    #31
    Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

    Selle 30 mA RVKga on ka see probleem, et kui tarbijal on mingi suurema mahtuvusega kui 0,5 mkF filter ees nii, et müra (ja ka 230V) voolud PE-sse lastakse, siis RVK rakendub.
    Audiofiilsed sedmed peaksid kohe välistatud olema.
    viimati muutis kasutaja moi; 16 m 2019, 18:05.

    Comment


      #32
      Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

      Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitust
      //põhjus, 3f RVK eeldab et koormus on kõikidel faasidel võrdne.
      Niipalju kui mina olen asjast aru saanud peab kõigi 4 rikkevoolu läbiva liini koguvool võrduma nulliga et kaitse ei rakenduks, faaside vahel sümmeetrilist tarbimist ei pea olema.
      Läbivad ju kõik 4 juhet sama voolutrafot. Nagu siin:
      IPD is a leading supplier of compliant & innovative electrical products & accessories. Custom solutions engineered & manufactured in Australia. Click here.

      Comment


        #33
        Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

        Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
        Kasvõi sellepärast, et kui keegi rahvavaenlane RVK-d läbiva N-juhi lahti kruvib või unustab.
        Siis on kõik pime, välja arvatud elektriruumi otse lamp.
        See võiks olla selle N klemmi ja NULLI vahelt. Süttib siis kui RVK on väljas.
        Aitähh, see on mõnus tähelepanu juhtimine. Proovime.

        Minu RVK (3F) on 93-st aastast siiani kaks korda ise välja lennanud.

        Comment


          #34
          Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

          Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitust
          Seal on väljend "tavaisikud", väga ebamäärane, samuti nagu ka "on ette nähtud üldiseks kasutamiseks".
          Et kui omas kodus kasutad ja ei ole "tavaline traktorist" siis pole vaja või peab kuidagi "erinevust rikastav isik" olema, siis ka pole vaja?


          Seadused ei ole üldjuhul tagasiulatavad.

          Elektriauditis lähtutakse ikka konkreetsel ajal tehtud elektriprojektist, sel ajal olnud nõuetest ja millal elektripaigaldis valmis. Antud nõue kehtib pärast sept. 2017. a. tehtud projektide ja paigaldiste kohta. Soovitatav on oma vanu elektripaigaldisi täiustada pädevusega elektriku poolt.

          Erakorraline audit on mõistlik teha näiteks olukorras, kus olemasolevas hoones ei ole mingil põhjusel teostatud varasemalt tehnilist kontrolli või auditit. Sellistel juhtudel tuleb teha erakorraline audit arvestades elektripaigaldise ehitamise ajal kehtinud norme või kui elektripaigaldise ehitusaega ei ole võimalik kindlaks teha, siis tuleb lähtuda praegu kehtivatest nõuetest.

          Edaspidised korralised auditid tuleb teha kolmanda liigi elektripaigaldises kord viieteistkümne aasta jooksul. Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat, tuleb korraline audit teha kolmanda liigi elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul. Korralise auditi perioodi sidumine elektripaigaldise vanusega tähendab seda, et auditi protokollile tuleb kindlasti märkida elektripaigaldise ehitamise aasta. Kui elektripaigaldis on ehitatud/ümberehitatud varem kui 2000-ndal aastal või kui elektripaigaldise ehitamise/ümberehitamise aeg ei ole teada või see jäetakse märkimata, siis kehtib auditi lühem periood.

          viimati muutis kasutaja Svago; 16 m 2019, 20:42.

          Comment


            #35
            Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

            Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitust
            Päris huvitav lahterdamine, on ohuteadlikud isikud ja on tavaisikud.
            Jah, puudutab eelkõige elektritöid ja käitu:




            Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitust
            Kas kuskilt saab ohuteadliku isiku tunnistuse?
            Kui koolituse läbid, siis kindlasti antakse.

            Comment


              #36
              Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

              Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitust
              //põhjus, 3f RVK eeldab et koormus on kõikidel faasidel võrdne.

              //lahendus.. null tuli vaenulikust RVK'st mööda vedada. ja inimesed said välis valgustuse uuendatud.

