    Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
    Oli jutuks et kaks faasi (olgu F1 ja F3) ning ühine faas F2
    Ma ei saa hästi aru, mida te selle ühise faasi all silmas peate?

    Comment


      #17
      Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

      Kolmnurk, 230V,
      F1 ja F2 vahel 2800W, I mõlemas faasis 12,2A - kaitse "klõps" väljas
      F1 ja F2 vahel 800W, F2 ja F3 vahel 2000w, IF1 3,5A; IF2 10,9A; IF3 8,7A - kaitse "klõps" ehk jääb sisse.

      Kes arvutada ei viitsi, joonistab vooluvektorid üksteise otsa paberil ja mõõdab algus-lõpppunkti vahe.

      Comment


        #18
        Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

        Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitust
        kui sa tagaseinast ... saavad nähtavaks bimetallist "hobuserauad". Tavaliselt on nende kinnituskruvid korralikult kinni keeramata, seega kuumenevad koormusega ja kaitse lülitub enneaegselt välja.
        Tänan, uurin. Automaat teebki vaikset tirtsuhäält, kui lähemalt kuulata. Või siis elektromagnetite südamikud häälitsevad.

        Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
        Kui suur peakaitse uues liitumiskilbis on? Need vanad AP50 ei ole seal vahel enam sugugi vajalikud.
        Peakaitse on 25A. Majja tuleb neljasooneline alumiiniumkaabel ja see läheb 16A AP50-sse, mis on ka lüliti asetäitjaks, kui vaja kõik korraga välja lülitada. Ega hetkel rohkem ampreid vaja polegi.
        viimati muutis kasutaja Scott; 21 m 2020, 04:20.
        73lpiC3kCzI 1hz9KtdUAoU FHo6rXLHNTU
        ATiP1pN4XeM

        Comment


          #19
          Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

          Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
          Peakaitse on 25A
          Siis võta loomulikult need järjestikused vahekaitsed sealt ära, pane ette ilma vabastita lüliti ja jaga faasid 16 A ja 10 A gruppideks, nagu tänapäeval kombeks.

          Comment


            #20
            Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

            Kui peakaitse 25A siis võid tuppa panna ka 25A uued kaitsmed ja probleemi pole. Nagu siin juba räägiti on õues külmem ja esimesena lööb välja kaitse toas.
            Mul praegu 20A peakaitse aga vahetan 25A vastu et saaks rohkem elektrit päiksepaneelidest elektrilevi võrku lasta. Tahtsin küll vahetada 32A vastu aga sellest aastast vaja püsitasu-kuumaksu maksta kui 32A või rohkem peakaitsmed. 25A peakaitsme korral maksan vaid tarbitud elektri eest.
            Siiani nägin kuidas 22A läks ilusti läbi 20A peakaitsme ja välja kordagi ei löönud. Saab ka ventilaatori kaitsmete juurde paigutada kui need peaks välja lööma hakkama.

            Comment


              #21
              Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

              Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
              Ma ei saa hästi aru, mida te selle ühise faasi all silmas peate?
              Kolmefaasiline kolmnurk on kolm traati. Nõus? Oleks täht, oleks 4 traati.

              Üks traat läheb ühte tuppa, teine traat läheb teise tuppa.
              Selleks et lambi või pliidi tööle saaks peab sinna MÕLEMASSE TUPPA vedama kolmanda traadi.
              See kolmas traat ongi see ÜHINE traat või faas.

              Patareidega seda täpselt järgi teha ei saagi.

              Räägitakse, et kuidas see TÄPSELT käib, õpetatakse elektrikoolis.
              Hästi keeruline - cossiinused ja fiid ja vektorid jooksevad ring.

              Sellest ei saagi üks inimene aru saama aga lambid ja pliidid saavad aru.
              Kohvikann ka. Mõnikord.

              Comment


                #22
                Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

                tähtühendus on ka kolm traati.

                Comment


                  #23
                  Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

                  Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
                  Kolmefaasiline kolmnurk on kolm traati ... Üks traat läheb ühte tuppa, teine traat läheb teise tuppa ... MÕLEMASSE TUPPA vedama kolmanda traadi ... ongi see ÜHINE traat või faas
                  Aga kui kolmandasse tuppa läheb kolmas traat, kes siis neist ÜHINE on?
                  Esmalt postitatud margusten poolt Vaata postitust
                  Kui peakaitse 25A siis võid tuppa panna ka 25A uued kaitsmed ja probleemi pole
                  Probleem siiski on - siis peab tubades väga jämedad kaablid vedama. Tavaks on, et 2,5 mm² kaabel kaitstakse üldiselt mitte suurema, kui 16 A kaitsega ja 1,5 mm² mitte suurema, kui 13 A kaitsega.
                  viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 21 m 2020, 10:33.

