    Kunagi sai ostetud kolmekohaline 5 m pikk pikendusjuhe.
    Lülitit peal ei ole aga korralikud kaitsemaaga pesad on peal.

    Nüüd sai õnnetult juhet sikutatud ja kaabel tuli pesast lahti.
    Tuleb välja et kaablis on üks pruun ja üks kollaroheline soon.
    Teises otsas on kena valge valatud pistik.
    Need kaks juhet lähevad sinna kus peas on NULL ja FAAS.

    Mida ma nüüd selle pikendusega teha võiks?
    Kas võib juhtmena kasutada või tuleb inspektor ja võtab ära maja kasutamise loa?

    See juhe sobiks suurepäraselt lasteluku relee toiteks. Korralik, paks isolatsioon peal.
    Teise otsa paneks puldist raadio teel juhitavasse lülitisse.
    Kas võiks nii teha?

    Ei õnnestu parandada teemat
    Mis teha tööstusliku juhtmega?
    viimati muutis kasutaja A.R.; 24 m 2013, 15:22. Põhjus: Katse muuta Teemat.

    #2
    Vs: Mis teha tööstusliku juhtmega?

    Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
    korralikud kaitsemaaga pesad on peal ... kaablis on üks pruun ja üks kollaroheline soon
    Kuidas need kaitsemaaga pesad kahe soonega ühendatud on?

    Comment


      #3
      Vs: Mis teha tööstusliku juhtmega?

      Pistiku tiftist läheb kollaroheline otse sinna pesa auku.
      Teine, pruun juhe on pistiku tiftiga koos ja rebenenud pesade juurest.
      Kuna pesa on neetidega koos siis üksikasju ei näe.
      Kui see kollaroheline läbi pesa juurest lõigata saab kena, pika juhtme.

      Kaitsemaa otsest ühendust seega ei näe aga kui nad oleks olnud kuskile ühendatud
      oleks varem või hiljem pauk käinud. Tester näitab isolatsiooni.

      Selline juhe oli meie kaubandusvõrgus.

      Comment


        #4
        Vs: Mis teha tööstusliku juhtmega?

        Et siis oli kahesooneline asi mis paistis välja nagu oleks kolmesooneline ? Ja reaalselt olid null ja kaitsemaa ühte soonde kokku aetud ? Ei taha hästi uskuda, sest sõltuvalt sellest kudapidi see pistik seina panna siis saab selle väljaulatuva potensaaliühtlustuse klemmi ilusti pingestada. Aga kui nii siis peab hakkama vist poes neid elektrinööre ise mõõtma. Või oli seal lihtsalt vale värviga sisemine isolatsioon ? Või mingi muu jura ?

        Comment


          #5
          Vs: Mis teha tööstusliku juhtmega?

          Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
          Või oli seal lihtsalt vale värviga sisemine isolatsioon ?
          Vale Faasi-maa värv ja kontrollmaa juhe pole veetud.
          Muidu on kõik korras

          Comment


            #6
            Vs: Mis teha tööstusliku juhtmega?

            Väga lihtne jura. Kaablitehased ju täisautomaatsed. Üks pilusilm tsehhi peale magab puldi taga. No sai sinine soon otsa või katkes ära. Nüüd on paar konteineritäit sellist juhet vaja kuhugi ära sokutada. Ja sokutatigi, naabertehasele kus pikendusjuhtmeid tehakse. Asi see paar konteineritäit pikendusi siis maailma peale ära lahustada on. Väljast näevad ikka ühtemoodi välja. Ja lahustatigi.

            Comment


              #7
              Vs: Mis teha tööstusliku juhtmega?

              Esmalt postitatud mikumaku poolt Vaata postitust
              Üks pilusilm tsehhi peale magab puldi taga.
              Kunagi oli meil vaja 33 oomilist koks kaablit.
              Saime kaubale, tehti 1500 m.
              Tegime sellest 8 soonesed kaablid.
              Mõõtsime, üks soon ei andnud kontakti.
              Testisime peegeldust, ca meetri peal oli natuke jämedam koht.
              Lõikasime lahti. Sisesoon oli ilusti sõlme seotud. Ju ka lõppes traat.
              Aga silmad olid neil suured ja ümarad.
              Siis soone värv polnud tähtis.

              Aga nüüd on see vale värv suur pahandus.