    #16
    Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

    August 2017.a.

    Comment


      #17
      Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

      Olgem siis täpsemad. RVKL on nõutud kuni 32A pistikupesadele. Ehk siis kaasa arvatud 32A. Mitte aru saada, et alla 32A pesadele.
      Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

      Comment


        #18
        Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

        Comment


          #19
          Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

          Päris huvitav lahterdamine, on ohuteadlikud isikud ja on tavaisikud. WTF nagu? Kas kuskilt saab ohuteadliku isiku tunnistuse?
          Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

          Comment


            #20
            Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

            Seal on väljend "tavaisikud", väga ebamäärane, samuti nagu ka "on ette nähtud üldiseks kasutamiseks".
            Et kui omas kodus kasutad ja ei ole "tavaline traktorist" siis pole vaja või peab kuidagi "erinevust rikastav isik" olema, siis ka pole vaja?

            Comment


              #21
              Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

              Jah. Pole ise küll kaubanduses kohanud kaablit, millel oleks kaablisoontel must, valge, hall värvitoonid tähistatud faasijuhtidena.

              Comment


                #22
                Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

                Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitust
                Kas kuskilt saab ohuteadliku isiku tunnistuse?
                Ikka saab, esiteks on pädevustunnistusega isikud. Teiseks kõigis elektritöödega tegelevates ettevõtetes on töötajate koolitused, instruktaažid, tehakse eksameid jms.

                Comment


                  #23
                  Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

                  Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
                  Jah. Pole ise küll kaubanduses kohanud kaablit, millel oleks kaablisoontel must, valge, hall värvitoonid tähistatud faasijuhtidena.
                  Jah väga vabandan, must pruun hall olid hoopis.
                  http://gustavo.ee/tag/juhtmete-varvid/

                  Comment


                    #24
                    Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                    Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                    Siin juba oli soovitus pädev elektrik kutsuda, aga kordan suurimad eksimused veel üle:
                    ...
                    5. KÕIK alla 32 A pistikupesi sisaldavad ahelad tuleb kaitsta 30 mA rikkevoolukaitsega.
                    Kas olen seadusekuulelik ja üldise hinnangu kohaselt mõistlik, kui arvan, et seesinane rikkevoolukaitse võib olla kuskil alamatesse lülititesse hargnemise eel? Ilmselt nii hulluks pole veel asi läinud, et iga kilbist väljuv liin peab olema rikkevoolutundlik?

                    Comment


                      #25
                      Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                      Esmalt postitatud tehnoloog poolt Vaata postitust
                      nii hulluks pole veel asi läinud, et iga kilbist väljuv liin peab olema rikkevoolutundlik
                      Ei ole, aga mõistlik oleks neid panna kilpi rohkem kui üks, olenevalt kilbi suurusest. Väiksemates kilpides näiteks kolm - igale faasile üks.

                      Comment


                        #26
                        Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                        Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                        Väiksemates kilpides näiteks kolm - igale faasile üks.
                        Kas ei võiks kasutada seal kolmefaasilist rikkevoolukaitset?

                        Comment


                          #27
                          Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                          Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
                          Kas ei võiks kasutada seal kolmefaasilist rikkevoolukaitset?
                          Ja iga rikke korral terve maja pime.

                          Comment


                            #28
                            Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                            Lugedes seda lauset tekkis mul kahtlus, et kas seal on siiski mõledud ka eramajasid ja kortereid?
                            "vahelduvvoolu-pistikupesadele tunnusvooluga kuni 32 A, mida saavad kasutada tavaisikud ja on ette nähtud üldiseks kasutamiseks, ning.." lubaks seal ka asu saada nii, et kahel juhul peab olema RVK, üks on see kus tavaisikud saavad ligi üldkasutatavates kohtades olevatale pistikupesadele, teine on siis liikuvate seadmete juhtum.
                            Teab keegi kuida see sõnastus enne tõlkimist välja nägi?

                            Comment


                              #29
                              Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                              Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
                              Kas ei võiks kasutada seal kolmefaasilist rikkevoolukaitset?
                              Nii tehakse üsna palju, eriti nende poolt, kes ilma projektita ehitavad, kuid see on äärmiselt ebasoovitav. Kasvõi sellepärast, et kui keegi rahvavaenlane RVK-d läbiva N-juhi lahti kruvib või unustab.
                              Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitust
                              kas seal on siiski mõledud ka eramajasid ja kortereid
                              Kindlasti on. Vähemalt kõik elektriauditi tegijad lähtuvad sellest.

                              Comment


                                #30
                                Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                                Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
                                Kas ei võiks kasutada seal kolmefaasilist rikkevoolukaitset?
                                kolme faasilise pistiku/tarbija ette käibki 3f rikkevoolukaitse. terve maja peale üks panna on lollus. ikka konkreetse tarbija ette.

                                samas on rikkevoolu kaitsme nõue eriline rahvavaenulikkus.

                                on 3f välipistik 3f RVK kaitsmega. sinna taha pandi välikilp, millel kaks tarbijat. 3f mootor-keevitus ja 1f relakas. mõlemad seadmed olid ideaalses korras.

                                Keevitus töötas ilusti aga kui relaka lülitas... relaks tegi paar pööret ja vool läinud.

                                //põhjus, 3f RVK eeldab et koormus on kõikidel faasidel võrdne.

                                //lahendus.. null tuli vaenulikust RVK'st mööda vedada. ja inimesed said välis valgustuse uuendatud.
                                viimati muutis kasutaja olavsu1; 16 m 2019, 17:28.