Kuna toite teema huvitab alati ja puudutab kõike, mis käib vooluvõrgu elektriga, siis ma ei hakka solkima suurepärast huumorinurgakest, mis on kujunenud välja Audiofoorumi toitelahenduste teemal. Seda enam et kõnealune seade ilmselt on väärt küll oma teemat.
Niisis: Blue Horizon Mains Noise Analyser. Nimi maakeeli siis midagi nagu Sinise Horisondi Võrguvoolu Müra Analüsaator. Uhke nimi ja läikiv karbike. Kasutamine lihtne ja selge: torka juhe seinapistikusse ja aparaadi värvilisele displeile ilmub info, kas võrguvool on puhas või sisaldab mingeid jääke kuskilt, mis on sinna tekkinud teiste seadmete tagasisöödetuna või pagan teab kust, läbi õhu näiteks. Aparaat teeb ka häält, laseb kuulda mitmesuguseid raginaid ja surinaid, mis siis on mõeldud ilmestama seda "prügi" mis istub meil vooluvõrgu traatide peal. Numbriline skaala töötab vahemikus 0...1000 mingisugust tinglikku ühikut midagi, kus 1000-st suuremaid väärtusi ilmestab ekraanile ilmuv MAX. Täpsemat infot mõõdetavate asjaolude kohta ei ole teada, aga selge see et kuvatav "rämpsu" number peaks olema võimalikult väike, et tulemus oleks paremuse suunas ja vastupidi.
Pilt seadmest pealtpoolt:
Pilt seadmest altpoolt, paistab väike valjukas:
Kui juba selline kummaline elukas on kätte sattunud, siis uudishimu ajab ikka uurima, mis karul kõhus on. Kaas avaneb kergelt, ligipääs seadme olemusele hakkab tasapisi selguma.
Kaane alt avaneb pilt displeile koos juhtimise kiibiga.
Pöörates trükkplaadi teistpidi näeb ka täpsemalt ja saab mõelda, mismoodi mõõtmine toimub ja mida mõõdetakse. Kuna skeemi ei ole, siis pakun välja mõningad lihtsamad arutlemise tulemused.
Plaadi üldvaates on näha väheldane toitetrafo, mõned mikroskeemid ja üks huvitav punn 4 jalaga.
Mikroskeemid on opakad LM833 (4 tk) ja JRC4580 (1 tk), viimase otsas paistab olema valjukas.
Opakate toiteks on 2 regulaatorit, 7809 ja 7909.
See huvitav punn paistab olema 50 Hz tõkkefiltri oluline osa, sisse läheb sellele vool trafo võrguotstelt läbi taustal paistva punase kondeka.
Tundub et töötamise põhimõte on midagi sellist: tõkkefiltriga lõigatakse välja võrgu põhisagedus 50 Hz. See mis järele jääb lastakse läbi selle trafo/punni opaka sisendisse, samas on 2 dioodi mis vastakuti piiravad amplituudi. Ja riburada edasi liikudes satub osa signaalist läbi 4580 valjukale, osa signaali aga muudetakse tegevuse käiguks alalispingeks, mida siis kuvab displei.
Mida seade näitas minu kodu vooluvõrgus, ja seda ööpäevaringselt ja igal faasil:
Majja tuleb sisse metalllindiga varjestatud eraldi maakaabel, ristlõiget on sellel pehmelt öeldes piisavalt (kaabel umbes 40 mm jäme), varjestus on maandatud nii tarbija- kui ilmselt alajaama otsast, aga abi ei miskit. Käis EE asja uurimas, sest nende traatepidi kauglugev voolumõõtja ei hakanud sellise mürataustaga tööle. Peale pealüliti lahutamist edasi mõõtes lõid käega ja paigaldasid üle GSM-võrgu toimiva voolumõõtja. Selline olukord.
Samuti ei saanud katsete käigus armu online-siinus UPS (Fiskars 1008A), mille väljundis on sama näit nii võrgutoite küljes olles kui ilma selleta. Mõõtmised ka muudes kohtades Tartu linnas kippusid andma ikka maksimumnäidu. Seni parima tulemuse olen näinud sellel aparaadil Soomes Vantaa linnas, kus maja võrk näitas 450 ühikut häireid, mis peale ühe teatud väikese 5V invertertoiteploki käivitamist langes 250 ühiku peale (sic!).
Aga edasi: raadiohäireid saab teadupoolest maha suruda näiteks mahtuvusega šuntimisega. Järgnesid praktilised katsed: läbi sai proovitud 0,1uF; 0,47uF, 1uF, 2uF kondekad paralleelis analüsaatori toitega.
0,1uF - ei mingit muutust, näit MAX;
0,47uF - näit langes numbrile 688, ehk siis vähemalt 310 pügala võrra.
1uF - näit langes 170 pügala võrra.
2 uF - näit langes 150 pügala võrra.
Tegemist on teatud suunda andva mõõteriistaga, kas ja kui palju selle näitudest peaks laskma end heidutada - see on keeruline küsimus. Kindlasti korralikult valmistatud stabiliseeritud toiteplokkidega heliseadmed ei ole kaugeltki nii kriitilised kui primitiivsemad lahendused, aga samas ka lihtne kondensaatori lisamine seadme võrgusisendile annab ootamatult tõhusaid tulemusi.
