, et äkki antud probleemi lahendaks mingi relee, mis võtaks signaali push lülityilt ja annaks "puhtalt" edasi?
            Kindel pole, aga arvan samuti. Kui viisakat lülitit ei leia, siis võid tõesti releega proovida.

            Comment


              #7
              Vs: Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

              Võib vedrulülitit vahetada 20x ka välja, ilma sünkrokablata nad sul karjas käima ei hakka. Nuta või naera, lahendad ikkagi kas sünkrokaablite või valgustivahetamisega.
              Erilahendused.
              PS või mail.

              Comment


                #8
                Vs: Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

                Probleem on selles, et igal regulaatoril on sees oma kell, mille taktsageduse alusel toimub juhtsignaalide lugemine, esimene loeb lylitist esimese taktiga impulsi, teise kell on natuke nihkes ja siis juhtubki, et teine loeb siis kui esimesele saabub teine takt jne. Siis juhtubki, et yks hakkab nupuvajutusega polema, teine samas hakkab polema teise vajutusega(mis samas kustutab esimese). Need taktsagedused ujuvad natuke ja sellest tulenevalt kohati systeem oleks nagu ok, samas hakkab aga jamama.

                Ainuke lahendus on panna synk kaablid.

                Comment


                  #9
                  Vs: Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

                  Esmalt postitatud Blue Chip poolt Vaata postitust
                  mille vahel jookseb 3 soonega kaabel
                  Ja muidugi võib väiksema summa peale kihla vedada, et see kolmas soon on kollaroheline.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

                    Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitust
                    Niimoodi peaks olema jah, paraku vilets lüliti võib teha ühe nupuvajutuse peale neid lühikesi lülitusi üleliia palju. Nii, nagu kulunud arvitihiire lüliti hakkab topeltklõpse tegema.


                    Millisest skeemist sa räägid? Sinul oli vaja ühendada viimase skeemi (Fig. 4) järgi, aga nagu ma aru sain, sina millegipärast nii ei teinud? Ja enam ei taha teha ka, sest remont on lõpetatud?


                    Kindel pole, aga arvan samuti. Kui viisakat lülitit ei leia, siis võid tõesti releega proovida.
                    Tsitaat kasutusjuhendist, millest lähtuvalt mul ka asi ka kokku pandud:

                    "Dimmable electronic transformer suitable for use with both the POWERLED and the MINILED. It is a transformer for internal use with IP20, MULTIPOWER type provided with dip-switches that allow the output current to be selected. Dimming is carried out by NO push buttons. Push briefly to switch on and off. Hold the push button to increase or decrease the intensity of the luminosity. Dimming automatically stops when the minimum and maximum levels have been reached (Stop at minimum / Stop at maximum). The maximum length of the push button cable to the last Jolly Powerminiled must be within 15 meters. They can be connected up to a maximum of 10 Jolly Powerminiled".

                    Seega, ühe soonega kaabliga dimmerdamine on ette nähtud kasutamisviis.
                    Esmalt postitatud ppv poolt Vaata postitust
                    Probleem on selles, et igal regulaatoril on sees oma kell, mille taktsageduse alusel toimub juhtsignaalide lugemine, esimene loeb lylitist esimese taktiga impulsi, teise kell on natuke nihkes ja siis juhtubki, et teine loeb siis kui esimesele saabub teine takt jne. Siis juhtubki, et yks hakkab nupuvajutusega polema, teine samas hakkab polema teise vajutusega(mis samas kustutab esimese). Need taktsagedused ujuvad natuke ja sellest tulenevalt kohati systeem oleks nagu ok, samas hakkab aga jamama.

                    Ainuke lahendus on panna synk kaablid.
                    Okei, sellepärast tootja ilmselt ültebki, et ahela pikkus võib olla max 15m mille jooksul taktid peaksid sünkroonis toimima. Seega peaks panema selle relee esimesse lampi (et teha minimaalse pikkusega signaalikaabel) ja vaatama, kas see parandab olukorda.

                    Ei tea, kas ma oomi poest sellist releed võiksin leida või kust peaks otsima?

                    Comment


                      #11
                      Vs: Kuidas dimmerdatavad LED-ballastid tööle panna?

                      Ei. Olen kolm sama draiverit pannud kõrvuti tööle, ja ühise pushiga hakkasid segast peksma.
                      Panin sünkrod vahele, juhtisin ainult esimest ja kõik toimib siiani.
                      Erilahendused.
                      PS või mail.

                      Comment

                      Working...
                      X