Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    #46
    Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

    Ma oma 90. aasta ehitusel neid seinataguseid ühendusi kokku ei keerutanud aga
    panin nad pikalt poe kahe kruviga vasktorudese, keerasin mõlemad kruvid kinni ja
    sulatasin toru tina täis. Siiani on kontakt olemas.
    Neid juhtmeid, mis on nähtaval, on rotid närinud.
    Null ja faas kõrvuti paljad aga laipa pole (:
    ***
    Kui ma koolipoisina haigla elektrik olin siis
    naistel oli kindel meetod kuidas teada et triikraud soojas on.
    Tuli pistikut loksutada ja kui särises siis oli kõik korras.

    Comment


      #47
      Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

      Laip tuleb siis kui närib väga häbematu isend. Meil tsehhis jäi hiirekuningast järgi ainult 4 meetrit musta jutti seinal, kui ta hiirekese asemel lõi hambad sisse meeldivalt jämedale kaablile! Hiired suutsid sama kaabli isolatsioonist puhtaks närida nii, et keerdus 3x6 ruuduse kaabli haljad sooned olid õhkmontaažis ligi 2 meetri pikkuselt. Nemad tegid õige valiku. Plastik oli meeldiv, aga metalli ei puutunud! Darwini auhind läks kiisukesele, lolli valiku eest!
      viimati muutis kasutaja rainadov; 30 m 2018, 09:53. Põhjus: täht

      Comment


        #48
        Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

        Hiirekuningas on suur ja teeb ühenduse, hiir on pisike ja ei tee ühendust. Hiir võib mööda ühte paljast latti joosta. aga kui ta puudutab samal ajal mõnd teist latti või maandatud seadme keret, käib pauk. Elektrikapp on paganama hea rotilõks, vaata elektrikute foorumist pilte.

        Lind istub 360kV liinipeal ei saa surma, aga kui posti otsa ronib karu, on varsti laip.

        Pisikesed primaadid jooksevad mööda elektri liine ja ei mingit probleemi. aga kui teeb seda gorilla, on ta varsti laip, sest gorilla ulatab mõlemast kõrvaljuhist korraga kinnivõtta. Pisikesed primaadid peavad hüppama ühelt juhilt teisele ja ei tee ühendust.

        Comment


          #49
          Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

          Click image for larger version

Name:	Rott (1).JPG
Views:	2
Size:	425,2 KB
ID:	871405

          Comment


            #50
            Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

            Sedasi oli rott antenni kapis otsa leidnud. Seal on ühendused teised! Ainult korralikult kõrvetatuna oli see rott, sest kõrgepingeline (25kV, võimsust 50kW antennis), kõrgsagedus teeb "natuke" rohkem ja kõvasti kaugemalt haiget, kui 50Hz, juhtub ikka. Öösel ei saanud pimedas vaatama ka minna, miks saatjale ei saa külge ühendada antenni. Elu läks reservsaatjaga edasi!

            Samasugune kaitse lõhkes tootmisettevõttes, kui üks tädike lükkas kohvikannu kahvli, 2 faasivahele jõupistikus. Pauguga lendas portselan tükkideks ja alajaamas lõi automaadi välja. Hea, et kaitsmed olid kinnises kilbis. Kohvikannu kuumutaja lendas ka pauguga tükkideks, aga see moment õnneks kannu sisu keegi ei uurinud. 10 minutit hirmu ja natuke pimedust, kaitse vahetatud, alajaam töösse ja elu läks edasi! Aurul, elektril ja hullul olla hirmus jõud. Teada ja nähtud! Mõnda asja inimestega juhtunut õnneks ainult tagajärgede fotodelt! Nendel vaatepilt küll kena polnud! Hea, et foto ei anna lõhna edasi!

