Vs: Kaitsemaandus
Kõik võib katki minna aga kui vea tõttu läheb katki NULL ja ka FAAS pääseb katla korpusesse,
siis on katel kõigi maandatud asjade (valamu, WC) suhtes pinge all.
Kui teha maandus, ühendada korpusega ja kui siis selline õnnetus juhtub läheb pinge läbi maanduse.
Maandusel on selline omadus nagu maandustakistus.
Kui see on näiteks 5 oomi, siis 10 A kaitse lendab välja, kui potil on pinge 50 volti.
Seda on juba märgade sõrmede vahel üsnagi tunda.
Maandustakistust mõõdetakse klassikas voltmeetri ja mitme vardaga ning arvutatakse siis valemitega.
Aga võib ka nii takistuse teada saada, et lasta sinna maandusesse I A voolu ja
mõõta pinge U ühe kaugema maanduse (nt maaaluse veetoru) ja meie maanduslati vahel.
Maandustakistus on siis U/I oomi.
Kui sinna vahele panna selline asi nagu rikkevoolukaitse, siis too riist saab aru, kui voolu kuskile kõrvale läheb.
Reageerib kuskil 10 - 30 milliampri peale.
Esmalt postitatud eERuheeRu poolt
Vaata postitust
siis on katel kõigi maandatud asjade (valamu, WC) suhtes pinge all.
Kui teha maandus, ühendada korpusega ja kui siis selline õnnetus juhtub läheb pinge läbi maanduse.
Maandusel on selline omadus nagu maandustakistus.
Kui see on näiteks 5 oomi, siis 10 A kaitse lendab välja, kui potil on pinge 50 volti.
Seda on juba märgade sõrmede vahel üsnagi tunda.
Maandustakistust mõõdetakse klassikas voltmeetri ja mitme vardaga ning arvutatakse siis valemitega.
Aga võib ka nii takistuse teada saada, et lasta sinna maandusesse I A voolu ja
mõõta pinge U ühe kaugema maanduse (nt maaaluse veetoru) ja meie maanduslati vahel.
Maandustakistus on siis U/I oomi.
Kui sinna vahele panna selline asi nagu rikkevoolukaitse, siis too riist saab aru, kui voolu kuskile kõrvale läheb.
Reageerib kuskil 10 - 30 milliampri peale.
Comment