Termostaadi ühendamine
Collapse
X
-
Vs: Termostaadi ühendamine
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustMis selle uue termostaadi tüüp on? Mis tüüpi see olemasolev "valve" on?
Küsin kuna on võimalus, et tänu erinevale "valve" juhtimismoodusel, ei sobi see uus otseselt vana asendama.
Valve tüüpi ei oska öelda. Valve kaudu lastakse seadmetesse jahutusvesi. Tegu on Fan Coil tüüpi jahutusseadmetega. Ühe termostaadi taga on 3 fan coil seadet.
Comment
-
Vs: Termostaadi ühendamine
Esmalt postitatud keegiteine poolt Vaata postitustUus on selline https://www.cerbos.ee/img/cms/kalori...l-reventon.pdf
Valve tüüpi ei oska öelda. Valve kaudu lastakse seadmetesse jahutusvesi. Tegu on Fan Coil tüüpi jahutusseadmetega. Ühe termostaadi taga on 3 fan coil seadet.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Comment
-
Vs: Termostaadi ühendamine
Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitustSellele uuele on ju lisaks vaja NTC10k termoandurit. Kas see on olemas? Fancoilide jahutusvee klapid on tavaliselt ON-OFF tüüpi.
Talle saab lisaks veel välise anduri panna.
Comment
-
Vs: Termostaadi ühendamine
Esmalt postitatud keegiteine poolt Vaata postitustKas see termoandur sisse ei ole ehitatud? Selle speci järgi https://www.cerbos.ee/img/cms/kalori...l-reventon.pdf nagu oleks.
Talle saab lisaks veel välise anduri panna.
Teine parameeter, mida tuleb kontrollida:valve actuator: 3 A
Kui vajalik vool on väiksem, siis on kõik korras.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Comment
-
Vs: Termostaadi ühendamine
Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitustOn sisemine andur ja välise anduri ühendamise võimalus. Oluline on anduri asukoht, sageli on tulnud fancoilide juhtkontrollerile paigaldada väline temp. andur.
Teine parameeter, mida tuleb kontrollida: s.t. palju voolu tarbivad 3 klapi ajamid (mähised), kui nad kõik korraga paralleelselt kontrolleri väljundisse ühendada?
Kui vajalik vool on väiksem, siis on kõik korras.
Selle vana seadme spec on siin https://m.productcatalog.honeywellho...-uk07r1012.pdf .
Electrical ratings:4(2) A, 230 V~
Klapid on sellised mt4-230-nc https://sbc-support.com/field-device...-ge51r1015.pdf
Hetkel suurim mure on see, et kui ma selle ära ühendan ja voolu sisse lasen, et siis midagi katki ei lähe.
viimati muutis kasutaja keegiteine; 21 m 2020, 20:23.
Comment
-
Vs: Termostaadi ühendamine
Selle uue termostaadi skeem ja jutt lingitud lehelt ei lähe kokku. Sealt ei loe välja, mis väljund on jahutus ja mis küte, selle asemel on joonisel kinni ja lahti väljundid. Küsi müüja käest mis on õige.
Kui ventiilimootor on MT4-230-NC siis sellega ei tohiks midagi juhtuda, valesse väljundisse ühendatult lihtsalt ei tööta.
Reventon pole ilmselt selle asja tootja, internet ei leia mingit täpsemat infot sellise termostaadi kohta.viimati muutis kasutaja moi; 21 m 2020, 22:07.
Comment
-
Vs: Termostaadi ühendamine
Kõik on väga kena, aga uus termostaat seedib ainult 3-punkti ajamit (valve). Ehk siis kinni ja lahti signaalid on erinevatest väljunditest. Pead uue ajami ka muretsema. Kui arvestada eelmise ajami tüüpi, siis sellisele ventiilile 3-punkti ajamit leida on väga raske, kui mitte võimatu. Seega peaks ka ventiili välja vahetama.viimati muutis kasutaja Tikk; 22 m 2020, 09:59.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Comment
-
Vs: Termostaadi ühendamine
See on ainult jahutuse jaoks. Seadmed on 2 toruga, vesi sisse ja välja. Lisaks ventilaator 3 kiirusega.
Need ventiilid on vaikimis suletud. Jahutamisel peaks ventiilid lahti tulema. Kui soovitud temperaatur saavutatud siis peaks seamed välja lülitama.
See "Close Valve" peaks vist olema selleks, et saaks vee sulgeda aga ventilaatorid jääks tööle.
Kui vaadata kuidas see hetkel on ühendatud siis ei ole ka "Close Valve" kasutatud. Pildid vana klemm 5.
Uuel termostaadil on ka kütte võimalus aga seda ei kasuta.
Comment
Comment