Niisis: Blue Horizon Mains Noise Analyser. Nimi maakeeli siis midagi nagu Sinise Horisondi Võrguvoolu Müra Analüsaator. Uhke nimi ja läikiv karbike. Kasutamine lihtne ja selge: torka juhe seinapistikusse ja aparaadi värvilisele displeile ilmub info, kas võrguvool on puhas või sisaldab mingeid jääke kuskilt, mis on sinna tekkinud teiste seadmete tagasisöödetuna või pagan teab kust, läbi õhu näiteks. Aparaat teeb ka häält, laseb kuulda mitmesuguseid raginaid ja surinaid, mis siis on mõeldud ilmestama seda "prügi" mis istub meil vooluvõrgu traatide peal. Numbriline skaala töötab vahemikus 0...1000 mingisugust tinglikku ühikut midagi, kus 1000-st suuremaid väärtusi ilmestab ekraanile ilmuv MAX. Täpsemat infot mõõdetavate asjaolude kohta ei ole teada, aga selge see et kuvatav "rämpsu" number peaks olema võimalikult väike, et tulemus oleks paremuse suunas ja vastupidi.
Pilt seadmest pealtpoolt:
Pilt seadmest altpoolt, paistab väike valjukas:
Kui juba selline kummaline elukas on kätte sattunud, siis uudishimu ajab ikka uurima, mis karul kõhus on. Kaas avaneb kergelt, ligipääs seadme olemusele hakkab tasapisi selguma.
Kaane alt avaneb pilt displeile koos juhtimise kiibiga.
Pöörates trükkplaadi teistpidi näeb ka täpsemalt ja saab mõelda, mismoodi mõõtmine toimub ja mida mõõdetakse. Kuna skeemi ei ole, siis pakun välja mõningad lihtsamad arutlemise tulemused.
Plaadi üldvaates on näha väheldane toitetrafo, mõned mikroskeemid ja üks huvitav punn 4 jalaga.
Mikroskeemid on opakad LM833 (4 tk) ja JRC4580 (1 tk), viimase otsas paistab olema valjukas.
Opakate toiteks on 2 regulaatorit, 7809 ja 7909.
See huvitav punn paistab olema 50 Hz tõkkefiltri oluline osa, sisse läheb sellele vool trafo võrguotstelt läbi taustal paistva punase kondeka.
Tundub et töötamise põhimõte on midagi sellist: tõkkefiltriga lõigatakse välja võrgu põhisagedus 50 Hz. See mis järele jääb lastakse läbi selle trafo/punni opaka sisendisse, samas on 2 dioodi mis vastakuti piiravad amplituudi. Ja riburada edasi liikudes satub osa signaalist läbi 4580 valjukale, osa signaali aga muudetakse tegevuse käiguks alalispingeks, mida siis kuvab displei.
Mida seade näitas minu kodu vooluvõrgus, ja seda ööpäevaringselt ja igal faasil:
Majja tuleb sisse metalllindiga varjestatud eraldi maakaabel, ristlõiget on sellel pehmelt öeldes piisavalt (kaabel umbes 40 mm jäme), varjestus on maandatud nii tarbija- kui ilmselt alajaama otsast, aga abi ei miskit. Käis EE asja uurimas, sest nende traatepidi kauglugev voolumõõtja ei hakanud sellise mürataustaga tööle. Peale pealüliti lahutamist edasi mõõtes lõid käega ja paigaldasid üle GSM-võrgu toimiva voolumõõtja. Selline olukord.
Samuti ei saanud katsete käigus armu online-siinus UPS (Fiskars 1008A), mille väljundis on sama näit nii võrgutoite küljes olles kui ilma selleta. Mõõtmised ka muudes kohtades Tartu linnas kippusid andma ikka maksimumnäidu. Seni parima tulemuse olen näinud sellel aparaadil Soomes Vantaa linnas, kus maja võrk näitas 450 ühikut häireid, mis peale ühe teatud väikese 5V invertertoiteploki käivitamist langes 250 ühiku peale (sic!).
Aga edasi: raadiohäireid saab teadupoolest maha suruda näiteks mahtuvusega šuntimisega. Järgnesid praktilised katsed: läbi sai proovitud 0,1uF; 0,47uF, 1uF, 2uF kondekad paralleelis analüsaatori toitega.
0,1uF - ei mingit muutust, näit MAX;
0,47uF - näit langes numbrile 688, ehk siis vähemalt 310 pügala võrra.
1uF - näit langes 170 pügala võrra.
2 uF - näit langes 150 pügala võrra.
Tegemist on teatud suunda andva mõõteriistaga, kas ja kui palju selle näitudest peaks laskma end heidutada - see on keeruline küsimus. Kindlasti korralikult valmistatud stabiliseeritud toiteplokkidega heliseadmed ei ole kaugeltki nii kriitilised kui primitiivsemad lahendused, aga samas ka lihtne kondensaatori lisamine seadme võrgusisendile annab ootamatult tõhusaid tulemusi.