                  Comment


                    #24
                    Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

                    Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                    Aga kui kolmandasse tuppa läheb kolmas traat, kes siis neist ÜHINE on?
                    Kuidas saksad soovivad ühineda?
                    Kui igas toas on üks traat siis ÜHIST polegi.
                    (See oleks sobiv küsimus Rakett 69 jaoks.)

                    Ühise jaoks on vist vaja vähemalt kahte.
                    Või siis on vaja kasutada monoühendust.

                    Aga kui seal toas lihtsalt midagi ühendada, siis saame mõnikord ka selle ÜHISE.
                    Sageli on ühendamise tulemuseks pauk.
                    Kuidas midagi pauguta ühistada, seda peab elektrikoolist küsima või nutikast vaatama.
                    (SIIN foorumis ei tohi aga nutika kasutamisest rääkida, see on surmapatt.)

                    Comment


                      #25
                      Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

                      Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitust
                      Kuskohast see 4 kuni 6 võetud on ?
                      Panin jah veidi puuse
                      Kui kolmefaasilises vahelduvvoolu süsteemis on ühesuurune koormus ainult kahes faasis, siis vool neutraal juhis on sama suur vool.
                      Katsetasin ja mõõtsin voolud
                      Kõigi kolme faasi võrdsel koormamisel on neutraali vool null, voolu vektorid moodustavad võrdkülgse kolmnurga.
                      Kui nüüd üks vektor ära jätta, ongi näha vool neutraal juhis kahe faasi koormamise korral.
                      Aga vähemalt pole neutraal juhtmes liikuv vool suurem kui ühe faasi vool, nagu pakuti.
                      viimati muutis kasutaja klm; 21 m 2020, 21:37.
                      MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
                      KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

                      Comment


                        #26
                        Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

                        Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
                        Siis võta loomulikult need järjestikused vahekaitsed sealt ära, pane ette ilma vabastita lüliti ja jaga faasid 16 A ja 10 A gruppideks, nagu tänapäeval kombeks.
                        Mõtlesin algselt siiski nii, et ühes grupis köögiseadmed 10A, teises grupis elektriradiaator 10A kas ühest neist gruppidest või siis eraldi kolmanda grupi pealt 6A ülejäänud maja valgustus ja teler ning muu väiksevõimsuseline tehnika.

                        Põhjus selles, et õuest tuleb alumiiniumjuhe ja osa maja elektrisüsteemist on veelgi vanemast ajast kui need automaadid. Kummi-riideisolatsiooniga kuulojuhe näiteks. See jupp on samuti plaanis asendada.

                        Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitust
                        Kui nüüd üks vektor ära jätta, ongi näha vool neutraal juhis kahe faasi koormamise korral.
                        Aga vähemalt pole neutraal juhtmes liikuv vool suurem kui ühe faasi vool, nagu pakuti.
                        Kas saab järeldada, et sama kehtib ka ühise faasi kohta? Kui nii, siis ei tohiks grupeerimisel takistusi tekkida.
                        Enne teen muidugi skeemid paberil läbi ja vean uued kaablid ära.
                        73lpiC3kCzI 1hz9KtdUAoU FHo6rXLHNTU
                        ATiP1pN4XeM

                        Comment


                          #27
                          Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

                          Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
                          sama kehtib ka ühise faasi kohta
                          Mis ühisest faasist te ometi räägite? Kui 3F süsteem grupeerida kolmeks - L1L2, L1L3 ja L2L3 - kes neist ühine ​on?

                          Comment


                            #28
                            Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

                            Ilmselt mõeldi seda, et kui koormus on L1 L2 vahel ja L1 L3 vahel, siis sellel konkreetsel juhul L1 on ühine.

                            Comment


                              #29
                              Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

                              Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitust
                              kui koormus on L1 L2 vahel ja L1 L3 vahel, siis sellel konkreetsel juhul L1 on ühine
                              Nii ei ole ju mõistlik, kolmeks tuleb jagada ja mitte arutada mingi ühise faasi ümber mitu lehekülge.

                              Comment


                                #30
                                Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

                                Pane 40 posti per page ja on kohe kuivem ja muretum tunne.

                                Kasutaja juhtpaneel>muuda sätteid>Postituste arv, mida kuvada ühel lehel.:

                                Seal võiks veel olla valik "100"
                                Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                                Comment