Maandus ühepereelamule

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Maandus ühepereelamule

    Tere!

    Ehk oskavad siinsed targad mind natukene aidata. Suvel plaanis majale maandust rajama hakata. Poes pakutavad vidinad lähevad päris kalliks - kuumtsingitud vardad, varda teravikud, maadustraat ning klambrid. Ehk oskab keegi nõu anda, kuna ise töötan metalliettevõttes, siis saaksin teha vaiad L profiiliga näiteks 50x50mm ning need ühendaks 50mm lehtmetalliribaga. L profiili ning seda ühendavad ribad teeks 3mm kuumtsingist. Sellise lahenduse puhul poleks klambreid vajagi. Puuriks vaia otsa ning ühendusribale ava ning tõmbaks poldiga kinni. Ühenduspind jääks isegi suurem kui poes müüdava klambriga. Küsimus tekkis vaia ning ühendusriba laiuse kohta, Kas on mingi miinimumpindala mis seal pekas olema ning kas metalli paksusel on olulist vahet. Poes müüdav juhtlint on 3,5mm paks ning 30mm lai aga sellist materjali mul ei ole. Kas kehtib et mida suurem pindala seda parem või mingist hetkest hakkab see juba kasu asemel kahju tegema?

    Veel on võimalus kasutada 2mm roostevaba materjali aisi 304 kuid see lahendus läheks natukene kallimaks ning kas see variant maanduse puhul oleks üldse parem võrreldes 3mm kuumtsingitud materjaliga?

    Plaan on 5tk 1,5m vaia panna 3m vahega. Tahaks panna maanduse ning elektrikaabli ühte kaevikusse, aga kuna mul maja nurgast liitumiskilbini ainult 11m siis mis lahendus oleks kõige mõistlikum? Pinnas on niiske, savine.

    Tänud abi eest!

    #2
    Vs: Maandus ühepereelamule

    Palju see poelahendus su kalkulatsioonide põhjal letihindades maksma võiks minna?
    Erilahendused.
    PS või mail.

    Comment


      #3
      Vs: Maandus ühepereelamule

      Kuskil 170 eur. Ise tehes maksan ainult materjali vanarauahinna umbes 10 eur.
      viimati muutis kasutaja Scott; 11 m 2020, 22:51. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima; puudusid kirjavahemärgid

      Comment


        #4
        Vs: Maandus ühepereelamule

        Las targemad tõesti selgitavad siis, miks see nii päris pole.
        10+ kordne hinnavahe vajab tugevaid argumente.
        Ootan isegi huviga!
        Erilahendused.
        PS või mail.

        Comment


          #5
          Vs: Maandus ühepereelamule

          Pinnases nii kuumtsink kui roostevaba min mõõdud - ümarjuhe läbimõõt 10 mm, riba ristlõige 90 mm² ja paksus 3 mm.

          Comment


            #6
            Vs: Maandus ühepereelamule

            Aga kui see maandustraat RD10 ja mõned vardad lüüa, mis see siis maksaks? See traat peaks suht odav olema minu teada, lindi kohta ei tea. See traat ja vardad vist tsingitud ja tegelikult viimasel ajal veel korrosiooniteipi nõutakse ka klambritele peale. Kogu see kompott maa all ja võiks ikka aastakümneid kesta ilmselt, kas mingi lamp teras vms oleks riski väärt, eks targemad kommenteerigu, isiklikult paneks õige asja ja unustatud.
            otsija

            Comment


              #7
              Vs: Maandus ühepereelamule

              Arvan et küsija ei saa aru, mida ta täpsemalt tegema peab. Hind on otseses sõltuvuses mõõtmiste tulemusest, ja ette ennustada seda pole võimalik. Kui on tahtmine niimoodi teha, mina soovitan kõik kokku keevitada. Minu kogemus on, et nendel tsingitud asjadel aja jooksul läheb ühendus hapuks. Maja sissetulev ühendus peab olema vähemalt kaks korda jämedam, kui sisenev voolukaabel. Vooluvõttu koht peab samuti maandatud olema, ja võimalikult kaugel maja maandusest, ja kokku neid panna ei tohi mingil juhul.
              Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.

              Comment


                #8
                Vs: Maandus ühepereelamule

                maja kilbis ju pannakse kokku

                Comment


                  #9
                  Vs: Maandus ühepereelamule

                  Kilbis lahutatakse PEN ära ja saadakse eraldi N ja PE
                  Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Maandus ühepereelamule

                    Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitust
                    Aga kui see maandustraat RD10 ja mõned vardad lüüa, mis see siis maksaks? See traat peaks suht odav olema minu teada, lindi kohta ei tea. See traat ja vardad vist tsingitud ja tegelikult viimasel ajal veel korrosiooniteipi nõutakse ka klambritele peale. Kogu see kompott maa all ja võiks ikka aastakümneid kesta ilmselt, kas mingi lamp teras vms oleks riski väärt, eks targemad kommenteerigu, isiklikult paneks õige asja ja unustatud.
                    Alati ei pruugi ju poe kraam parem olla eks ikka püütakse kliendilt raha kätte saada. Meisterdatakse igasugused sitanikerused klambrid, kuhu vesi vahele läheb - ja siis hakatakse teipe ja asju välja mõtlema ja igasuguseid standateid tegema.

