    Juba mõnda aega oli olnud kahtlus, et midagi on valesti.
    Metallist töölaud ja selle taga toimetades aeg-ajalt tunnen, et nagu sain käeselga voolu lauanurgast. Mingi aeg hakkasin täheldama, et seda juhtub siis, kui samal ajal puutun vastu kõrval olevat teist metall-lauda. Võtan siis testri välja ja mõõdan - oh imet, kahe laua vahel üle 30V. Siis mõõtsin laud nr.1 ja seinal oleva maandusklemmi vahel, samuti 30V, vahelduv.
    Ja nüüd hakkab utoopia pihta. Kummalgi laual pole ühtegi ühendust elektriseadmetega. Laual on 2 arvutimonitori, millel on plastikust jalad. Samuti 2 pikendusjuhet, mis ka plastikust. Laua all on arvuti kast, aga see ei puutu vastu lauda.
    Justkui ühtegi süüdlast pole. Kas monitor on võimeline äkki indutseerima mingit voolu metallist pinnas?
    Mis võiks olukorra lahendamiseks ette võtta, ise pakuks, et laud maandada?
    Allkiri.

    #2
    Vs: Töölaud hammustab

    Loogiline välistamine - paned testri uuesti mõõtma ja hakkad arvutikraami ja seejärel pikendusjuhtmeid välja lülitama-tõmbama. Kui pinge kaob, on süüdlane käes, kui ei kao, tuleb hakata lauda põrandast lahti tõstma.

    Mis on pinge laud nr 2 ja maanduse vahel?
    73lpiC3kCzI 1hz9KtdUAoU FHo6rXLHNTU
    ATiP1pN4XeM

    Comment


      #3
      Vs: Töölaud hammustab

      Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
      ise pakuks, et laud maandada?
      See on ammu välja mõeldud ja nimeks potentsiaaliühtlustus.

      Comment


        #4
        Vs: Töölaud hammustab

        Tõraveres oli kunagi arvuti, mis ühe naisterahvaga kakles.
        Naine sai elektrilööke ja arvuti jäi seisma.

        Lõpuks tuli välja, et naisel oli nailonpesu ja arvutil maandus.
        Uhke värk, aasta oli siis 1968.

        Comment


          #5
          Vs: Töölaud hammustab

          Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
          Tõraveres oli kunagi arvuti, mis ühe naisterahvaga kakles.
          Naine sai elektrilööke ja arvuti jäi seisma.

          Lõpuks tuli välja, et naisel oli nailonpesu ja arvutil maandus.
          Uhke värk, aasta oli siis 1968.
          ; Üks ebadelikaatne küsimus kokkuvõttes! Ega Sa sugu pole vahetanud? Mina nooruses soovitasin naistel pesu ja susse vahetada! Kandku naturaalsest materjalist ti...iveste ja sukki-sokke! Mind lubati häbematu, aga tõese suhtumise eest iu(?), ... ära lintšida. Aga kui tõsisemalt, siis praegu algab aeg, kus õhk on kuiv ja staatiline elekter annab mõista oma olemasolust. Staatiline elekter üldjuhul koguneb aeglaselt ja lahkub kiiresti. Laks=hammustab käib Sinu elektrilise mahtuvuse kiirel täitmisel, kui ka tühjaks laadimisel. Staatilise elektri ärajuhtimisel on seadmetel üleminekutakistus megaoomides! Mida parem on maandus, seda aeglasem peab olema potentsiaalide ühtlustus! RC suhe ajasse kehtib!
          viimati muutis kasutaja rainadov; 21 m 2018, 13:18. Põhjus: koma

          Comment


            #6
            Vs: Töölaud hammustab

            Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
            Loogiline välistamine - paned testri uuesti mõõtma ja hakkad arvutikraami ja seejärel pikendusjuhtmeid välja lülitama-tõmbama. Kui pinge kaob, on süüdlane käes, kui ei kao, tuleb hakata lauda põrandast lahti tõstma.

            Mis on pinge laud nr 2 ja maanduse vahel?
            Teise laua ja maanduse vahelt ei tule midagi.
            Allkiri.

            Comment


              #7
              Vs: Töölaud hammustab

              Üks laud annab voolu kuigi pole kuhugi ühendatud ja teine on maandatud ja pole ka kuhugi ühendatud? See kotermann oleks tervisele kasulik välja mõõta, maandadki laua ära võib viga lihtsalt edasi nihkuda kust ükskord uue üllatuse leiad.
              Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

              Comment


                #8
                Vs: Töölaud hammustab

                Kui ühendused puuduvad, siis on ilmselt: https://www.thoughtco.com/signs-of-p...tivity-2595928

                Comment


                  #9
                  Vs: Töölaud hammustab

                  Hetkel pole kumbki laud maandatud. Betoonpõrand, laual on all plastikust rattad. Sellepärast tunduski kummaline, et kahe laua vahel nii suur potensiaalide vahe on. Kui üks oleks maandatud, saaks veel aru.
                  Allkiri.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Töölaud hammustab

                    Mis on nende MAANDAMATA laudade potentsiaal maa suhtes?
                    Kõrgoomilise riistaga mõõdetud!
                    Palju siis on, kui kilbist elekter välja lülitada?

                    Comment


                      #11
                      Vs: Töölaud hammustab

                      Kõrgoomilist pole kusagilt võtta. Tavaline Limit multimeeter näitab laud1 ja maanduse vahel 30V ja kahe laua vahel u. sama pinge. Laud2 ja maanduse vahel 0.


                      Proovisin ka nõukaaegse analoog multimeetriga, näitas 4-5V vahelduvaga. Alalisega ei näita ükski asi miskit.
                      Allkiri.

                      Comment


                        #12
                        Töölaud hammustab

                        Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
                        Proovisin ka nõukaaegse analoog multimeetriga, näitas 4-5V vahelduvaga. Alalisega ei näita ükski asi miskit.
                        Siis 9V patarei ju suisa "tapab" isukalt!

                        Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
                        Teise laua ja maanduse vahelt ei tule midagi.
                        Kas laudadel on peal mingeid elektritarbijaid, mille korpused on maandatud või maandamata?
                        viimati muutis kasutaja Scott; 22 m 2018, 17:17. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)

                        Comment


                          #13
                          Vs: Töölaud hammustab

                          Scott juba kirjutas, kuidas poltergeist üles leida. Alustuseks tee lauad tühjaks ja siis mõõda uuesti. Kui pinge puudub, siis vaata juhtmete ja seadmete isolatsioonid üle. Osadel monitoridel on jala all kinnituspolt, mis on ühenduses korpusega. Hiljem võid töölauad kokku ühendada ja läbi 1MΩ takisti maandada. Võid ka eraldi maandada.