    Kui enne oli ümber veetoru keeratud lõdvalt vaid üks peenike alumiiniumtraat ja selle teine ots oli kilbis keeratud ümber poldi.
    Mina, aga vedasin korraliku vaskjuhtme, toru vaskosa külge, korralikult klambriga pigistasin külge, lisaks vedasin teise juhtme raudtraadi külge, mis isa sõnul maasse jookseb.
    Tavalise testriga sai isegi mõõdetud, niipalju sain teada, et mingi ühendus on olemas
    Tean, et see polnud õige mõõtmine.

    Ühesõnaga, muutsin ma süsteemi kindlasti kõvasti normaalsemaks, kui ta oli seda enne ja nüüd teen veel paremaks.

    Toonitan, et ma ütlesin mingi normaalne maandus.

    Comment


      Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

      Aga kui pole maandustakistuse mõõteriista, siis kuidas kilovatise küttekeha, voltmeetri ja ampertangidega tulemus mõõta?

      Comment


        Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

        Ühendad mõõdetava maanduse kilbist lahti, annad läbi küttekeha sellele pinge (230V) peale, mõõdad ära tekkinud voolu. Mõõdad ära ka maanduse otsa pealt (kuhu on küttekeha ühendatud) pinge, mõnekümne meetri kaugusel asuva abimaanduse (või kasvõi kilbi PEN juhi, mis liinilt tuleb, aga siis võib mõõteviga suurem olla) suhtes. Siis mõtled veidi ja arvutad, vool ja pinge on ju nüüd teada.

        Comment


          Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

          Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitust
          Küsimus pole kontaktpinnas, vaid valgumistakistuses.
          Kui me kujutame maapinda ette kui elektrijuhet, siis vahetult maanduse kõrval on see juhe peenike (takistus suur), kuid mida kaugemale me maandusest läheme, seda jämedamaks (takistus väheneb) see muutub.
          Ehk siis, kaugenedes pinnase takistus järjest väheneb ja ca 20m kaugusel on see praktiliselt null. Seega maanduse pikkus loeb rohkem kui jämedus.

          Analoogia: mahakukkunud elektrijuhe ja sammupinge.

          Comment


            Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

            Esmalt postitatud klemmikas poolt Vaata postitust
            vedasin teise juhtme raudtraadi külge, mis isa sõnul maasse jookseb.
            Tavalise testriga sai isegi mõõdetud, niipalju sain teada, et mingi ühendus on olemas
            Pole midagi, küll Sinu poeg kunagi selle maanduse korda teeb.
            ***
            Tester on olemas - OK.
            Kas Sul on kaks šašlõkivarrast ja natuke peenikest traati, nii 10-20 meetrit?

            Torka vardad maandus klemmist nii kaugel kui traat ulatud maasse.
            Ja neil omavahel ka umbes sama kaugus, seega olgu võrdkülgne kolmnurk.
            Mõõda ära nende omavaheline takistus, saad kolm tulemust r12, r23, r31.
            Maandustakistus R1 on siis Rmaa=(r12 - r23 + r31) / 2

            Matemaatiliselt on valem õige.

            Kui nüüd on keegi, kellel on sertifitseeritud maandustakistus mõõdetud siis
            saaks tema maanduse niiviisi üle mõõta ja vaadata palju vahe tuleb.
            Ja siis võib mõõta ka sellel voolumeetodil.

            Kui kuskil keegi laenab tööstuslikku https://www.oomipood.ee/product?product_id=1038392
            saab ka sellega tulemusi võrrelda.

            "Ma ei raatsi neile maksta " --> polegi vaja maksta.

            Comment


              Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

              Hea maanduse kriteeriumiks on 2. ja 3. pilt.

              http://electrik.info/main/school/1068-kak-vypolnyaetsya-izmerenie-soprotivleniya-zazemleniya.html

              Comment


                Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitust
                Ühendad mõõdetava maanduse kilbist lahti, annad läbi küttekeha sellele pinge (230V) peale, mõõdad ära tekkinud voolu. Mõõdad ära ka maanduse otsa pealt (kuhu on küttekeha ühendatud) pinge, mõnekümne meetri kaugusel asuva abimaanduse (või kasvõi kilbi PEN juhi, mis liinilt tuleb, aga siis võib mõõteviga suurem olla) suhtes. Siis mõtled veidi ja arvutad, vool ja pinge on ju nüüd teada.
                See ei ole just kõige säravam mõte, efekt on sama nagu maha kukkunud õhuliini traadil. Kui maandab hästi siis tapab ka hästi. Sellise samkompunniga võiks milliampritesse jääda ja sel juhul raske tavatarbijat leida, külmkapipirn on juba natuke palju.