            Selliseid pilte võiks ju näidata ka foorumis, mis on inimestega juhtunud. Ainult ma ei tea kuidas sellele vaatab eraelu puutumatus? Nõuka ajal liikusid sellised mõtlemapanevad hoiatused mööda asutusi, ohutustehnika loengutel! Pilt on pilt, aga kui näed poolpõlenud inimest, siis on tükiks ajaks jälk ja kahju!
            viimati muutis kasutaja Scott; 31 m 2018, 00:42. Põhjus: järjestikpostitused kokku

            Comment


              #51
              Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

              tsensuur
              viimati muutis kasutaja olavsu1; 31 m 2018, 00:09. Põhjus: tsensuur

              Comment


                #52
                Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                niipaliju võiks mõistust olla, et sellised "snuff" pildid jätta kuhugi kiiksuga lehtedele.
                -

                Comment


                  #53
                  Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                  mis kas reaalne elu ei meeldi?

                  Comment


                    #54
                    Re: Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                    Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitust
                    mis kas reaalne elu ei meeldi?
                    Kaua võib seda jama siin kuulata....

                    Comment


                      #55
                      Vs: Re: Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                      Meil ei või valgustit ühendada alla 1,5mm² kaabliga. Nii mõneski riigis on see siiski lubatud. Näiteks 4W LED lamp töötab ca 17mA. Kaabel kannatab ca 1000 korda suuremat pidevat voolu, olenevalt muidugi montaaživiisist. Ja kui vaadata valgustit, ega me siis ei kohta 1,5 ühenduskaablit, ikka peenemat. Keti kõige nõrgem lüli pidi ju esimesena purunema.

                      Tähendab, et 17mA voolul ei kuumene ju näiteks 0,75 kaabel. Lühise kaitseb automaat. Saada on 2A automaate, mis olenevalt B või C tüübi korral kaitsevad 3..5 või 5..10X voolu korral 0,1 sec. Lisaks on tänapäeval olemas rikkevoolu kaitse, mis peaks töökindlust veelgi tõstma. Tehased võiksid toota DIN latile kinnitatavaid aluseid, kuhu saaks kinnitada sulavkaitsme pesa, et saaks kasutada elektroonikas kasutatavaid kaitsmeid. Sellisel juhul saaks kasutada veelgi väiksema rakendusvooluga kaitsmeid.
                      See elektrivärk on küll tugevalt kallutatud äri suunas. Vask ju maksab.

                      Samas on paljud kaablid (vähemalt mida ma olen mõõtnud) vase kokkuhoiu tõttu väiksema ristlõikega. 1,5 asemel on näiteks 1,4. Jälle äri, kuid ei vasta sertifikaadile ja pole ka kellegi asi. Isegi mõõtekaliibrid on võltsitud. Nagu võipakk, mis maksab sama palju kuid on kergem. Konkurents, ahnus, ohutuse ignorerimine ja rahavõim.

                      Lk..34 on näiteks mõningate kaablite mõõtetulemuste tabel 3.13, mis kinnitab sama :

                      viimati muutis kasutaja Svago; 31 m 2018, 11:18.

                      Comment


                        #56
                        Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                        Asi on selles, et automaat on kilbis, mis on maja teises otsas.
                        katlamajas on teine pisike kilp pandud, kus on lihtsalt ühendused.
                        Tahaksin, et konkreetselt lüliti oleks olemas katlamajas, kus on ka boiler.
                        Jootma ei kavatse ma midagi hakata, sellel süsteemil.

                        Comment


                          #57
                          Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                          Kas 1,5mm2 peenema kaabli kasutamise keeld ei tulene ka mehaanilisest tugevusest? Võib raskuse all venida, jääda sikutamisel kuhugi taha kinni või vahele, lisaks hiired. Peene vase ja paksu isolatsiooniga kaablit ei tasu jälle toota?

                          Ostsin aastaid tagasi mitu rulli nii 0,75 kui 0,5 mm2 kahesoonelist installatsioonikaablit. Seda esimest veel julgeks lambi jaoks kasutada, kui kaabel jääks vaadeldavaks, aga 0,5-ne on juba päris õrn.

