Alalisvoolu väljundiga trafo pinge tõstmine.Kas on kuidagi võimalik tõsta?Algselt sellest ühel pildil olevast dimmerdamise kilbist sisendist mõõtes sain mingil moel 107V DC.Nüüd 80V ja valgustid värelevad.Elektroonik vaatas üle ja ütles et selline see väljundpinge peaks olemagi kuna 2x40v väljundid trafol ja need jadamisi ühendatud.Trafo järgi olid 110VDC led ribadega valgustid.Ei tea kas enne oli seal trafos midagi lisatud.See kilp vist pole pinge tõstmisega seotud.
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Toiteploki trafo pinge tõstmine
Collapse
X
-
Pildil on dioodsild kolmefaasiline. Kas trafol on kolm faasi?
Kui vahelduv on 40+40V =80V ja see dioodiga ära alaldada ning juhul kui skeemis on ka kondensaator mis silub pinget või trafo ja dioodsild on kolmefaasiline siis pole konde kohustuslikult vajalik, siis toimub pinge vahelduvalt alaliseks üleminekul pinge tõusmine 1,4 korda, seega alalispinge peaks olema 112V mis tundub olema just see õige pinge. Seega pinge peaks teoorias olema sobiv. Keegi peaks testriga pinged ära mõõtma, äkki on lihtsalt üks diood läbi läinud siis pinge jääb värelema.
Comment
Comment