              Väga veider jutt. Väga veider. Kui sa rikkekaitsmele nulli ei ühenda siis sa ju rikkevoolukaitset ei ühenda.
              Ei eelda et kolmel faasil ühesugune koormus.
              kolmele faasile ei saagi eraldi faasidele rikkevoolu panna kui lõpuks peaks olema ühine null.
              Ma ei tea aga mõni mees ei saa vist rikkevoolust siiski aru.

              Comment


                #37
                Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                Esmalt postitatud urmas78 poolt Vaata postitust
                mõni mees ei saa vist rikkevoolust siiski aru.
                Neid on rohkem kui mõni ka elektriala inimeste hulgas.

                Comment


                  #38
                  Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                  Euro tester, väga kasulik vidin, näitab kohe ära kui midagi on täiesti valesti.
                  Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.

                  Comment


                    #39
                    Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                    Kõige "mõistlikum" on üldse tavalised kaitseautomaadid koos kilbiga prügikasti saata. 1f 2 pooluselised rikkevoolu kaitseautomaadid sisse ja asi ants. Isegi valgustusel peab rikkevool ees olema.
                    Ainult liigpingepiiriku võib 3f panna, sest need kallid. Ja vanas majas vahest lihtsam elektrikaablite ja pistikute vahetamine üldse ära jätta ja üks AFCI kogu ohtliku kaabelduse ette lüüa..

                    Rikkevool toimib ainult siis kui sisenev vool erineb väljuvast, ehk leke toimub maasse. See mis faasi ja neutraali vahel on, see ei koti seda üldse.

                    Vahest tunduvad need EU regulatsioonid päris ajuvabad, elektri puhul õnneks lauslollust päris ei tehta
                    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 17 m 2019, 11:55. Põhjus: Aju on vaba

                    Comment


                      #40
                      Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                      Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                      liigpingepiiriku võib 3f panna ... See mis faasi ja neutraali vahel on, see ei koti seda üldse
                      Tegelikult 4-pooluselise, N kaudu võivad ka liigpingeimpulsid tulla. Liigpingepiirik ongi ainus kaitseseade, mis 24/7 töötab ja pidevalt piirab võrgus rändavaid kommutatsiooni liigpinge piike ja kaitseb maja juhtmestikku isolatsiooni vananemise eest. Liigvoolukaitseid ju tegelikult vaja ei olekski, st korras seadmete puhul me üldse ei tea kas nad töötavad või mitte.
                      AFCI kaitsest meil eriti ei teata, kasutamisest rääkimata. Ei ole vist mujal Euroopas ka eriti levinud. Kaudselt teeb sama tööd ka RVK - kui L ja N vahel on kehv isolatsioon, on see samasugune ilmselt ka L ja PE vahel.

                      Comment


                        #41
                        Vs: 9 kw elektri soojapuhur.

                        3f RVK taha saab 1f asja ühendada aint läbi 3f eraldustrafo või mootorgeneka.

                        lugu lõppes nii et välipistikute kasutamisest loobuti ja kui väljas on midagi vaja teha, siis kasutatakse bensugenekaid.

                        siseruumides olid mõned sellised, nende 1f pesi polnud võimalik kasutada.

                        ja need vahetati välja tavaliste, ilma 1f pesata, 3f pesade vastu. et ühelgi tehnikul ei tekiks kiusatust neisse mõnd 1f asja ühendada.

                        tegelik elu, mitte väljamõeldis.

                        Comment


                          #42
                          Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

                          3f RVK taha saab 1f asja ühendada aint läbi 3f eraldustrafo või mootorgeneka.
                          Ei vasta tõele!
                          Järelikult on kuskil miskit valesti. Tõenäoliselt on kilbis neutraaljuhtidega midagi kokku puterdatud.
                          Või teine variant: seade mida ühendatakse ongi rikkis ja RVK teeb ainult oma tööd.