                          *Ostsin 12 V süsteemile - 0,75 vedasin satimootori ja antennivõimendi toite, 0,5 läheb kiviseina LED-valgustusele. Kuna see viimane pole veel valmis, plaanin toiteks panna siiski jämedama ja peenema jätta lülitussignaalidele.
                          73lpiC3kCzI 1hz9KtdUAoU FHo6rXLHNTU
                          ATiP1pN4XeM

                          Comment


                            #58
                            Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                            Teemaalgataja teema on ära kaaperdatud.
                            Kui ruumi poolest sobib siis osta see lülitiga kast ära nagu soovitatud ja ühenda vahele. Eraldi lüliti on juba sellepärast hea, et pererahvas võib seda keerata ilma kilbis sorkimatta. Juhul kui on vaja sooja vett aga tervet maja katlaga kütta ei viitsi parasjagu jne. Lisaks on visuaalselt hea jälgida lüliti asendit juba kaugelt.
                            Kui on juba pisike kilp kus ühendatud, siis sobib see lülitiga kilp selle asemele äkki.
                            Selle karbi sees on maanduse ja neutraali kruviklemmi latt juba kaasas, lõika juhe vahelt katki ja ühenda klemmidele ja tehtud. Sellesse teema offtopic lorasse ei pea süvenema.
                            Igaksjuhuks veel, et selle lülitiga saab lülitada kuni 3 faasi, 1 faasi puhul jäävad osad lüliti klemmid kasutamatta. Kollaroheline ja sinine ühendatakse lülitist paremal olevate vastavat värvi kruviklemmide alla.
                            viimati muutis kasutaja martinr112; 01 m 2018, 03:09.

                            Comment


                              #59
                              Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                              Juhul, kui kasutad ühte rikkevoolikaitset mitme väljundi peale, siis soovitaks küll ka neutraali läbi kaitselüliti viimist.
                              Muidu võib juhtuda mõne väljund liini neutraali ja kaitsemaandusjuhi lühiühenduse korral, et rikkevoolukaitse rakendub mõnel teisel liinil suurema koormuse sisselülitamisel.

                              Näiteks on aeda jäänud pikendusjuhe, milles on vesi sees ja vesi on lühistanud neutraali ja kaitsejuhi. Kui teistes ahelates erilist koormust pole püsib rikkevoolu kaitse sees. Kui lülitub sisse boiler, läheb muist neutraalis kulgevat voolu pikendus juhtme neutraali ja kaitsejuhi kaudu, ning rakendub rikkevoolukaitse.
                              Esimese asjana arvatakse, et viga on boileris.
                              viimati muutis kasutaja klm; 01 m 2018, 10:57.
                              MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
                              KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

                              Comment


                                #60
                                Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                                Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
                                Kas 1,5mm2 peenema kaabli kasutamise keeld ei tulene ka mehaanilisest tugevusest? Võib raskuse all venida, jääda sikutamisel kuhugi taha kinni või vahele, lisaks hiired. Peene vase ja paksu isolatsiooniga kaablit ei tasu jälle toota?
                                Osades riikides on ju lubatud. Vaatsin mõni aeg tagasi TF mitmekiulise 0,75 kaabli andmeid ja sertifikaati, mis on lubatud näiteks Leedus ja Saksamaal. Üldse algas andmeleht 0,5mm2 ristlõikest ja jutt käis kõigi kohta. Kasutatakse rippuvate valgustite korral. Lisaks kasutatakse igasugu kodutehnikal alates tolmuimejast ja lõpetades pesumasinaga. Osa on ka kuumakindlam ja võib kasutada kuumeneva kodutehnika korral. Ei lubatud kasutada ainult õues, ehki kasutustemperatuur oli -40C ..+70C ja max +150C. Tolmuimeja jääb ju vahel ka nurgataha kinni ja jõud on siis päris suured, pesumasin rappub, kui pole tasakaalus jne. Ka automaadid on arvestatud, et peavad sobima alates 0,75mm2 ristlõikest.
                                Hiirte kohta eraldi märkust pole, ilmselt pistavad nahka kõik, mis näljaperioodil ette jääb. Kui neid on, siis tuleb anda lisatoitu või omada kassi

                                Comment

                                Working...