                Või pisut vähem viimset kui reeglit eirates kui nagunii mõrvakatse plaanis on siis teha seda läbi rikkevoolukaitsme. Soovitavalt 10mA.
                Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                Comment


                  Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                  Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                  Ühenda julgelt kõik need vanad ja uued maandused ja raudtorud kokku - ainult paremaks võib minna.
                  See jutt ei vasta absoluutselt tõele. Mees kasutab vaskkaablit, lisaks on tal alumiinium, terastraat, tsingitud veetoru.

                  Kui kaks metalli elektrolüüdilahuses (ka vees või niiskes õhus) kokku puutuvad, korrodeerub kõigepealt pingereas eespool olev metall.

                  Juba kolhoosiaegsed elektrikud olid nii targad, et ei ühendanud omavahel kokku Al ja Cu kaableid. Mõned kasutasid küll vaheseibe, kuid ka see pole päris õige. Ja seda kõike õhus ühendamise korral.

                  Maapinnas on asi palju hullem – üldjuhul on niiskem ja palju sõltub ka pinnase pH-st, seal olevatest sooladest jne. Olenevalt metallide elektrokeemiliste potentsiaalide erinevusest tekib korrosioon.

                  Comment


                    Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                    Alumiiniumi mul maanduses ei sisaldu mitte kuskil.
                    Kuid raudtraat ja vask kokku pannes ei tohiks ju küll midagi teha?
                    Seda enam, et raudtraadi, veetoru ja vaskmaanduse ma ühendan eraldi kaablitega, ma ei pane neid otse omavahel kokku.

                    Comment


                      Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                      Esmalt postitatud klemmikas poolt Vaata postitust
                      ...ma ei pane neid otse omavahel kokku.
                      Elektrikilbis (või kus iganes) sa paned need ju otse omavahel kokku.

                      Esmalt postitatud klemmikas poolt Vaata postitust
                      Kuid raudtraat ja vask kokku pannes ei tohiks ju küll midagi teha?
                      Vask "sööb" raua ära. Mitte küll ülearu kiiresti. Seega raud oleks soovitav tsinkida.

                      Comment


                        Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                        tsingitud seibid käisid vahele ja elu lill

                        Comment


                          Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                          Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitust
                          tsingitud seibid käisid vahele ja elu lill
                          Mis sealt seibi august läbi käis?
                          vask või raud?
                          Kas tina- tinutus ei muuda vaske püsivamaks?

                          Comment


                            Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                            Kui ma ühendan vasktraadiga, veetoru, raudtraadi ja uue vaskmaanduse, siis ei oma mitte mingit tähtsust, et algselt on erinevad materjalid.
                            Lõpuks kohtuvad omavahel ikkagi vasktraadid vaid.

                            Alumiinium nendega ei kohtu mitte kuskil.
                            Kilbis tõesti on üks alumiiniumi lätakas, aga selle küljes on omakorda polt ja vasktraadid ühendan kõik selle poldi külge, mitte otse alumiiniumi.

                            Kuid kolme maanduse ühenduse teen nagunii hoopis teises kohas ja sealt omakorda üks vasktraat kilpi.
                            Eraldi vasktraat tuleb veel maja poolse veevärgi vasktoru küljest.
                            viimati muutis kasutaja klemmikas; 17 m 2020, 18:30.

                            Comment


                              Vs: Elektri lülitamise nõuded ja ohutus

                              Esmalt postitatud klemmikas poolt Vaata postitust
                              Kui ma ühendan vasktraadiga, veetoru, raudtraadi ja uue vaskmaanduse...
                              Sisuliselt ehitad sa sarnase asja, nagu "kartulipatarei", mille nn. "väljaviigud" sa siis omavahel kokku ühendad (kilbis või kus iganes, ei oma tähtsust).

                              Comment


                                Üritan aegreleed/taimerit ühendada, aga klemmid tekitavad küsimust.
                                Kannatab selline relee reaalselt 16A, nagu on kirjas? loen lülitamise klemmidelt kirju, kahel vasakpoolsel klemmil on kenasti näidatud lülitamine ja 250V ja lülituse märk, kolmandal parempoolsel klemmil on cos(mingi märk) =1 Milleks see on?
                                Kui katsetan, siis vasakpoolset klemmi ta lülitab taimeriga just järel ära, muidu on kogu aeg järel ja parempoolse klemmi lülitab taimer just järgi, kuid kas sinna parempoolsele tohib ühendada?
                                Küsimus selles, et tahan sellise taimeri panna 1,7kW elektriradikale ja 3,4kW elektriradikale, võibolla ka 2,2kW boilerile.