                          Comment


                            #43
                            Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

                            Kui rikkevool välja klõpsib siis on kuskil võrgus peale rikkevool seade millest lekib 0 ja kaitsemaa. Siis on kirjeldatud olukord, kuhugi midagi ühendades lööb välja.
                            Minul oli mingi alalisvooolu mootor ja peale dioode konde korpusesse. See tekitas olukorra et kui majas kuskil midagi käima paned siis rikkevool väljas, kuigi saag ei pruukinud käiagi, konde oli olemas. Peale seda kui leke korpusesse sai kõrvaldatud ( konde minema) oli kõik korras. Seega ei tasu rikkevoolu peale näpuga näidata, eks seal kuskil on mingi masin mis juhib kaitsemaandusesse voolu ja kui see vool on üle 30 ma siis RV väljas. See masin vaja üles leida ja likvideerida leke, ega see leke ohutu pole nii ega naa.

                            Kui null ja kaitsemaa on ühenduses kuskil kas otse väi läbi mingi detaili siis algul asi käib. Võrku tekkiv koormus tekitab pingelangu null juhtmel ja siis hakkab reaalselt vool liikuma nullilt kaitsemaandusesse. See koht otsi üles ja tee korda, siis rikkevoolu kaitse enam välja ei löö.

                            Comment


                              #44
                              Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

                              Esmalt postitatud tcumen poolt Vaata postitust
                              Ei vasta tõele!
                              Järelikult on kuskil miskit valesti. Tõenäoliselt on kilbis neutraaljuhtidega midagi kokku puterdatud.
                              Või teine variant: seade mida ühendatakse ongi rikkis ja RVK teeb ainult oma tööd.
                              vastab tõele! 3f RVK kannatas ühe faasi peal tarbijat, mille vool oli väiksem kui rakenduslävi. vaid ühte led kandelampi sai ühendada. Missugusel 3f RVK'l rakenduslävi ei kehti faaside ebavõrdsusele?

                              3f RVK peab olema tundlik 3f mootori keerdudevahelisele lühisele, muidu ta pole RVK.

                              Comment


                                #45
                                Vs: 9 kW elektriline soojapuhur

                                Mul on majal ees 3-faasiline rikkevoolukaitse. Faaside voolud pole võrdsed ilmselt kunagi. Korra on ca 20 aasta jooksul rikkevoolukaitse rakendunud, kui abikaasa kasutas märja põhjakontaktiga veekeetjat. (Erandiks on muidugi rikkevoolukaitsme rakendumise kontrollimine kontrollmõõtmistel).

                                Lekkevoolu suurust rikkevoolukaitsmes mõõdab kaitselüliti sisse ehitatud toroid mõõtetrafo (millele on mähitud või mida läbivad faasijuhtmed ja neutraaljuhe) ning mõõtemähis. Normaaltalitlusel on mõõtetrafot läbivad voolud võrdsed ja järelikult on võrdsed ka üksteist tasakaalustavad magnetvood. Magnetvoog trafo südamikus võrdub nulliga ja mõõtemähises ei teki voolu, mis rakendaks kaitse. Kui tekib lekkevool, siis voolude-väljade tasakaal kaob, südamikus tekib magnetvoog ja mõõtemähises indutseeritakse lekkevooluga võrdeline vool, millega vabasti lahutab jõu- või ka toiteahela kontaktid.

                                Erinevalt teistest kaitselülititest lülitab rikkevoolukaitselüliti rakendumisel koos faaside juhtidega välja ka kaitstava ahela neutraaljuhi.

                                Vähem levinud on nn kombikaitsmeid (inglise keeles RCBO) ehk kaitseseadmed, milles liigvoolu ja rikkevoolukaitse funktsioon on ühises korpuses. Muudel juhtudel on lisaks vajalik liigvoolu kaitse.

                                Tööpõhimõte ja vektordiagrammid:

                                Аббревиатура УЗО создана от словосочетания «Устройство защитного отключения», которое определяет назначение прибора, заключающееся в снятии напряжения с подключенной к нему схемы при возникн


                                3-faasilise rikkevoolukaitsme töö

                                Трехфазное УЗО используют для подключения трехфазный потребителей – водонагревателей, двигателей и т.п. Принцип работы трехфазного УЗО заключается в сравнивании токов по фазным и нулевому проводу. Назначение трехфазного УЗО с токами утечки от 100 мА является защита от пожара (противопожарным) которые устанавливают на вводе щита