                    Minu lahenduse puhul materjal ju täpselt sama erinevaus ainult profiilis.

                    Toon hinnad välja

                    Maandusvarras 1.5m 16 eur - 5tk 80 eur
                    maandustraat 2 eur m - 20m 40 eur
                    klambrid 7 eur tk - 5tk 35 eur
                    teravikud 3 eur tk - 5tk 15 eur

                    kokku 170

                    Ei ütleks, et lamp teras on, teras millest teha kavatsem on täpselt samamoodi tsingitud ning mõeldud välitingimustesse. Teras on uus ning odavamalt saan selle kuna teeks jääkmaterjalist. Kuna kavas teha suurema pindalaga vardad, siis ju asi peaks veel kauem vastu pidama kui poekraam. Võimalus teha veel roostevabast terasest, mille hind tuleks mul ise tehes 30 eur. Selle ühendused ei läheks hapuks. Asi pole selles, et ma ei jõua poelahendust osta, selle raha eest ma saaks lihtsalt endale kvaliteetsema lahenduse.

                    Poevardale kivi vastu tuleb siis seda enam välja ei tõmba mine poodi ja osta jälle uus. Olen lugenud et osad kasutavad keermelatte keeravad maasisse kontaktpind palju suurem kui poe vardal ning kui kivi vastu tuleb saab välj atagasi keerata.
                    viimati muutis kasutaja xerox; 12 m 2020, 11:57.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Maandus ühepereelamule

                      Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                      Pinnases nii kuumtsink kui roostevaba min mõõdud - ümarjuhe läbimõõt 10 mm, riba ristlõige 90 mm² ja paksus 3 mm.
                      Kas roostevaba puhul peaks ka metalli paksus olema min 3mm või toimib ka näiteks 2mm laiusega 45mm. Ristlõike pindala tuleb ikka 90.

                      Comment


                        #12
                        Vs: Maandus ühepereelamule

                        Ka roostevabal on min paksus 3 mm.

                        Esmalt postitatud home poolt Vaata postitust
                        Maja sissetulev ühendus peab olema vähemalt kaks korda jämedam, kui sisenev voolukaabel. Vooluvõttu koht peab samuti maandatud olema, ja võimalikult kaugel maja maandusest, ja kokku neid panna ei tohi mingil juhul.
                        Need väited ei vasta mitte sugugi kehtivale standardile EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 Maandamine ja kaitsejuhid.

                        Kui liinijuhi ristlõige S<16, siis kaitsejuht =S
                        Kui liinijuht 16<S<35, siis =16
                        Kui liinijuht S>35, siis =S/2

                        Maandusjuht ei tohi olla peenem, kui 6 mm² (Cu) ja 50 mm² (Fe) Al ei tohi kasutada.
                        viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 12 m 2020, 12:24.

                        Comment


                          #13
                          Vs: Maandus ühepereelamule

                          Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                          Ka roostevabal on min paksus 3 mm.


                          Need väited ei vasta mitte sugugi kehtivale standardile EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 Maandamine ja kaitsejuhid.

                          Kui liinijuhi ristlõige S<16, siis kaitsejuht =S
                          Kui liinijuht 16<S<35, siis =16
                          Kui liinijuht S>35, siis =S/2

                          Maandusjuht ei tohi olla peenem, kui 6 mm² (Cu) ja 50 mm² (Fe) Al ei tohi kasutada.
                          Aitäh!

                          Comment


                            #14
                            Vs: Maandus ühepereelamule

                            Esmalt postitatud home poolt Vaata postitust
                            Vooluvõttu koht peab samuti maandatud olema, ja võimalikult kaugel maja maandusest, ja kokku neid panna ei tohi mingil juhul.
                            Kuidas siis kaabel tuleks ühendada kui neid kokku ei tohi panna? Toite juures PEN maandus ja edasi jookseb ainult N ja tarbija juures tehakse uus PE ilma N ühenduseta?
                            Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                            Comment


                              #15
                              Vs: Maandus ühepereelamule

                              Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust

                              Need väited ei vasta mitte sugugi kehtivale standardile EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 Maandamine ja kaitsejuhid.
                              Tahad öelda, et see pole mõistlik soovitus?
                              Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitust
                              Kuidas siis kaabel tuleks ühendada kui neid kokku ei tohi panna? Toite juures PEN maandus ja edasi jookseb ainult N ja tarbija juures tehakse uus PE ilma N ühenduseta?
                              Liitumiskilbil on oma maandus ja seda ei tohi mitte mingil juhul majja sisse tuua.
                              Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.